Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

I или II категория, помогите разобраться , есть схема, верна ли она

Koldina
сообщение 1.12.2009, 15:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2009
Пользователь №: 16412



Добрый день,
Заказчику надо организовать на объекте первую категорию (еще сама не разу не сталкивалась), так вот >
при отсутствии напряжения на фидерах питания должна запуститься ДГУ 2 степени (АВР в ТП имеется), при этом сплит-системы , электрокотлы отопления и водоснабжения должны отключиться
2 ВАРИАНТА http://depositfiles.com/ru/files/7nl8p5efq посмотрите правильно ли, в первом варианте организовано II категория электроснабжения с выделенной первой и особой группой, во 2 варианте я отобразила I категорию на втором вводе приоритетных нагрузок.
Вопрос такой - какой из вариантов является электроснабжением по первой категории? И верно ли я собрала схему?

смутил пункт ПУЭ 1.2.19 В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батаре
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Koldina
сообщение 2.12.2009, 6:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.12.2009
Пользователь №: 16412



Не судите строго уважаемые проектировщики, обратиться не к кому, а учиться на собственных ошибках в этом проекте нельзя, поэтому и поршу вашей помощи
http://depositfiles.com/files/5u894mico
вот то что я вынесла из Ваших слов, поправьте меня... если не правильно...
PS опять две схемы прошу дать замечания плюсы и минусы, может кто сталкивался, схемой не поделитесь!?

Сообщение отредактировал Koldina - 2.12.2009, 6:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 2.12.2009, 7:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Koldina @ 2.12.2009, 9:40) *
...вот то что я вынесла из Ваших слов, поправьте меня... если не правильно...
PS опять две схемы прошу дать замечания плюсы и минусы, может кто сталкивался, схемой не поделитесь!?

А ДГУ дядя Петя подключать будет? icon_smile.gif

P.S. К сожалению, у меня нет простой схемы. Есть схема на ДГУ в контейнере и 3 АВР, установленных в здании. В общем, для Вас, я думаю, это будет мрак и жуть, поэтому не предлагаю.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 2.12.2009, 7:16


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Koldina   I или II категория, помогите разобраться   1.12.2009, 15:40
- - DoctorGauss   Цитата(Koldina @ 1.12.2009, 18:40) ...пос...   1.12.2009, 16:48
- - dimbas   Вам нужно чтоб электроприемники РП-2 были запитаны...   1.12.2009, 17:03
|- - Олега   Цитата(dimbas @ 1.12.2009, 18:03) По втор...   1.12.2009, 18:52
- - Koldina   как я понимаю при попадании напряжения на первом в...   1.12.2009, 17:13
|- - DoctorGauss   Цитата(Koldina @ 1.12.2009, 20:05) как я ...   1.12.2009, 17:14
- - Koldina   может кто сталкивался с похожей схемой электроснаб...   1.12.2009, 17:27
- - Koldina   Не судите строго уважаемые проектировщики, обратит...   2.12.2009, 6:40
|- - DoctorGauss   Цитата(Koldina @ 2.12.2009, 9:40) ...вот ...   2.12.2009, 7:11
|- - gomed12   Цитата(Koldina @ 2.12.2009, 6:40) опять д...   2.12.2009, 9:39
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 2.12.2009, 10:39) на пер...   2.12.2009, 11:06
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.12.2009, 11:06) Там в гд...   2.12.2009, 11:31
||- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 2.12.2009, 14:06) А зря, в...   2.12.2009, 11:33
|- - Glover   Все эти схемы уже придуманы до нас. Для точного от...   3.12.2009, 1:22
|- - Koldina   Цитата(Glover @ 3.12.2009, 1:22) Если инт...   3.12.2009, 6:51
|- - Glover   Цитата(Koldina @ 3.12.2009, 6:51) Спасибо...   3.12.2009, 14:13
|- - gomed12   Цитата(Glover @ 3.12.2009, 14:13) При отс...   3.12.2009, 16:16
- - Олега   Диск большой, не оттянет. Спасиб. Будет чем вечеро...   2.12.2009, 15:31
- - Koldina   Спасибо, теперь разобралась думаю окончательно...   3.12.2009, 15:56
- - Олега   Вопрос не однозначный. Мощность большая, но время ...   3.12.2009, 16:31
- - gomed12   ЦитатаИБП только для особой. После исчезновения на...   3.12.2009, 17:18
- - Олега   Категория определяется в нормальном (исходном) реж...   3.12.2009, 17:33
- - gomed12   Источник бесперебойного питания (ИБП) Uninterrupti...   3.12.2009, 22:39
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 3.12.2009, 23:39) Для по...   4.12.2009, 10:54
- - gomed12   Цитата(Олега @ 4.12.2009, 10:54) Не согла...   4.12.2009, 12:59


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 22:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены