![]() Разделительный тр-р 6/6,3 кВ , Для чего он установлен? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Разделительный тр-р 6/6,3 кВ , Для чего он установлен? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Занимаясь дипломом обнаружил в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3 кВ) со схемой Y/треугольник ( Y- с питающей стороны, без нейтрали). Чем руководствовались устанавливая его туда, я так и не выяснил. ГОСТ 30030-93 только применительно к тр-рам до 1 кВ. В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.", а еще там есть "Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В."
Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Цифра 10 означает что изоляция обмотки ВН, рассчитана на 10 кВ. А напряжение обмотки 6 кВ. У нас в сетях таких трансов хоть отбавляй. А насчёт 6 и 6,3 кВ и так ясно. Приходит на транс 6 кВ, на выходе 6,3 кВ (с учётом потерь). Вспомните сами. С ПС уходит 6,3 кВ к потребителю приходит 6 кВ и трансы соответственно на 6 кВ у потребителя. По 0,4 кВ так же. На ТП на секциях 0,4 кВ, а приходит в дом 380 В. Потери, понимаешь...
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 22.4.2010, 11:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Цифра 10 означает что изоляция обмотки ВН, рассчитана на 10 кВ. А напряжение обмотки 6 кВ. У нас в сетях таких трансов хоть отбавляй. А насчёт 6 и 6,3 кВ и так ясно. Приходит на транс 6 кВ, на выходе 6,3 кВ (с учётом потерь). Вспомните сами. С ПС уходит 6,3 кВ к потребителю приходит 6 кВ и трансы соответственно на 6 кВ у потребителя. По 0,4 кВ так же. На ТП на секциях 0,4 кВ, а приходит в дом 380 В. Потери, понимаешь... Вот это уже ближе к истине, я с этим согласен. Да, это проблема в сетях, на ТП начале ЛЭП высокое напряжение, а в конце линии низкое. На НС решили установить РТ, чтобы как то облегчить себе жизнь, тем более имеются насосы с ВВ двигателями. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Вот это уже ближе к истине, я с этим согласен. Да, это проблема в сетях, на ТП начале ЛЭП высокое напряжение, а в конце линии низкое. На НС решили установить РТ, чтобы как то облегчить себе жизнь, тем более имеются насосы с ВВ двигателями. Да нифига там на станции так напряжение не просядет, все рядом. Это если я не ошибаюсь схема ТЭЦ , а КРУ НС- СН (собственные нужды) Скорее всего схема Y/D как сказал Roman_D для снижения токов однофазных замыканий на землю. Для генератора это важно .. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 22.4.2010, 20:21 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да нифига там на станции так напряжение не просядет, все рядом. Это если я не ошибаюсь схема ТЭЦ , а КРУ НС- СН (собственные нужды) Скорее всего схема Y/D как сказал Roman_D для снижения токов однофазных замыканий на землю. Для генератора это важно .. Да, судя по НС осветленной воды - это ТЭЦ.И что за ТЭЦ такая, что для защиты от 1ф.к.з на землю ставят такие трансы? Чушь собачья! Может какая-то маломощная ТЭЦ.Бывал я и работал на ТЭЦ не видел таких трансов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |