Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

косинус ФИ

gespenster
сообщение 11.1.2010, 18:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 23.12.2009
Пользователь №: 16681



доброго дня! подскажите пожалуйста, можно ли так выкрутиться из сложившейся ситуации. проблема возникла, перед новым годом; Крымэнерго решило частный сектор в пригороде Симферополя урезать в количестве потребления, а именно теперь устонавливают, что -то вроде тепловых реле, и предупреждают, что в час разрешается использовать ТРИ кВт, а при увеличении "выбивает" реле.
теперь думаем как пользоваться.

вот поэтому возник вопрос - а если установить конденсатор, т.к. практически треть энергии является реактивной, смогу ли я потреблять в полном объеме тот лимит???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 12.1.2010, 6:11
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(gespenster @ 11.1.2010, 21:10) *
... предупреждают, что в час разрешается использовать ТРИ кВт, а при увеличении "выбивает" реле...

вот поэтому возник вопрос - а если установить конденсатор, т.к. практически треть энергии является реактивной, смогу ли я потреблять в полном объеме тот лимит???

Давайте посчитаем. Треть энергии от всей энергии, т.е. треть мощности от всей мощности. Получается, S=3 кВ*А (полная мощность), Q=1 квар (индуктивная мощность). P=квадратный_корень(S^2-Q^2)=кв._корень(9-1)=2,828 кВт. Получается, если Вы компенсируете реактивную мощность и поднимите cosф до 1, то выиграете всего лишь 3-2,828=0,172 Вт. И это в идеальном случае. По-моему, игра не стоит свеч.
Следует иметь ввиду, что все-таки Вам ограничили не мощность, а энергию, т.е. при переменном графике нагрузки Вы можете потреблять и 5 кВт, и 10 кВт. Вопрос во времени, как долго Вы это можете делать. Главное, чтобы общая энергия не превысила 3 кВт*ч.
Вот кстати, ограничение происходит именно по активной мощности, или все-таки по току? По идее, раз Вам сказали, что тепловые реле, то все-таки по току, а значит корректно считать не кВт (активную мощность), а кВ*А (полную мощность). Ну, для упрощения, посчитаем как активную, т.е. допустим, что cosф=1.
Например, первые полчаса Вы потребляете 5 кВт, а вторые полчаса - 2 кВт. Считаем W=5*0,5+2*0,5=2,5+1=3,5 > 3 кВт*ч. Такой режим недопустим. Если 5 кВт потреблять 15 мин., а 2 кВт - 45 мин, то W=5*0,25+2*0,75=1,25+1,5=2,75 < 3 кВт. Вот при таком режиме реле не сработает, и Вас не отключит.
Это я к тому, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.1.2010, 6:13


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gespenster   косинус ФИ   11.1.2010, 18:10
- - _Alex_   При наличии индкутивной составляющей нагрузки макс...   11.1.2010, 18:45
- - DoctorGauss   Цитата(gespenster @ 11.1.2010, 21:10) ......   12.1.2010, 6:11
- - Михайло   Наверное речь идет не о трети мощности, а о cos фи...   12.1.2010, 6:35
|- - gespenster   Цитата(Михайло @ 12.1.2010, 6:35) Наверно...   12.1.2010, 20:34
|- - gespenster   Цитата(Михайло @ 12.1.2010, 7:35) Наверно...   14.1.2010, 15:13
|- - Михайло   Цитата(gespenster @ 14.1.2010, 17:13) под...   14.1.2010, 15:21
- - KIVOK   Цитатаа если установить конденсатор, т.к. практиче...   12.1.2010, 20:41
|- - Roman D   Цитата(KIVOK @ 12.1.2010, 19:41) Ток нагр...   12.1.2010, 21:47
- - KIVOK   ЦитатаЕсли бы было так просто, то электротехники к...   12.1.2010, 22:18
- - Михайло   Я, ребята, сомневаюсь, что там тепловое реле... По...   13.1.2010, 4:50
- - _Alex_   Сдается мне, что там простой АВ стоит с отсечкой п...   13.1.2010, 12:29
|- - gespenster   Цитата(_Alex_ @ 13.1.2010, 12:29) Сдается...   13.1.2010, 16:24
- - Михайло   Предлагаю использовать реле приоритета (реле управ...   13.1.2010, 16:40
- - haramamburu   Цитата(gespenster @ 13.1.2010, 16:24) ЧТО...   13.1.2010, 19:00
- - gennadi   Тепловое реле на 3кв как то попалось в руки это ко...   14.1.2010, 18:02
- - gespenster   всем огромное спасибо!!! что ж ,как я ...   15.1.2010, 13:55
- - Ильдар   Подскажите, какова величина ёмкостных и индуктивны...   13.3.2010, 11:15
- - gomed12   Цитата(Ильдар @ 13.3.2010, 11:15) Подскаж...   13.3.2010, 11:24
- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 13.3.2010, 10:24) Есть т...   13.3.2010, 12:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему