Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформаторная нагрузка , тр

vllebed
сообщение 8.12.2009, 18:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 16439



Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
_Alex_
сообщение 11.12.2009, 20:14
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



В зависимости от КМ нагрузки. Если КМ = 0,9, то тогда 1000*0,9*0,7 = 630 кВт. Это для случая с 70%-загрузкой транса, т.е. не та нагрузка, которую он может выдержать, а та, при которой он будет работать достаточно долго без учета перегрузок. Если брать 100%-загрузку, то при этом транс сможет работать не менее 20 лет. В аварийных случаях транс может терпеть перегрузку на 30% - в течение 2-х часов, на 60% - 45 минут, на 75% - 20 минут, на 100% - 10 минут и на 200% - 1.5 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 12:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены