Здравствуйте. Занимаясь дипломом обнаружил в схеме питания КРУ 6 кВ насосной станции осветленной воды разделительный трансформато ТМ-1000/10 (6/6,3 кВ) со схемой Y/треугольник ( Y- с питающей стороны, без нейтрали). Чем руководствовались устанавливая его туда, я так и не выяснил. ГОСТ 30030-93 только применительно к тр-рам до 1 кВ. В ПУЭ тоже ничего конкретного не нашел, разве что в п 1,7,85 "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.", а еще там есть "Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В."
Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
ТМ-1000/10 6/6,3 - А цифра 10 по вашему что означает поле первой дроби? Это напряжение ВН 10кВ, 6 и 6,3 - тут чтото лишнее, можно было бы предположить расщепленную обмотку 6 и 6,3, но ТМ-1000 таких не бывает. И не для какой он не грозозащиты просто питает двигатели насосной напряжением 6кВ, так как на 10кВ двигатели редкость.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |