доброго дня! подскажите пожалуйста, можно ли так выкрутиться из сложившейся ситуации. проблема возникла, перед новым годом; Крымэнерго решило частный сектор в пригороде Симферополя урезать в количестве потребления, а именно теперь устонавливают, что -то вроде тепловых реле, и предупреждают, что в час разрешается использовать ТРИ кВт, а при увеличении "выбивает" реле.
теперь думаем как пользоваться. вот поэтому возник вопрос - а если установить конденсатор, т.к. практически треть энергии является реактивной, смогу ли я потреблять в полном объеме тот лимит??? |
|
|
![]() |
12.1.2010, 6:11
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
... предупреждают, что в час разрешается использовать ТРИ кВт, а при увеличении "выбивает" реле... вот поэтому возник вопрос - а если установить конденсатор, т.к. практически треть энергии является реактивной, смогу ли я потреблять в полном объеме тот лимит??? Давайте посчитаем. Треть энергии от всей энергии, т.е. треть мощности от всей мощности. Получается, S=3 кВ*А (полная мощность), Q=1 квар (индуктивная мощность). P=квадратный_корень(S^2-Q^2)=кв._корень(9-1)=2,828 кВт. Получается, если Вы компенсируете реактивную мощность и поднимите cosф до 1, то выиграете всего лишь 3-2,828=0,172 Вт. И это в идеальном случае. По-моему, игра не стоит свеч. Следует иметь ввиду, что все-таки Вам ограничили не мощность, а энергию, т.е. при переменном графике нагрузки Вы можете потреблять и 5 кВт, и 10 кВт. Вопрос во времени, как долго Вы это можете делать. Главное, чтобы общая энергия не превысила 3 кВт*ч. Вот кстати, ограничение происходит именно по активной мощности, или все-таки по току? По идее, раз Вам сказали, что тепловые реле, то все-таки по току, а значит корректно считать не кВт (активную мощность), а кВ*А (полную мощность). Ну, для упрощения, посчитаем как активную, т.е. допустим, что cosф=1. Например, первые полчаса Вы потребляете 5 кВт, а вторые полчаса - 2 кВт. Считаем W=5*0,5+2*0,5=2,5+1=3,5 > 3 кВт*ч. Такой режим недопустим. Если 5 кВт потреблять 15 мин., а 2 кВт - 45 мин, то W=5*0,25+2*0,75=1,25+1,5=2,75 < 3 кВт. Вот при таком режиме реле не сработает, и Вас не отключит. Это я к тому, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.1.2010, 6:13 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
gespenster косинус ФИ 11.1.2010, 18:10
_Alex_ При наличии индкутивной составляющей нагрузки макс... 11.1.2010, 18:45
Михайло Наверное речь идет не о трети мощности, а о cos фи... 12.1.2010, 6:35
gespenster Цитата(Михайло @ 12.1.2010, 6:35) Наверно... 12.1.2010, 20:34
gespenster Цитата(Михайло @ 12.1.2010, 7:35) Наверно... 14.1.2010, 15:13
Михайло Цитата(gespenster @ 14.1.2010, 17:13) под... 14.1.2010, 15:21
KIVOK Цитатаа если установить конденсатор, т.к. практиче... 12.1.2010, 20:41
Roman D Цитата(KIVOK @ 12.1.2010, 19:41) Ток нагр... 12.1.2010, 21:47
KIVOK ЦитатаЕсли бы было так просто, то электротехники к... 12.1.2010, 22:18
Михайло Я, ребята, сомневаюсь, что там тепловое реле... По... 13.1.2010, 4:50
_Alex_ Сдается мне, что там простой АВ стоит с отсечкой п... 13.1.2010, 12:29
gespenster Цитата(_Alex_ @ 13.1.2010, 12:29) Сдается... 13.1.2010, 16:24
Михайло Предлагаю использовать реле приоритета (реле управ... 13.1.2010, 16:40
haramamburu Цитата(gespenster @ 13.1.2010, 16:24) ЧТО... 13.1.2010, 19:00
gennadi Тепловое реле на 3кв как то попалось в руки это ко... 14.1.2010, 18:02
gespenster всем огромное спасибо!!! что ж ,как я ... 15.1.2010, 13:55
Ильдар Подскажите, какова величина ёмкостных и индуктивны... 13.3.2010, 11:15
gomed12 Цитата(Ильдар @ 13.3.2010, 11:15) Подскаж... 13.3.2010, 11:24
Roman D Цитата(gomed12 @ 13.3.2010, 10:24) Есть т... 13.3.2010, 12:27![]() ![]() |
|