Нужно пробросить провод под землей на дачном участке. Провода под светильники и общий провод на дом, общий 5х10 или 5х6. Подскажите какую марку провода выбрать, есть ли провода которые можно прокладывать в земле без труб металорукавов и пр. и как правильно проложить эти провода.
|
|
|
![]() |
29.4.2010, 8:24
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
К тому же производитель не рекомендует применение ВВГ для прокладки в земле (траншеи). А кабели марок ВБбШв(ВБбШнг) и АВБбШв предназначены для прокладки в земле(траншеях).
Рекомендации: ОАО"Электрокабель" Кольчугинский завод" |
|
|
29.4.2010, 11:14
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
К тому же производитель не рекомендует применение ВВГ для прокладки в земле (траншеи). ... Вопрос спорный. У некоторых производителей иное мнение. Севкабель Холдинг Цитата Область применения Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 6 кВ частоты 50 Гц. Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве. Хотя... лучше перебдеть, чем недобдеть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.4.2010, 11:47
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18411 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вопрос спорный. У некоторых производителей иное мнение. Севкабель Холдинг ..Область применения .. а также для прокладки в почве. Это будем считать коммерческим ходом Холдинга Условия прокладки не указаны. Не помню, действуют ли, но существовал документик 77-го года "Единые технические указания по выбору и применению силовых кабелей" Очень толковая бумага. Предписывает учитывать, кроме названых Гомедом параметров, коррозийную активность грунтов и и наличие блуждающих токов. Об этом же пишется в толстом зелёном справочнике (точнее назвать не могу, лежит дома, особо ценен Я пластиковый кабель без дополнительной оболочки в землю не укладываю. Не для сдачи. Для себя. Что б спать, а не вертеться. Это раньше с а/цементом канительно было, а сейчас гладких труб ПНД немеряно, да и других. Сообщение отредактировал Олега - 29.4.2010, 12:15 |
|
|
29.4.2010, 12:33
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Я пластиковый кабель без дополнительной оболочки в землю не укладываю. полностью согласен, я тоже так закладываю в проекты или в ПНД трубы или в гофру. Хотя на объектах ни раз видел, как ВВГ (АВВГ) кладут в землю без доп. оболочки, на эту тему ни раз говорил с эксплуатацией, ответ был таков: лежит нормально в земле и 5 лет и 10 и все ему нипочем |
|
|
Гость_Алексей_* Прокладка проводов в траншее 28.4.2010, 15:06
dinamov я прокладывал ВВГ 4х6. Оболочка пластикат.....она ... 28.4.2010, 15:46
электрик Дмитрий Здравствуйте.
Кабель ВВГ допускается прокладывать ... 28.4.2010, 16:14
с2н5он Цитата(электрик Дмитрий @ 28.4.2010, 16:1... 28.4.2010, 20:43
gomed12 Цитата(с2н5он @ 28.4.2010, 21:43) отнюдь,... 28.4.2010, 21:58
Grej Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.4.2010, 16:06... 28.4.2010, 20:47
с2н5он легче и дешевле расчитать, думаете в Ростехнадзоре... 28.4.2010, 22:29
gomed12 Ну как же, Вам необходимо прямо указать?
[i]2.3.37... 28.4.2010, 23:25
с2н5он Цитата(gomed12 @ 28.4.2010, 23:25) Ну как... 29.4.2010, 17:27
Uran Парни, тема про личный дачный участок, а Вы целую... 29.4.2010, 12:15
Олега Цитата(Uran @ 29.4.2010, 12:15) Парни, те... 29.4.2010, 13:14
с2н5он Цитата(Олега @ 29.4.2010, 14:14) а девочк... 30.4.2010, 22:14
Олега Цитата(с2н5он @ 30.4.2010, 22:14) а узо и... 1.5.2010, 14:19
gomed12 Цитата(с2н5он @ 30.4.2010, 23:14) а узо и... 2.5.2010, 18:19
элкъ за последние пять лет поставили уже три муфты на к... 29.4.2010, 13:13
Олега Труба ПНД гофрир. тяжелая, без галогена, диам. 16 ... 29.4.2010, 20:49
~Слава~ Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.4.2010, 16:06... 29.4.2010, 21:40
электроник1 Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.4.2010, 15:06... 1.5.2010, 13:44
с2н5он ничего не имею против укладки в трубах, просто воп... 4.5.2010, 22:34
molibden Да, рыбяты....! А ведь говорят - и на одном сч... 5.5.2010, 17:05
Гость_Виктор_* Какой марки провод можно провести от силового шкаф... 4.9.2011, 11:01
с2н5он ВВГ 4.9.2011, 13:10
haramamburu Цитата(с2н5он @ 4.9.2011, 14:10) ВВГ
А в ... 4.9.2011, 23:14
belok5 съедят. лучше в металлорукаве 4.9.2011, 21:54
savelij® Только не в металле, в ПНД трубе. 4.9.2011, 22:10
belok5 подкорректирую - в металлорукаве с пластиковой обо... 5.9.2011, 7:31
Гость сочувствующий Выдержка из ПУЭ: 2.3.37. Для кабельных линий, прок... 5.9.2011, 15:48![]() ![]() ![]() |
|