На ТП два тр-ра ( их переставили с другой ТП, где их неоднократно включали в параллель) сейчас они не совпадают для параллельной работы. Что могло произойти? Про фазировку писать не надо.
|
|
|
![]() |
25.10.2010, 8:47
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
С большой вероятностью я знаю как решить вашу проблему. Она решится если: трансформаторы исправны, имеют одну группу, один коэффициен трансформации, одну мощность, одно напряжение кз, включены на источник с синфанзыми вводами. По вашей теме все условия соблюдены, а сфазировать не удается. Попадала кат-то такая проблемка. Решается фазировкой по 10кВ. Не вдаваясь в теорию опишу порядок действий. Начните фазировать по 10 кв, а именно переключать фазы 10кв на вв вводе одного из трансов, при этом проверяя поочередно напряжение между фазами нн у каждого транса. Нейтрали, разумеется , должны быть объеденины у обоих трансов. Фазировку рекомендую проводить не индикатором а любой цешкой, замеряя нн поочередно между фазами фазируемых трансов.
Сообщение отредактировал Коот - 25.10.2010, 8:52 |
|
|
alex.z трансформатор 21.10.2010, 9:04
Вовка электрик Не совпадают - по чему? Может, напруга по высокой ... 21.10.2010, 9:24
piterfc Мб Разные коэффициенты трансформации, вследствии м... 21.10.2010, 9:27
бармалей Цитата(piterfc @ 21.10.2010, 10:27) какое... 21.10.2010, 15:31
Коот Цитата(бармалей @ 21.10.2010, 13:31) усло... 22.10.2010, 9:28
Вовка электрик ЦитатаКак напруга мб разная это ведь параллельная ... 21.10.2010, 11:34
_Alex_ Как определили, что они не подходят для параллельн... 21.10.2010, 12:47
piterfc Если 2 независимых ввода по ВН, я думал что паралл... 21.10.2010, 14:24
alex.z повторяю эти два тр-ра работали в параллели на дру... 22.10.2010, 9:19
alex.z ТП запитано от одной подстанции, определили очень ... 22.10.2010, 12:38
Alipapa ЦитатаПро фазировку писать не надо.Извините, но по... 22.10.2010, 12:51
alex.z Повторяю ещё раз эти тр-ры мы уже включали в парал... 22.10.2010, 13:55
piterfc после разбора выяснилось, что на секционнике между... 22.10.2010, 14:19
Alipapa Пишете и себе противоречите. Тогда откуда там 100 ... 22.10.2010, 14:31
alex.z объясняю. если взять индикатор и произвести фазиро... 22.10.2010, 14:47
Alipapa Цитата(alex.z @ 22.10.2010, 13:47) объясн... 22.10.2010, 15:02
alex.z ребята если написано сфазировано, то поверьте все ... 22.10.2010, 15:14
mic61 Цитата(alex.z @ 22.10.2010, 14:14) ребята... 22.10.2010, 20:19
kent проверь пн-по вн-может быть наводка -а пн сгорел? 22.10.2010, 22:32
Гость_ez81_* Добавлю от себя, а нет ли перевертыша в РУ6кВ ил... 22.10.2010, 22:38
электордаун Есть подобная проблема на одной из ТП.
Два одноти... 24.10.2010, 15:15
mic61 А группы D/Y-0 у обоих? А под нагрузкой фазировку ... 24.10.2010, 15:28
электродаун Соединение обмоток одинаковое. Предохранители сгор... 24.10.2010, 15:59
gomed12 Здравствуйте, Коот!
Т.е. имеется в виду не тол... 25.10.2010, 9:00
nserg здравствуйте
сталкивался с подобным было 2 транса... 25.10.2010, 9:41
Roman D Для интересующихся фазировкой - вот книжка из библ... 25.10.2010, 11:59
Мастерок Проверяй контур заземления обоих трансов. 30.10.2010, 18:46
колька Если ток замыкания не больше 70-ти ампер,и напряже... 21.1.2011, 15:42
Романонь На аналогичную ситуацию натыкался на новозапускаем... 21.1.2011, 21:58
doro После длительного подзабытого обсуждения ответ так... 6.2.2011, 18:51![]() ![]() ![]() |
|