Электрификация садового массива |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрификация садового массива |
27.5.2010, 15:50
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
Здравствуйте.
Подскажите как расчитать сечение самонесущего кабеля. Дачный массив, 11 линий и одна центральная улица(на рисунке). на 40ой улице находится ТП(6В/0,6кВ) и еще одна ТП, но она пока не подключена. Всего 600 домов, будут подключены к этим двум подстанциям. Планируем по центральной улице пустить кабель большого сечения и от него делать ответвления на каждую улицу. По каким формулам считать? Ведь все 600 домов одновременно никогда не включат даже по лампочке. И хотелось бы киловата по 3 дать на участок. подскажите, кто что думает. |
|
|
||
![]() |
29.5.2010, 18:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
Вобщем, как вы считаете, на центральную улицу СИП-4 4х75 хватит(или поменьше взять)? на ответвления СИП-4 4х25?
И какие примерно потери будет на линии 34 например? |
|
|
29.5.2010, 21:59
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23395 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вобщем, как вы считаете, на центральную улицу СИП-4 4х75 хватит(или поменьше взять)? на ответвления СИП-4 4х25? И какие примерно потери будет на линии 34 например? если на глазок, то 95 а ветки 50 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Димка1985 Электрификация садового массива 27.5.2010, 15:50
с2н5он дума такая что проект надо делать
а вторая ТП где ... 27.5.2010, 18:29
Димка1985 второй трансформатор будет стоять рядом с первым.
... 27.5.2010, 20:13
gomed12 Думается, что расположение ТП не совсем правильное... 27.5.2010, 20:27
Димка1985 второй трансформатор не получится перенести. на уг... 27.5.2010, 21:18
бармалей Цитата(Димка1985 @ 27.5.2010, 21:18) есть... 27.5.2010, 22:31
с2н5он тогда логичнее перенести ТП в начало 41, другую в ... 27.5.2010, 23:01
Димка1985 Проект однозначно не будет никто делать. Дорого
я ... 28.5.2010, 11:40
бармалей Цитата(Димка1985 @ 28.5.2010, 12:40) Прое... 28.5.2010, 11:53
Шаровая молния Цитата(Димка1985 @ 28.5.2010, 12:40) Прое... 29.5.2010, 11:19
Димка1985 Согласятся. Им вообще все равно на эти проекты. у ... 28.5.2010, 12:06
Димка1985 а как напряжение посчитать на отдаленных участках ... 30.5.2010, 9:55
Шаровая молния Есть прога для этого, давай мыло, скину. 30.5.2010, 11:40
Димка1985 litovd@mail.ru 30.5.2010, 11:47
Димка1985 спасибо всем 30.5.2010, 21:04![]() ![]() ![]() |
|