В правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок сказано:
12.4. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.
Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

1. В каком журнале фиксировать инструктаж?
2. После всех процедур, можно допускать их самостоятельно работать в эл. щитовую?


--------------------
Хочу быть человеком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 24.8.2010, 21:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23201
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а какже паспорт (указания завода=изготовителя) где написано, что мегером проводятся измерения. а не испытания?
3.6.22. указано что мегером проводятся измерения
приложение 3 п.28.3 возможно, но изготовитель этого не предусматривает
1.2.6 ПОТ РМ где написано испытания мегером?
см таблицу 37 в Приложении 3.1 ПТЭЭП. там тоже измерения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.8.2010, 23:20
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 24.8.2010, 21:50) *
а какже паспорт (указания завода=изготовителя) где написано, что мегером проводятся измерения. а не испытания?
3.6.22. указано что мегером проводятся измерения
приложение 3 п.28.3 возможно, но изготовитель этого не предусматривает
1.2.6 ПОТ РМ где написано испытания мегером?
см таблицу 37 в Приложении 3.1 ПТЭЭП. там тоже измерения

Смотрите в книгу, а видите фигу. Прочтите еще раз может быть дойдет? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2010, 12:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23201
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 24.8.2010, 23:20) *
Смотрите в книгу, а видите фигу. Прочтите еще раз может быть дойдет? icon_biggrin.gif

ндааа
ПТЭЭП
3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.
ГДЕ ИСПЫТАНИЯ МЕГЕРОМ?

Таблица 37
Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов
электрических сетей напряжением до 1000 В
ТОЖЕ ОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ

ПОТРМ
1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам).
Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать:
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).
ГДЕ НАПИСАНО, ЧТО МЕГЕРОМ ИСПЫТЫВАЮТ?

паспорт мегера прилагается
так что начет фиги...........


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- В.Максим   Командированный персонал   19.2.2010, 9:29
- - gomed12   Цитата(В.Максим @ 19.2.2010, 9:29) 1. В к...   21.2.2010, 18:00
- - с2н5он   1. в журнале вводного инструктажа и в журнале пери...   22.2.2010, 17:46
- - KIVOK   Командированные лица при первом прибытии на место ...   22.2.2010, 18:19
|- - с2н5он   Цитата(KIVOK @ 22.2.2010, 18:19) Вводной ...   24.2.2010, 18:05
|- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 24.2.2010, 18:05) ...есте...   24.2.2010, 18:22
- - В.Максим   А журнал, в каком журнале записать инструктаж?   24.2.2010, 14:29
- - vels   подскажите уважаемые! необходимо ли иметь сотр...   22.8.2010, 12:17
|- - asverevkin   Цитата(vels @ 22.8.2010, 17:17) кто-нибуд...   22.8.2010, 20:18
|- - Гость   Цитата(vels @ 22.8.2010, 12:17) подскажит...   23.8.2010, 9:51
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 23.8.2010, 9:51) Если испы...   23.8.2010, 16:43
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.8.2010, 16:43) вообще ...   23.8.2010, 22:47
|- - Гость_ez81_*   Цитата(с2н5он @ 23.8.2010, 16:43) вообще ...   24.8.2010, 1:07
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.8.2010, 16:43) вообще ...   24.8.2010, 15:33
- - с2н5он   а какже паспорт (указания завода=изготовителя) где...   24.8.2010, 21:50
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 24.8.2010, 21:50) а какже...   24.8.2010, 23:20
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 24.8.2010, 23:20) Смотрите...   25.8.2010, 12:54
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 25.8.2010, 12:54) ндааа ...   25.8.2010, 17:24
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 25.8.2010, 17:24) Да фига ...   25.8.2010, 22:33
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 25.8.2010, 22:33) СообрАж...   26.8.2010, 9:29
- - Roman D   Есть измерение мегомметром, а есть испытание. Если...   25.8.2010, 18:25
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 25.8.2010, 18:25) Есть и...   25.8.2010, 19:33
- - с2н5он   ещё раз повторю не надо заниматься флеймом, я всег...   26.8.2010, 13:05
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 26.8.2010, 13:05) ещё раз...   26.8.2010, 15:50
- - с2н5он   мдаа, остается цитировать классиков - "когда ...   26.8.2010, 21:23
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 26.8.2010, 21:23) мдаа, о...   27.8.2010, 8:42
- - Roman D   Тролли и троллинг   27.8.2010, 9:50
- - Гость   Цитата(Roman D @ 27.8.2010, 9:50) Тролли ...   27.8.2010, 12:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 15:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены