Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Греется и искрит нулевая шина

Cityzen
сообщение 30.7.2010, 20:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 5.6.2010
Пользователь №: 18547



Здравствуйте!
Ситуация такая: имеется трёхфазная система от которой запитано около 40 светильников на лампах ДРЛ общей мощностью ~8 квт (по 12-13 на одной фазе). При включении всех светильников греется сильно нулевая шина (включал где-то на 2 минуты - шина нагрелась так, что к ней горячо прикасаться). Также при соприкосновении её с металлоконструкциями цеха она довольно сильно искрит. В общем, из-за чего это всё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Cityzen
сообщение 31.7.2010, 10:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 5.6.2010
Пользователь №: 18547



Проводка там вся медная, но сделано всё просто отвратительно. По-моему всего 6 групп с отходящим кабелем 3х1,5. При этом фазные жилы под автоматами еле-теплые, а нулевая шина очень горячая. Попробую новую шину поставить и заново зачистить и посадить на неё провода, старая шина вся тёмная от налёта и отходящие нулевые провода все немного оплавлены в месте посадки на шину. Скорее всего, дело в малом сечении отходящих проводов - 1,5 квадрата это уж слишком для линий длинной от 50 до 100 метров. Уже жалею, что взялся за этот заказ icon_sad.gif . Осматривать все линии - нет возможности, все светильники под потолком на высоте 6 метров, может где-то и посадили на металлоконструкцию за место нуля.
А искрит из-за чего? И какие последствия будут если всё так оставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Cityzen   Греется и искрит нулевая шина   30.7.2010, 20:34
- - Заземляющий   Цитата(Cityzen @ 30.7.2010, 22:34) Здравс...   30.7.2010, 22:37
|- - Cityzen   Цитата(Заземляющий @ 30.7.2010, 23:37) ту...   30.7.2010, 23:12
|- - Заземляющий   Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 1:07) Пытаюсь...   30.7.2010, 23:18
||- - Viktor2004   Цитата(Заземляющий @ 31.7.2010, 0:18) Нет...   31.7.2010, 2:13
|- - RomanNV   Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 1:12) Пытаюсь...   31.7.2010, 9:43
- - Гость_Артур_*   Сложное? Там дроссель последовательно с лампой вкл...   30.7.2010, 22:58
|- - Заземляющий   Цитата(Гость_Артур_* @ 31.7.2010, 0:58) С...   30.7.2010, 23:01
- - Cityzen   Светильники очень похожи на эти http://www.gk-rose...   30.7.2010, 23:31
- - Заземляющий   не важно какие светильники. Просто проверьте всю ц...   30.7.2010, 23:34
- - mak   Профессионалы обычно начинают с осмотра, если осмо...   31.7.2010, 8:40
- - Cityzen   Проводка там вся медная, но сделано всё просто отв...   31.7.2010, 10:18
|- - Viktor2004   Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 11:18) А искр...   31.7.2010, 14:10
- - Cityzen   Понимаю, что между нулевой шиной и заземлением ест...   31.7.2010, 17:11
|- - Viktor2004   Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 18:11) У меня...   2.8.2010, 18:47
- - gabis   А у Вас "нули" не под один болт все зажа...   2.8.2010, 16:16
- - Dervish   Очередная порция догадок. Если провода у автоматов...   2.8.2010, 19:05
- - Cityzen   Проблема решена, всем спасибо! Оказалось там б...   2.8.2010, 21:18
- - Shura_with_KINEF   В продолжении темы. Первые три фото это термограмм...   10.8.2010, 14:38
- - Viktor2004   Ух ты! Нам бы такую приблуду!   10.8.2010, 15:02
- - ~Слава~   Цитата(Cityzen @ 2.8.2010, 22:18) Искрит ...   10.8.2010, 15:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему