Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Наружная проводка по фасаду , под штукатурку

Олега
сообщение 1.3.2010, 21:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18363
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сделал архитект.подсветку здания. В гофре под негорючими навесными плитами. Заказчик возжелал заменить плиты на штукатурь и соответственно все заштрабить в тех же трубах. Противопоказаний самостоятельно не нашел. А душа "не лежит". Те же фасадчики крепежом перебьют. Чем отбояриться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 2.3.2010, 23:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23202
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаю лучше посмотреть допустимую, минусовую Т эксплуатации гофры, мож там написано до -10 гр.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2010, 19:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18363
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 2.3.2010, 23:46) *
думаю лучше посмотреть допустимую, минусовую Т эксплуатации гофры, мож там написано до -10 гр.

Да, посмотрел, серия 9 от -25С, не совсем.. icon_sad.gif до -30 было б лучше. Хотя, в слое утеплителя 40-50мм, а сверху штукатурка по сетке..

Цитата(OBON @ 5.3.2010, 18:16) *
.. за фасадными плитами с утеплителем от стены будет излучаться тепло из комнат, и задерживаться этим самым утеплителем. Но это все на уровне предположений. Нужен теплотехнический расчет, в чем я не силен.

К сожалению аналогично icon_sad.gif . Но довод не переделывать под простую штукатурь есть icon_smile.gif . Есть, правда, и синяя серия 10, от -40С.
Часто использовал снаружи серию 6 гладкую жесткую. Никто и внимания не обращал, что она от -25С icon_wink.gif стоит как миленькая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.3.2010, 19:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7853
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 5.3.2010, 19:41) *
она от -25С стоит как миленькая.

Может повлиять только на сменяемость при температурах ниже.
Только вот не помню, насколько приветствуется скрытая прокладка по внешним стенам?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2010, 21:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18363
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 5.3.2010, 19:52) *
1. Может повлиять только на сменяемость при температурах ниже.
2. Только вот не помню, насколько приветствуется скрытая прокладка по внешним стенам?

1. Вряд ли кто будет менять при -15 и ниже.
2. Скрытые электропроводки.Помещения всех видов и наружные установки.В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т.п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Таблица 2.1.2.
Вернуться в начало страницы