Ввод в ВРУ , Вводные кабели большого суммарного сечения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в ВРУ , Вводные кабели большого суммарного сечения |
23.11.2009, 11:01
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Объект - ЛПУ (поликлиника). Два ввода кабелем 3-АПвБбШп-(4х240) в паралель на один ввод. Электрощитовая находится на 1 этаже по форме треугольная с колонной в центре помещения (архитекторы те ещё приколисты!, но менять уже поздно). Под э/щ в подвале кабельное помещение, по площади в два раза меньше щитовой находится под частью "треугольника" как раз с той стороны куда ВРУ не вмещается. Ломаю голову как завести вводные кабели такого суммарного сечения в вводные панели да еще и с многими изгибами?
Прикидываю два варианта: 1)Разделать вводные кабели в кабельной в напольном шкафу на 6-ПВ3-(1х120) и далее ввести по сложной траектории в водные панели. При этом ввод в панели будет сверху; 2)Передвинуть вводные панели в щитовой, чтоб они находились над кабельной и завести вводные кабели снизу в панели; Подскажите из двух зол меньшее, или может еще есть варианты? |
|
|
![]() |
23.11.2009, 16:34
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Спасибо за совет, скорее 2+3 подойдет больше.
А чем черевато расположение панелей под углом кроме финансовых затрат и чье согласие должно быть? |
|
|
23.11.2009, 17:42
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7909 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А чем черевато расположение панелей под углом кроме финансовых затрат и чье согласие должно быть? Без проекта как хошь. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
~Слава~ Ввод в ВРУ 23.11.2009, 11:01
с2н5он фото в студию! 23.11.2009, 12:36
~Слава~ К сожалению пока фото нет. Завтра появятся.
Нарис... 23.11.2009, 14:30
gomed12 Если есть возможность и согласие разместите над ЭЩ... 23.11.2009, 16:14
savelij "Хитрая" у Вас планировка щитовой. И при... 23.11.2009, 17:18
~Слава~ Цитата(savelij @ 23.11.2009, 17:18) Если ... 23.11.2009, 18:28
gomed12 Необходимо немного изучить ГОСТ Р 51732-01, в част... 23.11.2009, 20:31
~Слава~ Цитата(gomed12 @ 23.11.2009, 20:31) Необх... 23.11.2009, 20:56
staripan Я думаю лучше над кабельным стояком размещать...по... 20.1.2010, 13:42
~Слава~ В итоге решено было расположить панели ГРЩ как на ... 20.1.2010, 20:49![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 13:52 |
|
|
|
|