![]() Греется и искрит нулевая шина |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Греется и искрит нулевая шина |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 18547 ![]() |
Здравствуйте!
Ситуация такая: имеется трёхфазная система от которой запитано около 40 светильников на лампах ДРЛ общей мощностью ~8 квт (по 12-13 на одной фазе). При включении всех светильников греется сильно нулевая шина (включал где-то на 2 минуты - шина нагрелась так, что к ней горячо прикасаться). Также при соприкосновении её с металлоконструкциями цеха она довольно сильно искрит. В общем, из-за чего это всё? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 18547 ![]() |
Проводка там вся медная, но сделано всё просто отвратительно. По-моему всего 6 групп с отходящим кабелем 3х1,5. При этом фазные жилы под автоматами еле-теплые, а нулевая шина очень горячая. Попробую новую шину поставить и заново зачистить и посадить на неё провода, старая шина вся тёмная от налёта и отходящие нулевые провода все немного оплавлены в месте посадки на шину. Скорее всего, дело в малом сечении отходящих проводов - 1,5 квадрата это уж слишком для линий длинной от 50 до 100 метров. Уже жалею, что взялся за этот заказ
![]() А искрит из-за чего? И какие последствия будут если всё так оставить? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |