Трансформаторная нагрузка , тр |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторная нагрузка , тр |
8.12.2009, 18:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 16439 |
Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт
|
|
|
![]() |
11.12.2009, 20:14
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
В зависимости от КМ нагрузки. Если КМ = 0,9, то тогда 1000*0,9*0,7 = 630 кВт. Это для случая с 70%-загрузкой транса, т.е. не та нагрузка, которую он может выдержать, а та, при которой он будет работать достаточно долго без учета перегрузок. Если брать 100%-загрузку, то при этом транс сможет работать не менее 20 лет. В аварийных случаях транс может терпеть перегрузку на 30% - в течение 2-х часов, на 60% - 45 минут, на 75% - 20 минут, на 100% - 10 минут и на 200% - 1.5 минут.
|
|
|
vllebed Трансформаторная нагрузка 8.12.2009, 18:57
OBON Цитата(vllebed @ 8.12.2009, 21:57) Помоги... 8.12.2009, 19:55
с2н5он к тому же если реактивка будет больше чем активная... 9.12.2009, 0:44
Гость_vllebed_* Цитата(vllebed @ 8.12.2009, 18:57) Помоги... 9.12.2009, 16:39
Гость_vllebed_* [quote name='Гость_vllebed_*' date='9.... 9.12.2009, 16:46
с2н5он тогда Вы уж определитесь какой у Вас косинус, а то... 9.12.2009, 23:43
gomed12 Вообще-то необходимо посчитать сперва нагрузки, на... 10.12.2009, 0:30
TIGR_XXI А если требуется подсчитать по укрупненным нагрузк... 11.12.2009, 1:10![]() ![]() ![]() |
|