В правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок сказано:
12.4. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки. Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи. 1. В каком журнале фиксировать инструктаж? 2. После всех процедур, можно допускать их самостоятельно работать в эл. щитовую? -------------------- Хочу быть человеком
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а какже паспорт (указания завода=изготовителя) где написано, что мегером проводятся измерения. а не испытания?
3.6.22. указано что мегером проводятся измерения приложение 3 п.28.3 возможно, но изготовитель этого не предусматривает 1.2.6 ПОТ РМ где написано испытания мегером? см таблицу 37 в Приложении 3.1 ПТЭЭП. там тоже измерения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
а какже паспорт (указания завода=изготовителя) где написано, что мегером проводятся измерения. а не испытания? 3.6.22. указано что мегером проводятся измерения приложение 3 п.28.3 возможно, но изготовитель этого не предусматривает 1.2.6 ПОТ РМ где написано испытания мегером? см таблицу 37 в Приложении 3.1 ПТЭЭП. там тоже измерения Смотрите в книгу, а видите фигу. Прочтите еще раз может быть дойдет? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Смотрите в книгу, а видите фигу. Прочтите еще раз может быть дойдет? ![]() ндааа ПТЭЭП 3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах. ГДЕ ИСПЫТАНИЯ МЕГЕРОМ? Таблица 37 Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В ТОЖЕ ОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТРМ 1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам). Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать: испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром). ГДЕ НАПИСАНО, ЧТО МЕГЕРОМ ИСПЫТЫВАЮТ? паспорт мегера прилагается так что начет фиги........... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
ндааа ПТЭЭП 3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах. ГДЕ ИСПЫТАНИЯ МЕГЕРОМ? Таблица 37 Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В ТОЖЕ ОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТРМ 1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам). Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать: испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром). ГДЕ НАПИСАНО, ЧТО МЕГЕРОМ ИСПЫТЫВАЮТ? паспорт мегера прилагается так что начет фиги........... Да фига на месте, аккурат перед вашими глазами. Сооброжалки не хватает? Или хотите, что бы написали "испытание мегаомметром", то пожалуйста: оговоренный ранее раздел "указания" в п.28.3.1 "См. также главу 3 п. 3.6.23. При проведении испытаний мегаомметром на 2500 В можно не проводить измерений мегаомметром на 500 - 1000 В. А теперь продолжайте рассматривать кукиш. Предположим. Необходимо произвести испытание повышенным напряжением изоляцию силовых и осветительных электропроводок" ввиду того, что при измерении мегаомметром на напряжение 1000В показало сопротивление изоляции ниже 1 МОм. Именно испытание, а не измерение, так как измерение уже произведено. Берем отвергнутый вами п.3.6.22 ПТЭЭП (можете и п. 1.8.11 ПУЭ). И выполняем испытание изоляцией повышенным напряжением с помощью мегаомметра, а что бы выполнить п.3.6.19 ПТЭЭП заодно и измеряем сопротивление изоляции (почему бы и нет, тем более имеется такая возможность). А для чего вам была дана для рассмотрения таблица 37 Приложения 3.1. Поверьте, не для того, что бы вы искали слово "испытание". Вопрос вам. А какое напряжение можно считать повышенным? А какое напряжение прикладывается к изоляции, когда измеряете сопротивление изоляции мегаомметром и можно ли это напряжение считать повышенным? Когда поймете это, переходите к 1.2.6 ПОТРМ-016-2001. Вы его читает криво, фига мишает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да фига на месте, аккурат перед вашими глазами. Сооброжалки не хватает? Или хотите, что бы написали "испытание мегаомметром", то пожалуйста: оговоренный ранее раздел "указания" в п.28.3.1 "См. также главу 3 п. 3.6.23. При проведении испытаний мегаомметром на 2500 В можно не проводить измерений мегаомметром на 500 - 1000 В. А теперь продолжайте рассматривать кукиш. Предположим. Необходимо произвести испытание повышенным напряжением изоляцию силовых и осветительных электропроводок" ввиду того, что при измерении мегаомметром на напряжение 1000В показало сопротивление изоляции ниже 1 МОм. Именно испытание, а не измерение, так как измерение уже произведено. Берем отвергнутый вами п.3.6.22 ПТЭЭП (можете и п. 1.8.11 ПУЭ). И выполняем испытание изоляцией повышенным напряжением с помощью мегаомметра, а что бы выполнить п.3.6.19 ПТЭЭП заодно и измеряем сопротивление изоляции (почему бы и нет, тем более имеется такая возможность). А для чего вам была дана для рассмотрения таблица 37 Приложения 3.1. Поверьте, не для того, что бы вы искали слово "испытание". Вопрос вам. А какое напряжение можно считать повышенным? А какое напряжение прикладывается к изоляции, когда измеряете сопротивление изоляции мегаомметром и можно ли это напряжение считать повышенным? Когда поймете это, переходите к 1.2.6 ПОТРМ-016-2001. Вы его читает криво, фига мишает. СообрАжалки у меня хватает и не надо переходить на флейм, в п. 2.8.31 вероятнее всего ошибка, т.к. измерения и истпытания две разные вещи 3.6.23. При испытании внешней изоляции электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, производимом при факторах внешней среды, отличающихся от нормальных (температура воздуха 20°С, абсолютная влажность 11 г/м3, атмосферное давление 101,3 кПа, если в стандартах на электрооборудование не приняты другие пределы), значение испытательного напряжения должно определяться с учетом поправочного коэффициента на условия испытания, регламентируемого соответствующими государственными стандартами. у вас что за ПТЭЭП? что касаемо остальных Ваших предположений. то Вы можете предполагать многое, в. т.ч и совмещать, считайте это и ответом насчет повышенногго напряжения фига кстати ваша у меня её нет в книге чёт Вы промолчали про требования завода изготовителя Сообщение отредактировал с2н5он - 25.8.2010, 22:40 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |