Трансформаторная нагрузка , тр |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторная нагрузка , тр |
8.12.2009, 18:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 16439 |
Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт
|
|
|
![]() |
9.12.2009, 23:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда Вы уж определитесь какой у Вас косинус, а то сначала 0,8, потом более 0,9
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
vllebed Трансформаторная нагрузка 8.12.2009, 18:57
OBON Цитата(vllebed @ 8.12.2009, 21:57) Помоги... 8.12.2009, 19:55
с2н5он к тому же если реактивка будет больше чем активная... 9.12.2009, 0:44
Гость_vllebed_* Цитата(vllebed @ 8.12.2009, 18:57) Помоги... 9.12.2009, 16:39
Гость_vllebed_* [quote name='Гость_vllebed_*' date='9.... 9.12.2009, 16:46
gomed12 Вообще-то необходимо посчитать сперва нагрузки, на... 10.12.2009, 0:30
TIGR_XXI А если требуется подсчитать по укрупненным нагрузк... 11.12.2009, 1:10
_Alex_ В зависимости от КМ нагрузки. Если КМ = 0,9, то то... 11.12.2009, 20:14![]() ![]() ![]() |
|