Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Маркировка провода

Гость_Love_*
сообщение 16.2.2006, 12:36
Сообщение #1





Гости






Товарищи, электрики, ответьте пожалуйста на вопрос. Как должна производиться маркеровка провода (всегда от пайки или...) и какими документами это регламентировано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ГИС
сообщение 25.9.2006, 17:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 6283



Цитата(Love)
Товарищи, электрики, ответьте пожалуйста на вопрос. Как должна производиться маркеровка провода (всегда от пайки или...) и какими документами это регламентировано?


ПТЭ ЭП
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию,
указанную в п.2.4.2. диспетчерский номер или наименование.
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть
снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть
указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на
бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они
должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто
проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода
кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).


--------------------
Игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены