Из паспорта на китайский светильник:
# Номинальное напряжение 230 В. # Степень защиты IP 65 # Класс защиты II. # Сечение подключаемых проводников 0,75÷1,5 мм2. # Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ3.1 # Тип источника света линейные люминесцентные лампы d26 T8. Класс защиты II - означает ли сие что я могу закладывать кабель ВВГ 2!*1,5 на группы светильников? клемник светильника пока не видел. Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7641 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не люблю демагогию.
Считайте РЕ нет, он не нужен для такого светильника и конкретно для этого случая достаточны две жилы. Если в ТЗ будет указание на прокладку начиная от 2-х жилки и выше, пожалуйста. Для подключения троса (при наличии) для группы светильников должно предусматриваться места подключения в групповом щите. Гл. 1.7 не ссылается на гл. 7 , а наоборот, смотрите найдете сколь угодно. И в данном случае, в п. 1.7.84. отражены достаточные меры касательно таких светильников. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»