Помогите запустить АД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите запустить АД |
26.11.2004, 6:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2004 Пользователь №: 1981 |
Помогите молодому электрику. Двигатель АИР180М4У3 (Рн=30кВт, Iн=56 А) с вентиляторной нагрузкой на валу включается прямым пуском (пускатель ПМЛ-410004). Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.).
Какой автомат мне применить, чтобы небыло отключений, но и в тоже время соблюсти селективность? Раньше применялись АЕ2046, сейчас их сложно достать. Уважаемые специалисты, выручайте! |
|
|
![]() |
| Гость_Viktor2004_* |
10.12.2004, 20:38
Сообщение
#2
|
|
Гости |
К сожалению не знаю как вставить картинку. Может кто подскажет?
Попробую так. Симистор, в отличии от тиристора, закрывается не при переходе через "0", а после окончания действия управляющего импульса. Теперь представьте себе полуволну сетевого синусоидального напряжения. Действующее напряжение 220В, амплитудное напряжение примерно 290В. Это вход блока. Теперь эту полуволну заполним импульсами определенной частоты, причем амплитуда каждого импульса равна амплитуде синусоиды в каждой конкретной точке. Получился забор с огибающей синусоидой. Это выход блока. Действующее напряжение этого забора будет зависеть от скважности (отношение ширины импульса к периоду следования импульсов). Если скважность равна 0,5 то Uвых=220/2=110 В. Если скважность увеличивать, не то Uвых==>220 В. В этом и состоит ШИМ-широтно-импульсная модуляция. Стало быть частота тут не меняется, а напряжение меняется. Теперь надо в электронике реализовать этот самый ШИМ, чтобы он выдавал уже прямоугольные управляющие импульсы на управляющий вход симистора. Начальная скважность 0,5 конечная 1. Время разгона 5 сек. Это можно реализовать на микроконтроллерах (почти все они имеют встроенный ШИМ, или на микросхемах программируемой логики (например ALTERA, ATMEL?) Я делал устройство плавного пуска двигателя постоянного тока 12 В для электромобилей на альтере, правда выходные элементы ставил мощные полевые транзисторы. В готовом виде моя схема вам не пойдет, надо переделывать. Предлагал руководству разработать блок для мощных двигателей переменного тока, те посчитали что если в природе существуют готовые, то лучше купить их. Если в вашей фирме есть электронщики, то моей информации будет им достаточно чтобы сделать это. Я не возьмусь, завален работой, а подсказать-подскажу. Кирилл, кроме обычного автомата на движок обязательно надо ставить тепловой. Они срабатывают быстрее. У меня на аттракционах несколько примеров сгорания движков из-за пропадания одной фазы в сети. Те, которые были защищены тепловыми автоматами - остались целы. |
|
|
Кирилл Помогите запустить АД 26.11.2004, 6:28
Гость Для "тяжёлых" пусков иногда применяют схему перекл... 26.11.2004, 9:32
Viktor2004 Пуск с переключением "звезда-треугольник" можно пр... 30.11.2004, 13:08
Nexor Цитата(Viktor2004)2. Преобразователи частоты "инве... 1.12.2004, 19:47
Viktor2004 Можно. Например переделать и доработать схему здес... 2.12.2004, 20:47
Nexor Цитата(Viktor2004)Можно. Например переделать и дор... 4.12.2004, 22:24
Viktor2004 А схема тебе и не поможет.
Я такие разбирал. С сил... 5.12.2004, 1:34
Гость Ужас конечно, но это и понятно, он внутри сам как ... 7.12.2004, 1:05
Nexor А что если 3 фазы подаваемые на движок урезать тир... 7.12.2004, 1:16
Viktor2004 Я видел такие блоки (упрощенные) у фирм Allen Brad... 7.12.2004, 2:02
Nexor Цитата(Viktor2004)Фирма ABB поставила всего два се... 8.12.2004, 0:32
Кирилл Господа! Чего все так сложно. Мне бы просто запуст... 10.12.2004, 8:50
Кирилл Ой 10.12.2004, 8:52
Nexor Цитата(Кирилл)Господа! Чего все так сложно. Мне бы... 10.12.2004, 11:53
Nexor Неужели на этом и остановимся ?
Раз уж тема вет... 11.12.2004, 1:15
Nexor Цитата(Viktor2004)Симистор, в отличии от тиристора... 16.12.2004, 23:37
Viktor2004 Nexor! Помогло ли то, что я прислал?
Сделать описа... 20.12.2004, 2:14
Гость Цитата(Viktor2004)Nexor! Помогло ли то, что я прис... 20.12.2004, 12:39
Nexor Схему фазного регулирования с помощью тиристоров м... 7.1.2005, 1:15
Гость Регулятор мощности 7.1.2005, 15:03
Гость Сейчас уже не ново, что новые автоматы "глючат". Е... 7.1.2005, 23:27
Pavel Первым делом нужно посмотреть номинальное напряжен... 14.2.2005, 16:33
DiG Я смотрю тема повторяется дважды, и уже долезли до... 18.2.2005, 15:39
Viktor2004 DIG Эта тема начата гораздо раньше той, о которой ... 18.2.2005, 18:18
Гость Цитата(Anonymous)Для "тяжёлых" пусков иногда приме... 13.12.2005, 8:27
ВЛАД Извини за вопрос "чайника", но какая х-ка твоего а... 13.12.2005, 23:42
ВЛАД Приношу извинения Viktorу2004 : не заметил даты ... 14.12.2005, 0:02
Гость Симистор, в отличии от тиристора, закрывается не п... 14.12.2005, 2:04
grifat Re: Помогите запустить АД 3.2.2006, 15:37
СЕРЁГА СЕМИСТР 3.4.2006, 21:11
СЕРЁГА СЕМИСТР 3.4.2006, 21:19
yus Может лучше данную проблему на механиков переброси... 24.4.2006, 1:36
Влад Господа, думаю, по невнимательности г-н «grifat» ... 25.4.2006, 22:26
Flash Кирилл
"Lovato" вещь хорошая, но очень д... 17.10.2006, 12:19
Flash Забыл сказать, что 140 евро, это за "их... 17.10.2006, 12:25
Гость Здравствуйте!
Знакомый попросил подключить эл... 15.4.2013, 1:46
Амур50 Возможно двигатель 400 Герцовый. Таких полно в вое... 16.4.2013, 6:32
foxhound Цитата(Амур50 @ 16.4.2013, 6:32) Возможно... 16.4.2013, 8:43
RomanNV Скорее всего это многорежимный АД с коммутацией чи... 16.4.2013, 9:30
foxhound Цитата(RomanNV @ 16.4.2013, 9:30) Скорее ... 17.4.2013, 4:00
RomanNV Для начала нужно нарисовать схему обмоток на основ... 17.4.2013, 8:04
Гость Проблема решена, всем спасибо. Кому интересно, это... 18.4.2013, 4:11
Шаровая молния Имеется двигатель: ИЭ-9703Б, на табличке написано:... 18.4.2013, 11:27
technik43 Обсуждение данного вопроса http://www.chipmaker.ru... 18.4.2013, 15:43
Шаровая молния Однако, так никто там и не прояснил ситуацию, как ... 18.4.2013, 21:46
шахтер А вы попробуйте через 10мкф запустить. У вас три п... 19.4.2013, 16:14
Шаровая молния Запустили двигатель через те же 20 мкФ. Перед этим... 20.4.2013, 18:15
bezik92 Всем привет! Помогите, пожалуйста, моему дедуш... 4.7.2013, 9:31
zendo057 Цитата(bezik92 @ 4.7.2013, 8:31) Всем при... 10.12.2017, 19:58
Гость_Александр_* Добрый день. Огромная просьба коллеги, выручайте, ... 7.12.2017, 1:23
ЛЕША Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 5:2... 7.12.2017, 1:45
чукча Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2017, 1:2... 7.12.2017, 10:26
Гость_Александр_* Спасибо за идею по поводу блока питания, сегодня ... 7.12.2017, 15:51
Гость_Александр_* Поменяли автомат на ха-ку "D". Все стало... 10.12.2017, 10:45
rosck А блокировка на магнитных пускателях есть? Может п... 10.12.2017, 13:14
чукча Цитата(Гость_Александр_* @ 10.12.2017, 10... 10.12.2017, 15:31
gomed12 Цитата(чукча @ 10.12.2017, 15:31) А вы уч... 10.12.2017, 20:17![]() ![]() ![]() |
|