Здравствуйте уважаемые Форумчане.
Поделитесь опытом и мнениями по подключению мощной нагрузки 380В, 3Ф, 50Гц. 1200А кабелями. Есть предложение использовать четыре пятижильных кабеля, (5 х 150кв.мм. медь) но подключение выполнить на одну фазу весь кабель т.е. кабель как бы превращается в многожильный провод, сечением 750кв.мм. итого на три фазы три кабеля (пятижильных) и четвертый кабель РЕ-проводник. Ноль по условиям подключения не нужен. Какие плюсы и минусы Вы видите, что по такому подключению может возразить экспертиза и тех. контроль? С уважением. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте всем.
По своему вопросу обратился на Кольчугинский завод как спонсор нашего сайта. Получил ответ, очень оперативно, за что им большое спасибо, но к сожалению на этот ответ нет возможности сослаться, т.к. нет фамилии отвечавшего, нет реквизитов, то есть ответ чисто личного характера. Думаю, имею право опубликовать его, т.к. письмо получилось анонимным и поэтому ничьих ущемлений прав и авторства нет. "Тема: По использованию пятижильного кабеля как провод (все пять жил на одну фазу) " Текст письма-ответа: "Основным документом, регламентирующим способ прокладки кабелей, является ПУЭ (обратите внимание на п. 2.3.5 - какая система, 3х или 4х проводная? Документы, запрещающие или разрешающие нам не известны (не проектируем). Токовая перегрузка будет зависеть от ряда факторов (температура окружающей среды, расположение кабелей и т.д.). Ориентировочно токовая нагрузка будет порядка 950А.Рекомендуем для расчета МЭК 60287. Следует также учесть динамические силы, которые могут возникнуть при протекании токов КЗ при использовании 5х150 на каждую фазу. Для оценки эффективности надо рассматривать каковы альтернативы." Конец письма. Очень ценным для меня оказалась ссылка на МЭК 60287. В интернете поиском нашел ГОСТ Р МЭК 60287(1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2)-2009г. но только для прочтения (очень неудобно читаемо) Буду разбираться с расчетами. Думаю, многих специалистов заинтересует методика расчета пропускной способности кабелей и проводов в зависимости от их взаимного расположения, температурных режимов и т.д. Если у кого есть эти ГОСТы и есть возможность поделиться, буду очень признателен. Всем отвечавшим огромное спасибо. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Кстати, вспомнил тут бодание с нашим инспектором в прокладке одножильных кабелей.
Основной его аргумент - запрет ПУЭ прокладывать ноль отдельно. По его логике получалось, что и проводами нельзя. Пришлось в проекте прописать пучкование кабелй. Клали кстати, 4*(4*240) -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |