Интересен теоритический аспект отогрева замерзжего водопровода электрическим током.
Например, на форумах часто попадал на предложения типа "замерз водопровод в -30 градусов на глубине 2 метра под землей, 1 дюйм труба, протяженность 30-50 метров - подключай сварочник и разморозится, главно чтоб под давлением было"... в общих чертах так... порыл в тырнете, есть 2-3 аппрата специализирующихся на размрозке труб, стоят 1000-1500 уе (например Дракон-400), и один сварочник с функцией разморзки труб.. плюс куча заядлях сварных с советами "тащи САГ и будет счастье"... по техническим характеристикам чудо-аппаратов по разморозке труб: напряжение 3-6 вольт, ток около 400-500А. Кстати, аппарат по разморзке труб получается вполне бытовой, 6вольт*500Ампер = 3 кВт/90%КПД = 3,3(3)кВт, в отличи от САГ-а... Полез в школный курс физики, получил примерно такой расчет, при диаметре турбы в 1 дюйм и длинне 30 метров сопроитвление трубы примерно равно 0,012 Ом, при наличии чудо-аппарата подключаем его 2-я проводами к 2-м концам трубы, при этом длинна провода подключаемого к трубе так же равна 30м. Если использовать обычный сварочный провод (16 мм2) то его сопротивление при такой длинне будет равно 0,032 Ом. При прохождении эл. тока через сталь, удельная электропроводность которой ниже примерно в 8 раз чем у меди, сталь начинает нагреваться, не до красна за 5 минут конечно, но выше нуля - чтоб потекла вода.. Расчет транса приводить не буду... По устройству аппарата, мне кажется что это обычный транс, в лучшем случае с термодатчиком + вентилятором + Автоматом, в худшем случае тупа предохранитель на 16А по входу и трансформатор с коробкой и проводами. И тут назревает несколько вопросов, т.к. нигде не нашел обоснований этому всему: 1. Действительно 500 А при 5-6 вольт могут разогреть 30-50 метров стальной водопроводной трубы до температуры выше 0 градусов? 2. Если это устройство обычный трансформатор, что в нем такого дорогого что он стоит 1000 уев? маркетинг чтоль? ЗЫЖ другие варинты разморозки труб не предлагать, интересен именно этот. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Мое мнение, что это все реклама. Еще же зависит и от диаметра трубы, а соответственно меняется и сопротивление самой трубы, По трансформатору: сварочный хорошо использовать потому, что у него падающая характеристика. Сам несколько раз использовал ТДМ-401 при отогреве труб отопления (57мм). Два раза отогревал трубы в земле, но трубы были утеплены рубероидом со стекловатой. Длина около 45 метров. Грели 6 часов. Продували от кислородного баллона. Удачно.
Кабели были медные 70 кв.мм. А так чем больше длина трубы, тем больше д.б напряжение. А при неизменном напряжении что бы "доставить ток" нужно увеличивать сечение до .... Можно и два и три кабеля в параллель Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.2.2010, 18:04 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |