Автоматический выключатель для насоса

Гость_zavas70_*
сообщение 23.4.2010, 11:20
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста,на какой ток нужно поставить автоматический выключатель в цепь питания однофазного водяного насоса,ток потр.-2,1А,мощность 470Вт,напр.=220в.Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 23.4.2010, 11:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ближайший автомат - 6А. можно и любой меньше, если есть время ждать. а после автомата рекомендую установить предохранитель на 2.5-3 А, т.к. 6А в данном случае может спалить насос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2010, 12:01
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11206
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 23.4.2010, 11:44) *
ближайший автомат - 6А. можно и любой меньше, если есть время ждать. а после автомата рекомендую установить предохранитель на 2.5-3 А, т.к. 6А в данном случае может спалить насос

Вопрос: через сколько icon_smile.gif времени сгорит плавкий предохранитель 3 А при токе 3А?
Ответ: никогда.

Сообщение отредактировал Roman D - 23.4.2010, 12:06


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zavas70   Автоматический выключатель для насоса   23.4.2010, 11:20
- - belok5   ближайший автомат - 6А. можно и любой меньше, если...   23.4.2010, 11:44
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 23.4.2010, 11:44) ближайш...   23.4.2010, 12:01
- - RomanNV   Есть очень удобная штука, называется контактор КМИ...   23.4.2010, 12:04
- - stydent64   А также шли пускатели ПМЛ, тепловые реле с уставка...   23.4.2010, 12:45
- - Гость   Двигатель однофазный,с пусковой обмоткой через кон...   23.4.2010, 13:05
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 23.4.2010, 13:05) Двигател...   23.4.2010, 13:35
- - dimbas   ва47-29 есть на 2,5А и на 3А выбирайте любой. Пуск...   23.4.2010, 13:29
- - Apisx   У меня вопрос ко всем. Почему никто не советует по...   23.4.2010, 14:36
|- - gomed12   Цитата(Apisx @ 23.4.2010, 15:36) У меня в...   23.4.2010, 15:04
- - Apisx   Цитата(gomed12 @ 23.4.2010, 23:04) Дрели,...   23.4.2010, 15:16
- - belok5   срабатывание при практически десятикратной перегру...   23.4.2010, 17:24
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 23.4.2010, 16:24) срабаты...   23.4.2010, 19:31
- - belok5   собственно, и автоматы тоже с запасом идут. на то ...   26.4.2010, 11:02
- - Анатолий_К   Автоматические выключатели и предохранители защища...   2.5.2010, 21:35
|- - Vadik   Цитата(Анатолий_К @ 2.5.2010, 22:35) Авто...   2.5.2010, 23:00
- - Мастер Джу   Цитата(Анатолий_К @ 3.5.2010, 2:35) Автом...   2.5.2010, 22:33
- - belok5   +1 Мастер Джу Для генератора на станции такая поло...   3.5.2010, 3:17