Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Повторное заземление ВЛИ 0,4кВ , что и где подключать к PEN-проводнику?

MBar
сообщение 3.6.2009, 8:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 10588



ПУЭ:
Цитата
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.

2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.

2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.


Дана ВЛИ 0,4кВ с СИП 3х35 + 1х54,6 + 2х16(ож). Опоры - стойки ж/б СВ110-5.
Есть опоры с повт. заземление - одна через две.

Вопрос. На каких опорах и что должно подключаться к PEN-проводнику?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2010, 12:01
Сообщение #2





Гости






Ещё вопрос:
2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.
У меня совместная подвеска проектируемой ВЛИ по существующим опорам освещения, существующая и проектируемая линия - с разных ТП, относится ли этот пункт к моему случаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.4.2010, 17:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7632
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 6.4.2010, 12:01) *
У меня совместная подвеска проектируемой ВЛИ по существующим опорам освещения, существующая и проектируемая линия - с разных ТП, относится ли этот пункт к моему случаю?

Этот пункт, думаю, Ваш случай.
Цитата
А разве есть такая норма для повторного заземления на вводе в здание?

Посмотрите окончание п. 2.4.43 ПУЭ и таблицы 35 и 36 в Приложении к ПТЭЭП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2010, 18:00
Сообщение #4





Гости






Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 17:27) *
Этот пункт, думаю, Ваш случай.

Посмотрите окончание п. 2.4.43 ПУЭ и таблицы 35 и 36 в Приложении к ПТЭЭП.

Немного промахнулись ПУЭ п.2.4.43. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть присоединен к РЕN-проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля.
Про нормы ни слова.
Уже нашел, спасибо за заботу.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MBar   Повторное заземление ВЛИ 0,4кВ   3.6.2009, 8:35
- - gomed12   Цитата(MBar @ 3.6.2009, 8:35) Дана ВЛИ 0,...   3.6.2009, 9:57
- - MBar   Вы как-то непонятно написали. На каких опорах? То...   3.6.2009, 10:32
|- - gomed12   Цитата(MBar @ 3.6.2009, 11:32) Вы как-то ...   3.6.2009, 11:26
- - MBar   Ясно, спасибо.   3.6.2009, 12:14
- - MBar   А не подскажете еще, вот если опора - стойка СВ110...   4.6.2009, 8:44
- - _Alex_   На опорах СВ (во всяком случае, СВ-95 и СВ-110 точ...   4.6.2009, 9:35
- - gomed12   По-моему, сами опоры такие используются в качестве...   4.6.2009, 11:17
|- - tit-s   Цитата(gomed12 @ 4.6.2009, 12:17) По-моем...   24.9.2010, 20:23
|- - Гость   Цитата(tit-s @ 24.9.2010, 20:23) Шты...   26.9.2010, 18:10
- - MBar   Большое спасибо.   4.6.2009, 11:42
- - электроник1   на анкерных, а также через несколько (зависит от р...   2.8.2009, 20:30
- - Гость   У меня такой вопрос- можно ли использовать для п...   13.8.2009, 19:07
- - Andrey Izh   Можно, лишь-бы сопротивление растекания этой шинки...   13.8.2009, 19:12
- - Гость_ez81_*   ВЛИ опоры требуется заземлять только если на них р...   14.8.2009, 7:07
- - Гость_Олег_*   Добрый вечер! Помогите закрепить в голове мат...   10.3.2010, 17:01
|- - gomed12   Цитата(Гость_Олег_* @ 10.3.2010, 17:01) Б...   10.3.2010, 19:26
- - Гость_Олег_*   Спасибо. Но всё равно из этого неясно, когда можно...   10.3.2010, 21:55
|- - gomed12   Цитата(Гость_Олег_* @ 10.3.2010, 21:55) С...   10.3.2010, 23:04
- - Гость_Олег_*   Спасибо. По п.5.3 мне всё понятно, а вот для чего ...   11.3.2010, 0:12
|- - gomed12   Цитата(Гость_Олег_* @ 11.3.2010, 0:12) .....   11.3.2010, 21:38
- - Гость_gomed12_*   gomed12, правильно ли я понял, что заземление ж/бе...   12.3.2010, 16:28
|- - gomed12   Интересно, гость под моим ником: посыл для админов...   12.3.2010, 20:07
- - Violent Mitchell   Ну а если застройка не одно-двухэтажная, а многоэт...   6.4.2010, 10:49
|- - gomed12   Цитата(Violent Mitchell @ 6.4.2010, 10:49...   6.4.2010, 11:27
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 11:27) и на вв...   6.4.2010, 17:10
- - Violent MITCHELL   Спасибо   6.4.2010, 11:35
- - Гость   Ещё вопрос: 2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор В...   6.4.2010, 12:01
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 6.4.2010, 12:01) У меня со...   6.4.2010, 17:27
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 17:27) Этот пу...   6.4.2010, 18:00
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 6.4.2010, 19:00) Немного п...   6.4.2010, 18:24
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 18:24) Не дума...   6.4.2010, 18:44
- - Violent MITCHELL   Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 17:27) Этот пу...   6.4.2010, 20:01
|- - gomed12   Цитата(Violent MITCHELL @ 6.4.2010, 21:01...   6.4.2010, 20:14
- - Violent MITCHELL   Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 20:14) Опора В...   6.4.2010, 20:17
- - gomed12   2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажн...   6.4.2010, 20:25
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 20:25) 2.4.26....   6.4.2010, 20:50
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 6.4.2010, 21:50) Это снова...   6.4.2010, 21:58
- - Violent MITCHELL   Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Этот пункт ...   6.4.2010, 20:36
|- - gomed12   Цитата(Violent MITCHELL @ 6.4.2010, 20:36...   6.4.2010, 20:53
- - Violent MITCHELL   Цитата(gomed12 @ 6.4.2010, 20:53) Паралле...   6.4.2010, 21:10
|- - gomed12   Цитата(Violent MITCHELL @ 6.4.2010, 21:10...   6.4.2010, 21:25
- - Violent MITCHELL   Экранируют, в общем-то провода существующей ВЛ, он...   6.4.2010, 21:51
- - Гость   Добрый день. ВЛИ на стойках СВ105, в черте города...   23.9.2010, 4:53
|- - RomanNV   Цитата(Гость @ 23.9.2010, 6:53) Добрый де...   23.9.2010, 6:55
- - Гость   А более детально? Можете тыкнуть носом где это про...   23.9.2010, 8:13
|- - бармалей   Цитата(Гость @ 23.9.2010, 8:13) А более д...   23.9.2010, 12:36
- - с2н5он   ВЛИ - это СИП у Вас? а вставка зачем? в земле что ...   23.9.2010, 11:35
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.9.2010, 11:35) ВЛИ - э...   24.9.2010, 4:38
- - Дмитрий235   итак имеем: ВЛИ СИП5 4х35 600м Приехал технический...   2.8.2012, 10:11
|- - Sist   5.10. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ должн...   2.8.2012, 20:41
- - Работник   В ПУЭ не нашел. Пусть кто требует и укажет пункт с...   2.8.2012, 11:11
- - Дмитрий235   Цитата(Работник @ 2.8.2012, 10:11) В ПУЭ ...   2.8.2012, 11:18
- - Работник   Может кто еще что напишет по вашему вопросу, но я ...   2.8.2012, 12:05
- - Дмитрий235   спрашивал у других проектировщиков, сказали что пе...   2.8.2012, 13:03
- - с2н5он   так то не для повторного   2.8.2012, 22:40
- - Дмитрий235   еще раз перелистал все сылки на ПУЭ, нигде не наше...   3.8.2012, 10:09
- - Дим   Может речь идёт об этом: 1.7.101. ......... Сопрот...   3.8.2012, 15:16
- - с2н5он   так там вроде про нейтраль транса или гены, а не п...   3.8.2012, 15:28
- - Дим   Я сейчас не вспомню, но где то была тема про то, ч...   3.8.2012, 15:33
- - Дмитрий235   Цитата(Дим @ 3.8.2012, 14:16) Может речь ...   3.8.2012, 16:19
- - с2н5он   в нормативке вроде не видел такого, года три назад...   3.8.2012, 19:46
|- - элкъ   Цитата(с2н5он @ 3.8.2012, 20:46) в нормат...   3.8.2012, 20:40
- - с2н5он   прежде чем затыкать рот кому-либо, будьте любезны ...   3.8.2012, 23:22
- - Sinus   Там, на первой опоре случайно нет какого нибудь РЛ...   7.8.2012, 6:10
- - Неон   Доброе время суток всем. Проектирую освещение нару...   31.1.2013, 9:26
- - tehno2   Металлическая опора - сама по себе заземлитель. За...   31.1.2013, 12:40
- - rJIynbIu` KOT   ЦитатаПУЭ 7. 2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ...   1.2.2013, 12:07
- - ez81   По барабану кто с чем пересекается если есть на оп...   1.2.2013, 19:04
- - rJIynbIu` KOT   ez81, при пересечениях ВЛ или ВЛИ 0,4 между собой ...   1.2.2013, 20:53
- - ez81   Землите.   2.2.2013, 21:41
- - Sinus   ЦитатаПроектирую освещение наружное. Металлические...   10.2.2013, 10:49
- - Гость олег   Sinus, примерно из этой же оперы вопрос.совместный...   16.6.2013, 20:29
- - Гость   Товарищи, подскажите! Перелопатил всю тему и в...   24.6.2013, 9:11
- - Работник   Табл. 1.7.5 соответствует? Хотя вот еще, минимум ...   24.6.2013, 10:00
|- - Bor2905   Это я спрашивал про сечения заземляющих спусков в ...   24.6.2013, 10:40
- - Работник   ЦитатаСоответствует чему, не совсем понял? Сечение...   24.6.2013, 11:42
|- - Bor2905   Цитата(Работник @ 24.6.2013, 11:42) Сечен...   24.6.2013, 13:15
|- - Олега   Цитата(Bor2905 @ 24.6.2013, 14:15) Сечени...   24.6.2013, 16:13
|- - Bor2905   Цитата(Олега @ 24.6.2013, 17:13) Если все...   24.6.2013, 20:55
- - Работник   ЦитатаСечение фазного у меня 70 кв. мм алюминий. Э...   24.6.2013, 13:36
- - Работник   Так написано же СО 153-34.21.122-2003 - нормативны...   25.6.2013, 7:29
|- - Bor2905   Цитата(Работник @ 25.6.2013, 8:29) Так на...   25.6.2013, 10:18
|- - Олега   Цитата(Bor2905 @ 25.6.2013, 10:18) Ещё по...   25.6.2013, 11:30
- - Олега   Раз уж написано "к примеру".. при предел...   25.6.2013, 8:31
- - Работник   ЦитатаВ общем есть мнение, что диаметр проволочки ...   25.6.2013, 15:43
- - Bor2905   Всех приветствую! Спрошу здесь, дабы не плодит...   20.3.2014, 9:26
|- - с2н5он   Цитата(Bor2905 @ 20.3.2014, 10:26) Посмот...   20.3.2014, 11:36
|- - Bor2905   Цитата(с2н5он @ 20.3.2014, 12:36) Сами за...   20.3.2014, 12:22
- - FRAER   В типовом проекте заглубленные нарисованы   20.3.2014, 11:34
- - с2н5он   Строительство линии без проекта???   20.3.2014, 16:56
|- - Bor2905   Цитата(с2н5он @ 20.3.2014, 16:56) Строите...   21.3.2014, 23:06
- - с2н5он   ну тогда, ежли в тех.задании тоже ничего нет, то м...   22.3.2014, 8:29


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 10:38
Rambler's Top100     