#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 ![]() |
Пишут, что при изолированной нейтрали обеспечивается надёжность бесперебойного питания. Если одна фаза ”окажется на земле” то отключение трансформатора не произойдёт. Я точно не знаю, поэтому и спрашиваю. Работающие двигатели будут продолжать работать,?А не работающие не запустятся, а если их и включат то они сгорят, если конечно не установлена защита двигателя от работы на двух фазах. Фазное напряжение станет линейным и однофазнае приёмники сгорят? Напряжение же повысится. Кому нужна такая бесперебойная система?
Сообщение отредактировал Electrician - 15.3.2009, 23:43 -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Можно добавить, вроде не видел что писали. Практически все сети 35-10-6 кВ выполнены с изолированной нейтралью. При пробое фазной изоляции на землю, а это все разрядники, проходные изоляторы на ТП и масса других элементов в распредсетях. Потребитель не страдает, электронабжение сохраняется, отключения не происходит. Поиск неисправного элемента(под напряжением) упрощается, с помощью приборов "поиск" и подобных. Повышается и надежность защет сокращения времени отключения, и удобства поиска.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Можно добавить, вроде не видел что писали. Практически все сети 35-10-6 кВ выполнены с изолированной нейтралью. При пробое фазной изоляции на землю, а это все разрядники, проходные изоляторы на ТП и масса других элементов в распредсетях. Потребитель не страдает, электронабжение сохраняется, отключения не происходит. Поиск неисправного элемента(под напряжением) упрощается, с помощью приборов "поиск" и подобных. Повышается и надежность защет сокращения времени отключения, и удобства поиска. Определения места повреждения без отключения питания потребителя, сами пробовали и как успехи? Нах потребителя если этого не требуется. С глухозаземленной нейтралью большой ток кз. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Определения места повреждения без отключения питания потребителя, сами пробовали и как успехи? Нах потребителя если этого не требуется. С глухозаземленной нейтралью большой ток кз. А вот в украинском ПТЭ, кажется, (или в другом нормативном документе) есть указание о запрете отключения потребителей при поиске земли. Как хочешь, так и выкручивайся. Правда, сам тот документ не видал (живу в России), старые приятели жаловались. ... у нас стоит двигатель постоянного тока... Какое отношение к сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью переменного напряжения имеет двигатель постоянного тока? Кстати, на каком напряжении? ...стоят такие приборы под название АРГУС или старые модели УАКИ... А более подробно об этих приборах можно? На каком принципе они работают? ...а если до пустим у нас стоит двигатель постоянного тока у которого со временем портится изоляция и сопротивление на землю понижается то есть неполный контакт ... А куда смотрят ваши электромеханики? Если допускают снижение изоляции до уровня, когда это приводит к угрозе короткого замыкания - гнать их в шею. Кстати, если такой факт зафиксирует инспекция, то и главному инженеру не поздоровится. Впрочем, похоже, что мы говорим на разных языках. Если будет дополнительная информация, готов продолжить дискуссию в более мягких тонах. |
![]() |
|
Гость_Гость_пп_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А вот в украинском ПТЭ, кажется, (или в другом нормативном документе) есть указание о запрете отключения потребителей при поиске земли. Как хочешь, так и выкручивайся. Правда, сам тот документ не видал (живу в России), старые приятели жаловались. Какое отношение к сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью переменного напряжения имеет двигатель постоянного тока? Кстати, на каком напряжении? А более подробно об этих приборах можно? На каком принципе они работают? А куда смотрят ваши электромеханики? Если допускают снижение изоляции до уровня, когда это приводит к угрозе короткого замыкания - гнать их в шею. Кстати, если такой факт зафиксирует инспекция, то и главному инженеру не поздоровится. Впрочем, похоже, что мы говорим на разных языках. Если будет дополнительная информация, готов продолжить дискуссию в более мягких тонах. Вобщем опешу кратко. У нас в каьере стоят экскаваторы ЭКГ-10; 15. На эти электроустановки подается переменное напряжение 6кВ, на эксковаторе стоит система Г-Д. Стоит Синхроный двигатель на который подается 6 кВ, который в свою очередь вращает группу генераторов постоянного тока. Эти генераторы питают приводные двигатели (Подъема, напора-ход, поворота-ход). Номинального напряжения каждого двигателя непомню (двигатели регулируемые от 0 и выши, это уже как выставишь параметры, до кокого значени он будет повышатся (стопорные токи и напряжение)). Отношения он к сети он некокого не меет.))) я просто привел пример Так вот прибор УАКИ (уже у нас неиспользуются)- Устройство автаматического контроля изоляции – служит для защиты людей от порожения электрическим током при однофазных замыканий на землю в сетях с изолированой нетралью иавтоматического отключения трехфазных сетей напряжение 127, 380, 660в при снижении сопротивления изоляции ниже допустимых пределов.если нужно описание схемы могу дать. АРГУС-380-127 Z - аппарат стандартного исполнения для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения, в том числе с тиристорными и (или) диодными выпрямителями, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 3 мкФ. Напряжение сети (и питания) 380 В, 220 В или 127 В устанавливается перемычкой на блоке зажимов. 380-127 - напряжение контролируемой сети (380 В, 220 В или 127 В, оно же является питающим). Аппарат поставляется с перемычкой на напряжение 380 В. В аппарате АРГУС-380-127 заложен новый алгоритм работы. Состояние контактов выходного реле на схемах подключения показано при отсутствии напряжения питания. При наличии напряжения и нормальной работе аппарата выходное реле аппарата срабатывает, подготавливая возможность включения пускателя или автоматического выключателя контролируемой сети. Тем самым осуществляется БЛОКИРОВКА, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ВКЛЮЧЕНИЮ И РАБОТЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СЕТИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ 3-й вопрос электромеханики не находятся на электроустановке во время ее работы, и они некак несмогут предотвратить пробой изоляции.Бываю пробои изоляци невидимы человеческому глазу, бывают пробои которые вылазиют только при нагрузке и тд. Вобщем для этого и применяем АРГУСы. Так вот а тепер самый начальный вопрос про изолированную нетраль. Чесное слово задалбался и скать ответ и нашел в книге такой вот)): Достоинством системы с изолированой нетральюя является относительно небольшие значения токов при замыкани на землю и возможность постояного контроля изоляции. Тоесть с помощью выше указаных аппаратов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |