Командированный персонал , пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности

В.Максим
сообщение 19.2.2010, 9:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 5.2.2010
Из: РФ
Пользователь №: 17218



В правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок сказано:
12.4. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.
Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

1. В каком журнале фиксировать инструктаж?
2. После всех процедур, можно допускать их самостоятельно работать в эл. щитовую?


--------------------
Хочу быть человеком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 24.8.2010, 21:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а какже паспорт (указания завода=изготовителя) где написано, что мегером проводятся измерения. а не испытания?
3.6.22. указано что мегером проводятся измерения
приложение 3 п.28.3 возможно, но изготовитель этого не предусматривает
1.2.6 ПОТ РМ где написано испытания мегером?
см таблицу 37 в Приложении 3.1 ПТЭЭП. там тоже измерения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.8.2010, 23:20
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 24.8.2010, 21:50) *
а какже паспорт (указания завода=изготовителя) где написано, что мегером проводятся измерения. а не испытания?
3.6.22. указано что мегером проводятся измерения
приложение 3 п.28.3 возможно, но изготовитель этого не предусматривает
1.2.6 ПОТ РМ где написано испытания мегером?
см таблицу 37 в Приложении 3.1 ПТЭЭП. там тоже измерения

Смотрите в книгу, а видите фигу. Прочтите еще раз может быть дойдет? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2010, 12:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 24.8.2010, 23:20) *
Смотрите в книгу, а видите фигу. Прочтите еще раз может быть дойдет? icon_biggrin.gif

ндааа
ПТЭЭП
3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.
ГДЕ ИСПЫТАНИЯ МЕГЕРОМ?

Таблица 37
Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов
электрических сетей напряжением до 1000 В
ТОЖЕ ОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ

ПОТРМ
1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам).
Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать:
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).
ГДЕ НАПИСАНО, ЧТО МЕГЕРОМ ИСПЫТЫВАЮТ?

паспорт мегера прилагается
так что начет фиги...........


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.8.2010, 17:24
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 25.8.2010, 12:54) *
ндааа
ПТЭЭП
3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.
ГДЕ ИСПЫТАНИЯ МЕГЕРОМ?
Таблица 37
Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов
электрических сетей напряжением до 1000 В
ТОЖЕ ОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОТРМ
1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам).
Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать:
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).
ГДЕ НАПИСАНО, ЧТО МЕГЕРОМ ИСПЫТЫВАЮТ?
паспорт мегера прилагается
так что начет фиги...........

Да фига на месте, аккурат перед вашими глазами. Сооброжалки не хватает?
Или хотите, что бы написали "испытание мегаомметром", то пожалуйста: оговоренный ранее раздел "указания" в п.28.3.1
"См. также главу 3 п. 3.6.23. При проведении испытаний мегаомметром на 2500 В можно не проводить измерений мегаомметром на 500 - 1000 В.

А теперь продолжайте рассматривать кукиш.
Предположим. Необходимо произвести испытание повышенным напряжением изоляцию силовых и осветительных электропроводок" ввиду того, что при измерении мегаомметром на напряжение 1000В показало сопротивление изоляции ниже 1 МОм. Именно испытание, а не измерение, так как измерение уже произведено. Берем отвергнутый вами п.3.6.22 ПТЭЭП (можете и п. 1.8.11 ПУЭ). И выполняем испытание изоляцией повышенным напряжением с помощью мегаомметра, а что бы выполнить п.3.6.19 ПТЭЭП заодно и измеряем сопротивление изоляции (почему бы и нет, тем более имеется такая возможность).
А для чего вам была дана для рассмотрения таблица 37 Приложения 3.1. Поверьте, не для того, что бы вы искали слово "испытание".
Вопрос вам. А какое напряжение можно считать повышенным? А какое напряжение прикладывается к изоляции, когда измеряете сопротивление изоляции мегаомметром и можно ли это напряжение считать повышенным?
Когда поймете это, переходите к 1.2.6 ПОТРМ-016-2001. Вы его читает криво, фига мишает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2010, 22:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 25.8.2010, 17:24) *
Да фига на месте, аккурат перед вашими глазами. Сооброжалки не хватает?
Или хотите, что бы написали "испытание мегаомметром", то пожалуйста: оговоренный ранее раздел "указания" в п.28.3.1
"См. также главу 3 п. 3.6.23. При проведении испытаний мегаомметром на 2500 В можно не проводить измерений мегаомметром на 500 - 1000 В.

А теперь продолжайте рассматривать кукиш.
Предположим. Необходимо произвести испытание повышенным напряжением изоляцию силовых и осветительных электропроводок" ввиду того, что при измерении мегаомметром на напряжение 1000В показало сопротивление изоляции ниже 1 МОм. Именно испытание, а не измерение, так как измерение уже произведено. Берем отвергнутый вами п.3.6.22 ПТЭЭП (можете и п. 1.8.11 ПУЭ). И выполняем испытание изоляцией повышенным напряжением с помощью мегаомметра, а что бы выполнить п.3.6.19 ПТЭЭП заодно и измеряем сопротивление изоляции (почему бы и нет, тем более имеется такая возможность).
А для чего вам была дана для рассмотрения таблица 37 Приложения 3.1. Поверьте, не для того, что бы вы искали слово "испытание".
Вопрос вам. А какое напряжение можно считать повышенным? А какое напряжение прикладывается к изоляции, когда измеряете сопротивление изоляции мегаомметром и можно ли это напряжение считать повышенным?
Когда поймете это, переходите к 1.2.6 ПОТРМ-016-2001. Вы его читает криво, фига мишает.


СообрАжалки у меня хватает и не надо переходить на флейм, в п. 2.8.31 вероятнее всего ошибка, т.к. измерения и истпытания две разные вещи
3.6.23. При испытании внешней изоляции электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, производимом при факторах внешней среды, отличающихся от нормальных (температура воздуха 20°С, абсолютная влажность 11 г/м3, атмосферное давление 101,3 кПа, если в стандартах на электрооборудование не приняты другие пределы), значение испытательного напряжения должно определяться с учетом поправочного коэффициента на условия испытания, регламентируемого соответствующими государственными стандартами.
у вас что за ПТЭЭП?
что касаемо остальных Ваших предположений. то Вы можете предполагать многое, в. т.ч и совмещать, считайте это и ответом насчет повышенногго напряжения
фига кстати ваша у меня её нет в книге
чёт Вы промолчали про требования завода изготовителя

Сообщение отредактировал с2н5он - 25.8.2010, 22:40


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- В.Максим   Командированный персонал   19.2.2010, 9:29
- - gomed12   Цитата(В.Максим @ 19.2.2010, 9:29) 1. В к...   21.2.2010, 18:00
- - с2н5он   1. в журнале вводного инструктажа и в журнале пери...   22.2.2010, 17:46
- - KIVOK   Командированные лица при первом прибытии на место ...   22.2.2010, 18:19
|- - с2н5он   Цитата(KIVOK @ 22.2.2010, 18:19) Вводной ...   24.2.2010, 18:05
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 24.2.2010, 18:05) ...есте...   24.2.2010, 18:22
- - В.Максим   А журнал, в каком журнале записать инструктаж?   24.2.2010, 14:29
- - vels   подскажите уважаемые! необходимо ли иметь сотр...   22.8.2010, 12:17
|- - asverevkin   Цитата(vels @ 22.8.2010, 17:17) кто-нибуд...   22.8.2010, 20:18
|- - Гость   Цитата(vels @ 22.8.2010, 12:17) подскажит...   23.8.2010, 9:51
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 23.8.2010, 9:51) Если испы...   23.8.2010, 16:43
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.8.2010, 16:43) вообще ...   23.8.2010, 22:47
|- - Гость_ez81_*   Цитата(с2н5он @ 23.8.2010, 16:43) вообще ...   24.8.2010, 1:07
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.8.2010, 16:43) вообще ...   24.8.2010, 15:33
- - с2н5он   а какже паспорт (указания завода=изготовителя) где...   24.8.2010, 21:50
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 24.8.2010, 21:50) а какже...   24.8.2010, 23:20
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 24.8.2010, 23:20) Смотрите...   25.8.2010, 12:54
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 25.8.2010, 12:54) ндааа ...   25.8.2010, 17:24
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 25.8.2010, 17:24) Да фига ...   25.8.2010, 22:33
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 25.8.2010, 22:33) СообрАж...   26.8.2010, 9:29
- - Roman D   Есть измерение мегомметром, а есть испытание. Если...   25.8.2010, 18:25
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 25.8.2010, 18:25) Есть и...   25.8.2010, 19:33
- - с2н5он   ещё раз повторю не надо заниматься флеймом, я всег...   26.8.2010, 13:05
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 26.8.2010, 13:05) ещё раз...   26.8.2010, 15:50
- - с2н5он   мдаа, остается цитировать классиков - "когда ...   26.8.2010, 21:23
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 26.8.2010, 21:23) мдаа, о...   27.8.2010, 8:42
- - Roman D   Тролли и троллинг   27.8.2010, 9:50
- - Гость   Цитата(Roman D @ 27.8.2010, 9:50) Тролли ...   27.8.2010, 12:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 21:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены