Здравствуйте. Занимаясь дипломом обнаружил в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3 кВ) со схемой Y/треугольник ( Y- с питающей стороны, без нейтрали). Чем руководствовались устанавливая его туда, я так и не выяснил. ГОСТ 30030-93 только применительно к тр-рам до 1 кВ. В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.", а еще там есть "Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В."
Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Цитата Трансформатор ТМ-1000/10 установлен на территории ТЭЦ, питание получает с её же КРУ 6 кВ как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН? И ставить трансформатор для уменьшения токов однофазных замыканий (которые не вызывают отключение оборудования в сетях с изолированной нейтралью) слишком жирно. Можно поставить дуго гасительные катушки для компенсации емкостного тока и уменьшения тока однофазных замыканий. Он у вас должен быть просто для понижения напряжения 10кВ на 6кВ потому как двигатели на 6кВ. Че тут спорить не пойму. Скинте кусок схемы с этим трансом чтоб раз и навсегда закрыть эту тему ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Линия воздушная, кабелем выполнен только прокол под Ж/Д. Секция, с которой запитан транс питается от ГРУ 10 кВ.
как это так КРУ на ТЭЦ 6кВ, а транс у вас на 10кВ - ВН? Он у вас должен быть просто для понижения напряжения 10кВ на 6кВ потому как двигатели на 6кВ. Че тут спорить не пойму. Скинте кусок схемы с этим трансом чтоб раз и навсегда закрыть эту тему ![]() В справочнике Неклепаева все написано по поводу ВН и НН. На 6-ой секции КРУ 6 кВ некоторые присоединения отключаются от ОЗ, на остальных защита на сигнал работает. Еще думаю транс несет грозозащитную функцию. Схемы в электронке пока нет, увы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
На 6-ой секции КРУ 6 кВ некоторые присоединения отключаются от ОЗ, на остальных защита на сигнал работает. ПТЭ:5.1.24. При появлении однофазного замыкания на землю в обмотке cтатора или цепи генераторного напряжения блочный генератор (синхронный rомпенсатор) или блок при отсутствии генераторного выключателя должен автоматически отключаться, а при отказе защиты - немедленно разгружаться и отключаться от сети: на блоках генератор-трансформатор (компенсатор-трансформатор) без ответвлений на генераторном напряжении и с ответвлениями к трансформаторам собственных нужд - независимо от значения емкостного тока замыкания; при замыкании на землю в обмотке статора блочных генераторов и синхронных компенсаторов, имеющих электрическую связь на генераторном напряжении с сетью собственных нужд или потребителей, - при токах замыкания 5 А и более. Такие же меры должны быть предусмотрены при замыкании на землю в обмотке статора генераторов и компенсаторов, работающих на сборные шины при естественном токе замыкания на землю 5 А и более. При появлении замыкания на землю в цепях генераторного напряжения блочных генераторов (компенсаторов), имеющих электрическую связь с сетью собственных нужд или потребителей и включенных на сборные шины генераторов (компенсаторов), когда емкостный ток замыкания не превышает 5 А и защиты действуют на сигнал или нечувствительны, работа генераторов (компенсаторов) допускается в течение не более 2 ч (для отыскания места замыкания, перевода нагрузки). При выявлении замыкания в обмотке статора генератор (компенсатор) должен быть отключен. Если установлено, что место замыкания на землю находится не в обмотке статора, по усмотрению технического руководителя электростанции или организации, эксплуатирующей электрическую сеть, допускается работа генератора или синхронного компенсатора с замыканием на землю в сети продолжительностью до 6 ч. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |