Контроль качества эл.энергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроль качества эл.энергии |
10.11.2008, 14:11
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Имеются ли такие, кто профессионально занимается замерами эл.энергии и прогнозирует в соответствии с ГОСТом 13109-97??? Для обмена профессиональным опытом. Мы работаем с прибором "Ресурс UF-2".
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_ez81_*_* |
30.1.2010, 9:44
Сообщение
#2
|
|
Гости |
О рекомендациях в тех отчете ГОСТ50571-1-16 Часть6 глава 61 приложение G п.4 ну и еще такая бумажка есть
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛАМ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ОС АНО НИЦ - «ЦЭС» Согласно «Методическим указаниям по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» Часть 1. Контроль качества электрической энергии (РД 153-34.0-15.501- 2000) Часть 2. Анализ качества электрической энергии (РД 153-34.0-15.502- 2002): 1. Протокол испытаний должен содержать достоверные, объективные и точные результаты испытаний, данные об условиях испытаний и погрешности измерений, заключение о соответствии испытуемой электрической энергии требованиям ГОСТ 13109-97 и показывать точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию. 2. В протоколе приводят следующие данные: - наименование и адрес испытательной лаборатории качества электроэнергии (ИЛКЭ) - регистрационный №, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации Госстандарта РФ, аттестата аккредитации ИЛ в Системе сертификации «Симметрия», регистрационный №, дату выдачи и срок действия лицензии (аттестата компетентности), выданной Ростехнадзором или Федеральным Агентством по техническому регулированию. - № свидетельства о регистрации лаборатории в органах Ростехнадзора; - наименование и адрес организации (подразделения энергоснабжающей организации (ЭСО)), являющейся заказчиком испытаний (измерений) качества электроэнергии (КЭ) - наименование и адрес объекта испытаний (пункта контроля КЭ) - наименование и адрес (номер) центра питания (ЦП), распределительного пункта (РП), трансформаторной подстанции (ТП), от которых запитан пункт контроля. - цель испытаний (категория испытаний – сертификационные, арбитражные, претензионные, периодический контроль и пр.), наименование и № НД (ГОСТ 13109-97 или договор энергоснабжения с указанием пунктов, устанавливающих допускаемые значения ПКЭ) - период испытаний (год, месяц, число, время начала и окончания измерений) - наименование и пункты НД, устанавливающей методы контроля или анализа КЭ - перечень применяемых средств измерений: а) наименование, тип, № прибора (ов) для измерений ПКЭ, параметров и характеристик электрической энергии, сведения о погрешностях средств измерений, дата последней поверки, срок действия свидетельства о поверке. б) тип измерительного трансформатора напряжения (ТН), заводской №, класс точности, сведения о погрешностях ТН, срок действия свидетельства о поверке в) ссылка на протокол измерения нагрузки ТН. г) тип измерительного трансформатора тока (ТТ), заводской №, класс точности, сведения о погрешностях ТТ, срок действия свидетельства о поверке, сведения о погрешностях ТТ, срок действия свидетельства о поверке (для протокола анализа КЭ). - перечень применяемого испытательного оборудования с указанием наименования и типа испытательного оборудования - климатические условия выполнения измерений: а) температура окружающего воздуха, ºС б) относительная влажность воздуха, % в) атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) – только для сертификационных и арбитражных испытаний г) частота сети электропитания средств измерений КЭ, Гц д) напряжение сети электропитания средств измерений КЭ, В - перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с указанием наименования и типа испытательного оборудования - нормально- и предельно- допустимые значения ПКЭ в пункте контроля - результаты измерений ПКЭ в пункте контроля за каждые 24 часа (графики, поминутные значения, которые могут быть приведены в приложении к протоколу) - заключение по результатам контроля ПКЭ по каждому показателю. - заключение по результатам измерений с целью анализа КЭ (причина несоответствия, фактический вклад от каждого из субъектов (в том числе и нелинейных) и фактический вклад со стороны ЭСО, возможные мероприятия) (для протокола анализа КЭ). - подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя ИЛ - печать испытательной лаборатории (организации) - указание на титульном листе о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения без разрешения заказчика (или ИЛ) - указание, что протокол испытаний распространяется только на контрольную точку пункта контроля подвергнутую испытаниям в определенный период. 3. В приложениях к протоколу приводят следующие данные: - расчет нормально- и предельно- допустимых значений показателей качества электроэнергии в пункте контроля (значения уставок СИ) - результаты измерений ПКЭ в пункте контроля за каждые 24 часа, в том числе: а) наибольшие Х(ΔХ) нб, I(II) и наименьшие Х(ΔХ) нм, I(II) действующие (абсолютные - Х, относительные - ΔХ значения) величины измеряемых показателей качества электроэнергии в интервале времени наибольших (индекс – (I)) и наименьших (индекс - (II)) нагрузок. (с указанием периодов превышения нормально- и предельно-допустимых значений в % -ом отношении к длительности суток (24 часа), т. е. – Т1 и Т2 б) верхнюю Х(ΔХ) в, I(II) и нижнюю Х(ΔХ) н, I(II) границы диапазона величины измеряемых показателей качества электроэнергии, в котором находятся 95% их измеренных значений в интервале времени наибольших (индекс – (I)) и наименьших (индекс - (II)) нагрузок (при необходимости). в) графическую информацию и поминутные значения ПКЭ, если отмечено несоответствие измеряемых ПКЭ требованиям ГОСТ 13109-97 - результаты измерений параметров качества электроэнергии за каждые 24 часа - результаты измерений характеристик тока, фазовых углов между гармониками тока и напряжения (с указанием cos φ по каждой гармонике), фазовых углов между гармониками напряжения, и мощностей (активных и реактивных) по каждой фазе и трехфазных в пункте контроля за каждые 24 часа, включая графическую информацию и поминутные значения (при необходимости) - результаты испытаний ТН или его нагрузки - результаты испытаний ТТ или его нагрузки (для протокола анализа КЭ). - расчет погрешностей ТН (ТТ), со сроком эксплуатации большим, чем поверочный интервал, в том числе: а) определение фактической погрешности ТН методом сличения с образцовым ТН по ГОСТ 8.216 б) определение фактической нагрузки вторичных цепей ТН в) определение диапазона погрешностей ТН, соответствующего фактической нагрузке вторичных цепей ТН г) определение погрешности ТН в рабочих условиях применения. - расчет суммарной погрешности измерений - определение фактического вклада потребителей (в том числе и нелинейных) - описание мер, предпринятых для поддержания для СИ необходимых условий измерений, а также дополнительные сведения, необходимость представления которых определяют испытательная лаборатория и (или) заказчик 4. Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного документа «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. 5. В протоколе не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных электроустановок.6. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в ИЛ не менее трех лет. |
|
|
Misha_32 Контроль качества эл.энергии 10.11.2008, 14:11
Слава Здесь на форуме уже была подобная тема. И приборы ... 10.11.2008, 19:31
Roman_D Цитата(Misha_32 @ 10.11.2008, 13:11) и пр... 10.11.2008, 22:15
kent ЭТ-ТО-ЧЕ такое если не секрет ? "Имею желание... 10.11.2008, 22:35
Roman_D Не окупится: больше ста тыщ стОит: http://v3671.vp... 10.11.2008, 22:43
kent ТАК_ОТОЖ_ смотрю и слюни текут --своим предложил ... 10.11.2008, 22:51
с2н5он У нас тоже РЕСУРСUF2, прибор хорош тем что в нем е... 10.11.2008, 23:54
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 11.11.2008, 0:54) У нас т... 15.9.2009, 10:51
Misha_32 Сейчас приходим к тому, что всем и везде необходим... 11.11.2008, 8:56
Слава Roman_D, где то ранее ссылка на параметры прибора ... 11.11.2008, 16:03
Roman_D Цитата(Слава @ 11.11.2008, 15:03) Roman_D... 11.11.2008, 23:16
с2н5он В ближайшей перспективе качественная электроэнерги... 11.11.2008, 20:33
dimsanych А еще я так понимаю с его помощью можно подобрать ... 12.11.2008, 8:03
dimsanych И еще подскажите - у кого-нибудь в городе есть фир... 12.11.2008, 23:09
prude Цитата(dimsanych @ 12.11.2008, 20:09) И е... 15.9.2009, 19:59
с2н5он Сертификационный орган - перечень их раньше бывал ... 12.11.2008, 23:47
Misha_32 dimsanych У нас в Брянске есть в Энергобалансе. Са... 13.11.2008, 8:07
dimsanych А как бы узнать поподробнее про это дело? Расценки... 13.11.2008, 22:15
с2н5он обратись в Ростехнадзор, Энергонадзор или что там ... 13.11.2008, 23:54
с2н5он какие уставки? 15.9.2009, 17:51
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 15.9.2009, 18:51) какие у... 16.9.2009, 8:37
ez81 В Волгограде есть орган сертификации ЭЭ и штук 5 л... 16.9.2009, 8:55
Misha_32 Цитата(ez81 @ 16.9.2009, 9:55) В Волгогра... 16.9.2009, 13:59
ez81 Вся фишка в том что те кто выдает тех условия они ... 16.9.2009, 18:05
с2н5он Цитата(ez81 @ 16.9.2009, 18:05) Вся фишка... 29.10.2009, 23:28
Гость кто сталкивался как открыть лабораторию по эл... 29.10.2009, 10:34
анкон Цитата(Misha_32 @ 16.9.2009, 13:59) А вот... 12.1.2010, 13:58
Misha_32 Цитата(анкон @ 12.1.2010, 13:58) А ещё ПТ... 13.1.2010, 15:54
Гость_Сергей_* Цитата(анкон @ 12.1.2010, 13:58) А ещё ПТ... 21.1.2010, 14:53
с2н5он нам обошлось примерно 1,3 млн.
кстати не совсем та... 13.1.2010, 19:15
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 13.1.2010, 19:15) нам обо... 14.1.2010, 14:07
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 14.1.2010, 14:07) кажды... 21.1.2010, 12:30
Гость_Сергей_* Здравствуйте. Всю жизнь в энергетике и вот первый ... 21.1.2010, 8:14
ez81 Прежде чем требовать, сбытовая компания должна ука... 21.1.2010, 14:02
с2н5он Цитата(ez81 @ 21.1.2010, 14:02) Прежде че... 21.1.2010, 18:48
ez81 с2н5он в моем сообщение так и указано в одном ЦП... 21.1.2010, 19:43
с2н5он Цитата(ez81 @ 21.1.2010, 19:43) 1.она был... 21.1.2010, 23:21
Misha_32 Не будем гадать на кофейной гуще: отменили сертифи... 22.1.2010, 9:26
ez81 только сетевые, Да сетевые я ошибся , в нашем горо... 22.1.2010, 8:23
ez81 На сайте ростехнадзора за 2007 год есть постановле... 22.1.2010, 11:15
Misha_32 Цитата(ez81 @ 22.1.2010, 11:15) На сайте ... 22.1.2010, 14:23
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 22.1.2010, 14:23) Спаси... 10.3.2010, 12:17
с2н5он посмотрю после обеда, но вероятнее всего речь идет... 22.1.2010, 12:23
с2н5он лоб бы им зеленкой помазать и погуще 22.1.2010, 18:52
ez81 Элькин Элькиным в ноябре того же года и К Пуликов... 22.1.2010, 22:07
Misha_32 Вот увидеть бы распоряжение К. Пуликовского. С сер... 24.1.2010, 19:21
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 24.1.2010, 19:21) Завел... 26.1.2010, 18:32
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 26.1.2010, 18:32) использ... 27.1.2010, 12:00
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 27.1.2010, 12:00) После... 28.1.2010, 0:00
ez81 В моем парке приборов Эрис кэ-02 они по своим хар-... 24.1.2010, 22:54
Misha_32 В местных РЭСах подобных приказов нету. Сам контро... 25.1.2010, 11:16
Misha_32 Цитата(Misha_32 @ 25.1.2010, 11:16) В иде... 25.1.2010, 14:18
ez81 По эрису. Прибор сыроват. При постановке небольш... 25.1.2010, 12:04
ez81 Методика измерений и расчетов у всех одна,она раз... 25.1.2010, 18:32
Гость_ez81_* Рекомендации в техотчет писать запрещено гостом. А... 27.1.2010, 20:29
Misha_32 Цитата(Гость_ez81_* @ 27.1.2010, 20:29) Р... 28.1.2010, 8:59
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 28.1.2010, 8:59) Расчес... 28.1.2010, 12:24
Misha_32 с2н5он Вы какими именно пользуетесь нормативно-тех... 28.1.2010, 16:57
с2н5он точные расчеты обычно проводим врукопашную, а НТД ... 28.1.2010, 19:48
Гость_Палыч_* Кто сталкивался с ПЗР-2-3,какие требуются протоко... 29.1.2010, 23:52
Misha_32 Цитата(Гость_ez81_* @ 30.1.2010, 9:44) О ... 12.2.2010, 11:32
Гость_ez81_* Простите за предыдущий пост за его объем полагаю т... 30.1.2010, 9:50
с2н5он самое просто-одна из фаз не загружена 12.2.2010, 12:18
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 12.2.2010, 12:18) самое п... 12.2.2010, 16:31
с2н5он 1. Вы уверены что к Вам приходит не такое же напря... 12.2.2010, 19:24
Гость_ez81_* Это что за ГОСТ такой? Поисковик ничего подобного ... 16.2.2010, 15:41
с2н5он полагаю об этом ГОСТе речь ГОСТ Р 50571.16-99
кста... 16.2.2010, 18:10
Sahara Доброго времени суток! Подскажите, а прибора п... 16.2.2010, 21:49
с2н5он счетчик не является прибором для измерения ПКЭ, хо... 16.2.2010, 23:27
Sahara Цитата(с2н5он @ 16.2.2010, 23:27) счетчик... 17.2.2010, 20:37
с2н5он если в паспорте счетчика написано, что он служит д... 17.2.2010, 23:53
Motoblock Наша контора для этих целей использует AR-5 испанс... 18.2.2010, 3:52
Misha_32 Товарищи профессионалы!!! У кого есть ... 4.3.2010, 17:04
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 4.3.2010, 17:04) Товари... 5.3.2010, 0:18
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 5.3.2010, 0:18) UF-2M иде... 5.3.2010, 11:43
с2н5он ну выявить то теоретически можно установив сам при... 5.3.2010, 16:26
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 5.3.2010, 16:26) ну выяви... 10.3.2010, 13:37
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 10.3.2010, 13:37) А поч... 11.3.2010, 12:33
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 11.3.2010, 12:33) а как В... 11.3.2010, 13:45

с2н5он Цитата(Misha_32 @ 11.3.2010, 13:45) Общал... 11.3.2010, 23:53
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 11.3.2010, 12:33) а как В... 12.3.2010, 9:57
с2н5он Цитата(Misha_32 @ 12.3.2010, 9:57) Вы спр... 12.3.2010, 12:34
Сунцов Денис Интересно, кто-нибудь из форумчан заморачивался по... 12.3.2010, 10:41
Roman D Информация к размышлению.
Посмотрел сегодня гармон... 30.3.2010, 11:14
Lokki Зайдите на ресурс http://www.ukrm.ru Там найдете... 7.4.2010, 9:56
с2н5он Цитата(Lokki @ 7.4.2010, 9:56) Зайдите на... 7.4.2010, 17:14
Roman D Цитата(Lokki @ 7.4.2010, 9:56) Зайдите на... 7.4.2010, 18:36
Lokki А в чем проблемы-то? Что гармоники появились при н... 8.4.2010, 12:54
Misha_32 В течение года проводил испытания электрической эн... 12.4.2010, 8:25
Roman D Цитата(Misha_32 @ 12.4.2010, 8:25) Напряж... 25.4.2010, 8:11
Misha_32 Если кто занимался или сталкивался, подскажите как... 23.4.2010, 14:53
Шаровая молния А как обработать? Прибор распечатывает протокол. Т... 24.4.2010, 20:59
Misha_32 Цитата(Шаровая молния @ 24.4.2010, 20:59)... 25.4.2010, 23:00
Шаровая молния Нашёл свою старую книгу: Идельчик "Системы и ... 26.4.2010, 19:27
Misha_32 Цитата(Шаровая молния @ 26.4.2010, 19:27)... 27.4.2010, 10:14
gomed12 Вообще-то Exel неплохо чертит с таблиц, если освои... 24.4.2010, 21:23
с2н5он ссылочку на книгу дадите? 26.4.2010, 21:45
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 26.4.2010, 22:45) ссылочк... 27.4.2010, 12:04
с2н5он благодарствую 27.4.2010, 20:20![]() ![]() ![]() |
|