![]() Повторное заземление ВЛИ 0,4кВ , что и где подключать к PEN-проводнику? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Повторное заземление ВЛИ 0,4кВ , что и где подключать к PEN-проводнику? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
ПУЭ:
Цитата 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику. 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. 2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. 2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. Дана ВЛИ 0,4кВ с СИП 3х35 + 1х54,6 + 2х16(ож). Опоры - стойки ж/б СВ110-5. Есть опоры с повт. заземление - одна через две. Вопрос. На каких опорах и что должно подключаться к PEN-проводнику? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Violent MITCHELL_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Этот пункт ко мне не относится, у меня многоэтажная застройка. Но поскольку совместная подвеска - арматуру надо заземлять. Достаточно ли присоединить её к арматуре опор, которые выступят в качестве естест. замлетилей? При этом сопротивление заземления будет выше 30 Ом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7651 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Этот пункт ко мне не относится, у меня многоэтажная застройка. Но поскольку совместная подвеска - арматуру надо заземлять. Достаточно ли присоединить её к арматуре опор, которые выступят в качестве естест. замлетилей? При этом сопротивление заземления будет выше 30 Ом. Параллельно обсуждаются 2 темы, следить сложновато. Для Вас лично, соединяете к каждому совмещенному нулю свою арматуру своего ВЛ. Если Вы считаете, что окружающие высотки перекрывают возможные удары молнии на всем протяжении ВЛ, достаточно объединения нулей и их подключения к ГЗШ здания и каждому промежуточному повторному заземлению ВЛ по ходу передачи ЭЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |