Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

I или II категория, помогите разобраться , есть схема, верна ли она

Koldina
сообщение 1.12.2009, 15:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2009
Пользователь №: 16412



Добрый день,
Заказчику надо организовать на объекте первую категорию (еще сама не разу не сталкивалась), так вот >
при отсутствии напряжения на фидерах питания должна запуститься ДГУ 2 степени (АВР в ТП имеется), при этом сплит-системы , электрокотлы отопления и водоснабжения должны отключиться
2 ВАРИАНТА http://depositfiles.com/ru/files/7nl8p5efq посмотрите правильно ли, в первом варианте организовано II категория электроснабжения с выделенной первой и особой группой, во 2 варианте я отобразила I категорию на втором вводе приоритетных нагрузок.
Вопрос такой - какой из вариантов является электроснабжением по первой категории? И верно ли я собрала схему?

смутил пункт ПУЭ 1.2.19 В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батаре
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Koldina
сообщение 2.12.2009, 6:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2009
Пользователь №: 16412



Не судите строго уважаемые проектировщики, обратиться не к кому, а учиться на собственных ошибках в этом проекте нельзя, поэтому и поршу вашей помощи
http://depositfiles.com/files/5u894mico
вот то что я вынесла из Ваших слов, поправьте меня... если не правильно...
PS опять две схемы прошу дать замечания плюсы и минусы, может кто сталкивался, схемой не поделитесь!?

Сообщение отредактировал Koldina - 2.12.2009, 6:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.12.2009, 9:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7618
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Koldina @ 2.12.2009, 6:40) *
опять две схемы прошу дать замечания плюсы и минусы, может кто сталкивался, схемой не поделитесь!?

Добавить к правой (вроде в общем правильная) схеме.
При исчезновении напряжения с обеих вводов, у Вас источник энергии, чтобы включить ДГУ только один-его аккумулятор.
В цепь аккумулятора и пусковой кнопки ДГУ необходимо ввести последовательно соединенные размыкающие (н.з.) блок-контакты от К1 и К2 для отслеживания напряжения на вводах и авт. включения ДГУ.
P.S.
Выше сказанное все же для потребителей 2 категории на первую не тянет, пока ДГУ разгонится ...
Чтобы поднять категорийность до особой, необходимо на обеих вводах после АВ (до контакторов) установить по промежуточному реле на фазу, как выше подключить его размыкающие контакты, но теперь их уже параллельно, т.е. обеспечиваем включение ДГУ при исчезновении напряжения с любого из вводов.

Сообщение отредактировал gomed12 - 2.12.2009, 10:21


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glover
сообщение 3.12.2009, 1:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2009
Из: Тула
Пользователь №: 15934



Все эти схемы уже придуманы до нас. Для точного ответа исходной информации мало, но могу предложить одну из стандартных схем подключения ДГУ в данном случае. Это будет работать если АВР входит в состав ДГУ, и именно он дает команду на запуск ДГУ и его останов. Если интересно, могу дать пояснения, но вроде всё и так ясно...
В данном примере у нагрузок ЩС1 и ЩС2 будет именно первая особая категория.
Прикрепленный файл  3_1.pdf ( 42.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koldina
сообщение 3.12.2009, 6:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2009
Пользователь №: 16412



Цитата(Glover @ 3.12.2009, 1:22) *
Если интересно, могу дать пояснения, но вроде всё и так ясно...

Спасибо что подсказали, да мне как начинающему проектировщику пояснения будут интересны
Цитата(Glover @ 3.12.2009, 1:22) *
Все эти схемы уже придуманы до нас.

А вот начсет что они уже придуманы, то где их взять? может подскажите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glover
сообщение 3.12.2009, 14:13
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2009
Из: Тула
Пользователь №: 15934



Цитата(Koldina @ 3.12.2009, 6:51) *
Спасибо что подсказали, да мне как начинающему проектировщику пояснения будут интересны

Вот вам упрощенная схема подключения ДГУ с организацией первой и первой особой категории надежности электроснабжения.
АВР (верхний по схеме) переключает нагрузку между двумя вводами. При отсутствии обоих вводов, либо если параметры напряжения на них вышли за уставки, АВР ДГУ отключает оба ввода от сети и дает команду на запуск ДГУ. После запуска ДГУ, когда его параметры выходят на рабочее значение, АВР ДГУ переключает нагрузку особой категории на питание от дизеля. При восстановлении параметров питающей сети АВР ДГУ переключает нагрузку на питание от штатных вводов, и дает команду на останов ДГУ.
Если дизель исправен, и не совсем древний, то время отсутствия напряжения на особой нагрузке составляет около 10-20 секунд. А на этот случай и предусмотрены всякие ИБП и ЭПУ...
Прикрепленный файл  Cxema.pdf ( 37.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 723

А если захотите конкретный ответ, задайте конкретный вопрос. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.12.2009, 16:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7618
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Glover @ 3.12.2009, 14:13) *
При отсутствии обоих вводов, либо если параметры напряжения на них вышли за уставки, АВР ДГУ отключает оба ввода от сети и дает команду на запуск ДГУ. После запуска ДГУ, когда его параметры выходят на рабочее значение, АВР ДГУ переключает нагрузку особой категории на питание от дизеля. ... время отсутствия напряжения на особой нагрузке составляет около 10-20 секунд. А на этот случай и предусмотрены всякие ИБП и ЭПУ...

Бесперебойники на полную мощность, не дороговато ли?
В особой переключение, по-моему, д/б мгновенное.
Думаю, чтобы сохранить особую, необходимо включение ДЭС при исчезновении напряжения на любом из вводов сети.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Koldina   I или II категория, помогите разобраться   1.12.2009, 15:40
- - DoctorGauss   Цитата(Koldina @ 1.12.2009, 18:40) ...пос...   1.12.2009, 16:48
- - dimbas   Вам нужно чтоб электроприемники РП-2 были запитаны...   1.12.2009, 17:03
|- - Олега   Цитата(dimbas @ 1.12.2009, 18:03) По втор...   1.12.2009, 18:52
- - Koldina   как я понимаю при попадании напряжения на первом в...   1.12.2009, 17:13
|- - DoctorGauss   Цитата(Koldina @ 1.12.2009, 20:05) как я ...   1.12.2009, 17:14
- - Koldina   может кто сталкивался с похожей схемой электроснаб...   1.12.2009, 17:27
- - Koldina   Не судите строго уважаемые проектировщики, обратит...   2.12.2009, 6:40
|- - DoctorGauss   Цитата(Koldina @ 2.12.2009, 9:40) ...вот ...   2.12.2009, 7:11
|- - gomed12   Цитата(Koldina @ 2.12.2009, 6:40) опять д...   2.12.2009, 9:39
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.12.2009, 10:39) на пер...   2.12.2009, 11:06
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.12.2009, 11:06) Там в гд...   2.12.2009, 11:31
||- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 2.12.2009, 14:06) А зря, в...   2.12.2009, 11:33
|- - Glover   Все эти схемы уже придуманы до нас. Для точного от...   3.12.2009, 1:22
|- - Koldina   Цитата(Glover @ 3.12.2009, 1:22) Если инт...   3.12.2009, 6:51
|- - Glover   Цитата(Koldina @ 3.12.2009, 6:51) Спасибо...   3.12.2009, 14:13
|- - gomed12   Цитата(Glover @ 3.12.2009, 14:13) При отс...   3.12.2009, 16:16
- - Олега   Диск большой, не оттянет. Спасиб. Будет чем вечеро...   2.12.2009, 15:31
- - Koldina   Спасибо, теперь разобралась думаю окончательно...   3.12.2009, 15:56
- - Олега   Вопрос не однозначный. Мощность большая, но время ...   3.12.2009, 16:31
- - gomed12   ЦитатаИБП только для особой. После исчезновения на...   3.12.2009, 17:18
- - Олега   Категория определяется в нормальном (исходном) реж...   3.12.2009, 17:33
- - gomed12   Источник бесперебойного питания (ИБП) Uninterrupti...   3.12.2009, 22:39
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 3.12.2009, 23:39) Для по...   4.12.2009, 10:54
- - gomed12   Цитата(Олега @ 4.12.2009, 10:54) Не согла...   4.12.2009, 12:59