Заземление, дверь бьет током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление, дверь бьет током |
5.4.2010, 18:09
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Добрый день, может кто сталкивался с таким, вагончики собраны в небольшое здание всего 18шт вагончиков. В одном офисном помещении бьет током при открытии двери, потенциал получается между человеком и дверью. Сопротивление растекания заземлителя 0,6, метало связь в норме, все розетки с заземлением двери имеют связь с заземлителем. Все проверил не могу найти причину ударов током, бьет женщин в основном (почему понятно) но это продолжается в течении дня несколько раз.
![]() ![]() У двери стоит кулер, чайник может они что то дают, еще у них стоит ионизатор воздуха (точно не вдавался в подробности но что там очищает). Все перемерил, может есть идеи . Да и один раз ударила током вешалка. Сообщение отредактировал prude - 5.4.2010, 18:11 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
![]() |
5.4.2010, 20:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В одном офисном помещении бьет током при открытии двери, потенциал получается между человеком и дверью. Сопротивление растекания заземлителя 0,6, метало связь в норме, все розетки с заземлением двери имеют связь с заземлителем.... Да и один раз ударила током вешалка. Видимо не все в порядке. Симптомы отсутствия качественного контура заземления. 0,6 Ом, думаю, сопротивление металлосвязи, которое выше допустимого, 100мОм. Вообщем, 1). все металлоконструкции каждого вагона должны быть связаны между собой, в том числе двери, окна, вешалки прикрученные к м/к. 2). все вагоны необходимо связать металлически между собой, уравнивание потенциалов (СУП); 3). организовать контур заземления, с сопротивлением не более 30 Ом; 4). подключить к питающей РЕ-шине вывод от ЗУ и СУП; 5). можете дополнительно выровнить потенциал перед входом в помещение, закопав на пороге кусок сетки, связанную с РЕ-шиной, хотя, если выполнено вышесказанное проблемы должны исчезнуть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
prude Заземление, дверь бьет током 5.4.2010, 18:09
M Цитата(prude @ 5.4.2010, 18:09) ***
Доп ... 5.4.2010, 18:30
prude 1 железо
2 да имеют имеют связь и с контуром
3 пол... 5.4.2010, 18:44
M Цитата(prude @ 5.4.2010, 18:44) 6 дверь и... 5.4.2010, 20:00
-Mike- Если дверь заземлена и бьёт, то это - статические ... 5.4.2010, 19:01
prude будем смотреть в сторону увлажнителя и антистатика... 5.4.2010, 19:24
prude PEN не отсоединяли, два контура один на PE другой ... 5.4.2010, 20:39
gomed12 Цитата(prude @ 5.4.2010, 20:39) PEN не от... 5.4.2010, 20:42
M Цитата(prude @ 5.4.2010, 20:39) PEN не от... 5.4.2010, 21:00
prude на вводе еще рабочий ноль заземлен , РЕ с N имеет ... 5.4.2010, 21:22
M Цитата(prude @ 5.4.2010, 21:22) на вводе ... 5.4.2010, 22:16
Roman D Цитата(M @ 5.4.2010, 21:16) Но раз Вы пис... 6.4.2010, 7:02
Гость Необходимо измерить напряжение на двери. Если ... 6.4.2010, 19:49
Pauk3 А если выключить ионизатор? Все-таки может дополни... 7.4.2010, 10:32
zxczz Проверьте разность потенциала м/у дверью и контуро... 7.4.2010, 18:57![]() ![]() ![]() |
|