проблема с люстрой. Помогите ! , проблема с люстрой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проблема с люстрой. Помогите ! , проблема с люстрой |
12.12.2009, 22:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2009 Из: Кёнигсберг Пользователь №: 16544 |
У меня вот какая беда: смонтировал я новую эл-проводку в квартире с немецкой системой эл.снабжения (2 фазы), использовал 3-ёх жильный кабель. В квартирный щиток приходит только два провода. В квартирном щитке защитные жилы всех отходящих линий я объединил на одной шине, и всё, она так и осталась без потенциала земли. Защитные жилы в розетках по квартире соединил с защитн. контактами, корпуса некоторых люстр тоже соединил с защитн. жилами питающих проводов. Проблема в одной люстре. Её металлический корпус я соединять с защитн. проводом не стал. Оба питающих провода я посадил на тяжёлый тороидальный транс. 230/12в, который питает галогенки 10Вт*31шт. Так вот, при подаче на эту люстру напруги (клавишным включателем) в РЩУ отключается а/в этой группы В10А 2-ухполюсной. Причём, иногда отключается, а иногда - нет! При этом эксперименте все розетки без воткнутых в них вилок.
|
|
|
![]() |
13.12.2009, 19:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
О какой характеристике можно говорить при данных исходниках?
10*31=310 Вт Пусть КПД транса 0,8, тогда рабочий ток первички 310/0,8/220=1,76А Так какой кратности должен быть пусковой ток, что бы сработал В10А?! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
паха проблема с люстрой. Помогите ! 12.12.2009, 22:35
savelij К сожалению не представляю, что означает "нем... 12.12.2009, 23:47
majorov мне кажется это из-за транса, при включении скачек... 13.12.2009, 13:50
Volt380 10*31=310Вт как минимум, это действительно тяжёлый... 13.12.2009, 14:55
Гость_Олег_* У вас автомат В10А с характеристикой отключения В.... 13.12.2009, 18:26
majorov Цитата(savelij @ 13.12.2009, 19:21) Так к... 14.12.2009, 11:34
Shura_with_KINEF Цитата(savelij @ 13.12.2009, 19:21) О как... 26.12.2009, 15:12
ВВ Прежде всего: немедленно отключите ВСЕ т.н. ... 14.12.2009, 4:08
Ржавожел Цитата(ВВ @ 14.12.2009, 4:08) А "нем... 14.12.2009, 9:15
Ржаводел При включении силовых трансформаторов кратность то... 14.12.2009, 15:09
Viktor2008 Причина - большой пусковой ток трансформатора. 14.12.2009, 16:00
Viktor2008 Легче изменить схему питания люстры, чем бороться ... 14.12.2009, 16:11
Volt380 да вы представьте, разогреть с холодного состояния... 14.12.2009, 19:22
Ржаводел Цитата(Volt380 @ 14.12.2009, 18:22) да вы... 14.12.2009, 21:23
savelij А может просто установить устройство защиты ... 14.12.2009, 22:25
паха Спасибо Вам всем! Люстра китайская заводского ... 16.12.2009, 21:53
Viktor2008 Я бы поставил два электронных трансформатора перед... 17.12.2009, 6:30
savelij ЦитатаРасчет не правильный. Это ток установившегос... 26.12.2009, 16:28![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 13:37 |
|
|
|
|