Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

разграничение полномочий , до свыше 1000

prude
сообщение 1.12.2009, 19:14
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Предприятие два дежурных один на подстанции по высокой, другой дежурный по 04. Есть ктп два транса 2 -ва выключателя нагрузки и сборка 04, шины 6кв все закрыты. Вопрос кто должен производить оперативные переключения сборки 0,4? Дежурный по 04 естественно отпихиваются. Как у вас на предприятии есть приказ или устное согласие?


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 20.12.2009, 22:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7709
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В комплектных, когда ВВ часть за закрытыми сплошными ограждениями и ключи ВН и НН отличаются друг от друга, производство работ ЭТП с гр. до 1000 В на стороне НН, ни одним документом не ограничены.
В любом случае, вывод оборудования в ремонт, должен производить персонал с полномочиями оперативного персонала.
С учетом принятого на предприятии порядка производства подобных работ, выдающий наряд (распоряжение) обязан учесть меры безопасности при производстве работ, где находятся ЭУ выше 1000 В. .
Некомплектные, понятно, у которых ВН и НН стороны не защищены и в одном помещении, гр. необходима выше 1000 В.
Чтобы вынести это заключение достаточны требования ПОТР М.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 20.12.2009, 22:56
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата(gomed12 @ 21.12.2009, 2:44) *
Некомплектные, понятно, у которых ВН и НН стороны не защищены и в одном помещении, гр. необходима выше 1000 В.

А если так: трансформатор и РУ-0,4 находятся в одном помещении, но ввод ВН закрыт - этот случай как рассматривать?
Цитата
Чтобы вынести это заключение достаточны требования ПОТР М

А можно поконкретней, пжлст: какой пункт какого документа?

Сообщение отредактировал asverevkin - 20.12.2009, 22:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.12.2009, 23:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7709
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(asverevkin @ 20.12.2009, 22:56) *
А если так: трансформатор и РУ-0,4 находятся в одном помещении, но ввод ВН закрыт - этот случай как рассматривать?

Рассматривается точно также как для КТП, если кабельный ввод и ввод ВН в тр-р не доступен персоналу с группой до 1000 В это равноценно расположению ЭУ выше 1000В за запираемой дверью.
Цитата
А можно поконкретней, пжлст: какой пункт какого документа?

У нас один документ по безопасности-ПОТР М 016-2003.
Так такового конкретного пункта в правилах не найдешь, но зная орг.-тех. мероприятия с учетом безопасных расстояний по табл. 1.1., владелец ЭУ (ответственный за ЭХ) обязан утвердить порядок проведения таких работ, конкретно для каждого присоединения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.12.2009, 9:39
Сообщение #5





Гости






Цитата(gomed12 @ 20.12.2009, 23:36) *
Так такового конкретного пункта в правилах не найдешь, но зная орг.-тех. мероприятия с учетом безопасных расстояний по табл. 1.1., владелец ЭУ (ответственный за ЭХ) обязан утвердить порядок проведения таких работ, конкретно для каждого присоединения.

"Про обязан утвердить порядок проведения таких работ" где сказано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.12.2009, 11:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7709
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 21.12.2009, 9:39) *
"Про обязан утвердить порядок проведения таких работ" где сказано?

ПТЭЭП
1.7.4. У Потребителя должны быть разработаны и утверждены инструкции по ОТ как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ.
1.7.8. Руководитель Потребителя обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала в соответствии с требованиями государственных стандартов, настоящих Правил, правил безопасности труда и местных инструкций.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы