Ребят, подскажите пожалуй... в ПУЭ и ПТЭ не нашел. Есть какая нить разница по прокладке кабелей в деревянных сооруженияих и кирпичных.
Спасибо. Тема перенесена, извините. Сообщение отредактировал savelij - 8.4.2010, 14:27 |
|
|
![]() |
12.4.2010, 8:59
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 |
если коротко, то следующие отличия:
деревянные сооружения горючие, поэтому все скрытые элементы прокладываются только в металл. трубе. металл. труба - это не гофра! и металл. гофра - это не металл. труба! и ПВХ, ПНД, металлопласт., - не металл труба! а то шабашники любят гофру как спирт. Проводка в деревянных строениях прокладывается открыто или в кабель каналах. провода - из негорючей серии NYM, ВВГ-нг, ВВГ-ls. прокладываются на скобках непосредственно по сгораемым конструкциям или в кабель каналах. кабеля и провода других марок - только в кабель канале, гофрошланге, или на скрепках, обеспечивающих 15 мм (уточнить) зазор до горючих материалов. ну и монтаж медью, сжимы или пайка/сварка мест соединений, и т.п. -самое на мой взгляд, "забываемое" многими - что прохождение ч/з перекрытия, стены и пр. выполняется в металл трубе. |
|
|
Кип 85 Деревянные здания 8.4.2010, 13:39
savelij СП31-110-2003
14. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕС... 8.4.2010, 14:25
Кип 85 Большое спасибо.
Начал смотреть свое ПУЭ, кривое ... 8.4.2010, 16:10
savelij Посмотрите на главной странице сайта в документах. 8.4.2010, 16:25
Олега Цитата(АлдарКосе @ 12.4.2010, 8:59) .. и ... 12.4.2010, 10:20
NikELektrik Наверно АлдарКосе делал скрытую проводку под дерев... 12.4.2010, 12:42
бармалей Цитата(NikELektrik @ 12.4.2010, 12:42) Ин... 12.4.2010, 12:50
NikELektrik да я видел, просто сколько монтажников столько и с... 12.4.2010, 12:56
Сергей Владимирович В ПУЭ7 написано следующее :
2.1.31. Электропроводк... 12.4.2010, 14:45
NikELektrik КЗ провода или кабеля сможет прожечь ПВХ-гофру или... 12.4.2010, 17:22
gomed12 Занимательная статейка http://radio-hobby.org/uplo... 12.4.2010, 21:13
Олега Не со всем согласен.
Как-то после прочтения тракта... 12.4.2010, 21:49
Сергей Владимирович Цитата(Олега @ 12.4.2010, 21:49) ПУЭ и СП... 12.4.2010, 22:03
savelij ЦитатаЯ же написал - "...если...". Точну... 12.4.2010, 22:23
Сергей Владимирович Цитата(savelij @ 12.4.2010, 23:23) Там же... 12.4.2010, 22:49
haramamburu Цитата(gomed12 @ 12.4.2010, 21:13) Занима... 12.4.2010, 22:57![]() ![]() |
|