![]() Контроль качества эл.энергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Контроль качества эл.энергии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Имеются ли такие, кто профессионально занимается замерами эл.энергии и прогнозирует в соответствии с ГОСТом 13109-97??? Для обмена профессиональным опытом. Мы работаем с прибором "Ресурс UF-2".
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
с2н5он Вы какими именно пользуетесь нормативно-техническими документами по расчету потерь напряжения? С к.з. пока не сталкивался, в этом вопросе опыта нету.
Вот частный случай: Частота, Гц Напряжение фазное, В Напряжение линейное, В фаза А фаза B фаза С AB BC CA Max 50,06 237,6 234,52 232,1 409,956 403,098 406,908 Min 49,96 223,96 222,2 207,02 392,049 366,141 373,38 В графике межфазные напряжения отличаются в среднем в 8% относительно друг друга! Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности Результат Т1 Т2 измерений K2U В, % 4,29 72% K2U НБ, % 6,29 9,64% Интересовался у специалистов, почему расходятся межфазные напряжения и выходит обратная последовательность говорят, что возможно ветка от дерева соединяет провода ВЛ-0,4 кВ и служит как сопротивление. Вот и потери напряжения. Или это не так? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |