Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос про комутацию трансформатора , Интерисеут вопрос

ScorpionXXX
сообщение 30.1.2010, 19:58
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Как известно если трансформатор находиться в работе, то сначала нужно отключить выключатель по низкой стороне трансформатора, а потом выключатель расположенный на высокой стороне. При его включение в работу сначала выкокую подключают к сети а потом нискую сторону ставят под нагрузку. Вопрос а что будет если сделать наоборот?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
doro
сообщение 6.2.2010, 12:03
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Примерно этот же вопрос обсуждался уже на страницах форума. По этому поводу создана страница http://rzdoro.narod.ru/op_1.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ScorpionXXX   Вопрос про комутацию трансформатора   30.1.2010, 19:58
- - gomed12   Цитата(ScorpionXXX @ 30.1.2010, 19:58) Во...   30.1.2010, 20:32
- - Шаровая молния   Цитата(ScorpionXXX @ 30.1.2010, 19:58) Во...   30.1.2010, 20:36
- - Гость_ScorpionXXX_*   Дело в том что у нас на ГПП даже установлена блоки...   30.1.2010, 21:13
|- - asverevkin   Цитата(Гость_ScorpionXXX_* @ 31.1.2010, 1...   30.1.2010, 21:50
- - ScorpionXXX   Т.е. хотите сказать что ничего страшного не будет?...   30.1.2010, 21:17
- - _Alex_   Если на высокой именно выключатель, то ничего не б...   30.1.2010, 21:19
- - ScorpionXXX   На высокой стороне выключатель масленный + разьеде...   30.1.2010, 21:30
- - dimbas   Так же блокировка еще нужна для правильной работы ...   31.1.2010, 7:16
|- - Сергей ДД   Цитата(dimbas @ 31.1.2010, 7:16) Так же б...   1.2.2010, 23:57
- - ScorpionXXX   Хорошо а скажите а это где-то в правилах требуется...   31.1.2010, 11:32
|- - asverevkin   Цитата(ScorpionXXX @ 31.1.2010, 15:32) Хо...   31.1.2010, 13:22
- - Max_Ti   Вы не в ту сторону смотрите. Дело в защитах транса...   2.2.2010, 8:32
|- - Сергей ДД   Цитата(Max_Ti @ 2.2.2010, 8:32) Например....   2.2.2010, 22:35
|- - Dmitry_G   Цитата(Сергей ДД @ 2.2.2010, 23:35) Это п...   3.2.2010, 0:23
- - ScorpionXXX   Хочу уточнить я немного неверно сказал как работае...   3.2.2010, 0:03
- - Max_Ti   to Сергей ДД Интересно мне знать - откуда будет то...   3.2.2010, 8:28
|- - Сергей ДД   ЦитатаИнтересно мне знать - откуда будет ток на ТТ...   3.2.2010, 22:01
- - Max_Ti   to Сергей ДД Сходил я к релейщикам. После продолж...   4.2.2010, 9:34
- - Сергей ДД   Это Хорошо, что наша дискуссия вызывает желание, д...   4.2.2010, 12:55
- - Max_Ti   ЦитатаВы судя по всему будете включать? Нет, не бу...   5.2.2010, 9:40
- - doro   Примерно этот же вопрос обсуждался уже на страница...   6.2.2010, 12:03
|- - Roman D   Цитата(doro @ 6.2.2010, 11:03) По этому п...   6.2.2010, 20:53
|- - Serg_A   Цитата(Roman D @ 6.2.2010, 19:53) Считаю,...   8.2.2010, 22:44
- - Сергей ДД   Насчет вакуума и высокого напряжения. При напряжен...   6.2.2010, 22:52
- - Max_Ti   У нас вчерась отключился транс от газовой защиты. ...   8.2.2010, 8:44
- - Dmitry_G   Диверсия. У нас бы за это , во время выборов, под...   8.2.2010, 18:10
- - Max_Ti   Мы тоже сначала схему собираем, а потом ЛР включае...   9.2.2010, 8:23
- - Сергей ДД   Сначало вводится в работу выключатель потом линия....   16.2.2010, 23:33
|- - Serg_A   Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2010, 22:33) Снач...   19.2.2010, 16:00
- - Сергей ДД   ЦитатаА если линия транзитная тоже такая последова...   19.2.2010, 18:19
- - Гость   Безопасней включать (под нагрузкой) масленник или ...   23.7.2010, 7:59