Горят водяные тэны . Есть тэны 2,5 kВт на дистиляторе , все на 220 в подключены . но вот беда горят месяц и усе . работают примерно по 12 часов в сутки .
Думали напряжения пляшет а нет четко 220 +- 5 в и не туды и не сюды . Запитали от ПТЕ . выпрямитель с постоянным стабилизированным током 220в 160 А и таже бойда . Корозии нет оболочка целая Вопрос смущает как меняеться сопротивление тэна в холодном и нагретом состоянии . понимаю что глупо но всеже . может им сделать пару ступеней разогрева ? лдабы исключить броски тока в холодном состоянии Сообщение отредактировал kulibin2004 - 27.1.2010, 20:27 |
|
|
mic61 Я бы в первую очередь померял ток через ТЭН, и под... 27.1.2010, 21:21
kulibin2004 Цитата(mic61 @ 27.1.2010, 20:21) А если, ... 27.1.2010, 23:35
с2н5он производитель ТЭН один и тот же? 27.1.2010, 23:51
kulibin2004 Цитата(с2н5он @ 27.1.2010, 23:51) произво... 28.1.2010, 20:50
Andrey59 Надо сначала разобраться с ТЭНами, может у Вас про... 28.1.2010, 21:15
Глэн было дело, снабженцы привозили не дорогие, но и не... 29.1.2010, 8:57
KIVOK ЦитатаЕсть тэны 2,5 kВт на дистиляторе Посмотрит... 29.1.2010, 23:01
kulibin2004 Цитата(KIVOK @ 29.1.2010, 22:01) Посмотри... 30.1.2010, 18:08
gomed12 Думаю, не в ТЭНах проблема.
ТЭНы выходят из строя,... 30.1.2010, 19:31
Anatoli Дествительно надо разобратса с отводом пара, ведь ... 31.1.2010, 13:14
Абориген Что ТЭН должен быть в воде, это обязательное услов... 5.2.2010, 5:58
Сунцов Денис Цитата(Абориген @ 5.2.2010, 5:58) делаетс... 5.2.2010, 8:00
Абориген Сунцов Денис: Так греют слабовато, кипение для дис... 5.2.2010, 9:17
Гость Попробуйе поставить электроды вместо тэнов
Сейчас... 10.2.2010, 21:42![]() ![]() |
|