Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выключатель санузла , "в" или " вне"

Олега
сообщение 13.11.2009, 12:28
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пытается меня замучить служба заказчика. Простым вопросом - почему выключатель поставил в пом. санузла.
Почему-почему.. "не всегда удобно изнутри орать" в общественном здании. icon_biggrin.gif
В санузле стоит (в отдельном закутке) унитаз, ну и раковина. Выключатель - на расст. 2м от раковины.
Все из ПУЭ по этому случаю.
6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.
Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений.
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.

Каким образом санузел в приведенном составе подпадает под помещение где нельзя ставить выключатель? Надзиратель даже назвал его "с повышенной опасностью". Нет у меня там такого. Пол - плитка на стяжке по пенополистиролу 40мм, трубы - пластик. Влажности в 75% точно нет - ванны-сауны отсутствуют, вентиляция присутствует.
Интересно, ГОСТ11 допускает выключатели в зоне 3 даже в ванных комнатах.
Интересно, если выключатель (устройство управления) ставить нельзя, почему можно ставить розетку, рукосушитель.. у выключателя и ОПЧ даже нет... непонятно. Возможно, если в сортире поставить ванну, то, сославшись на ГОСТ11, уже можно будет выключатель прилепить ? icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2009, 12:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 21.11.2009, 12:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Низя" только в ПУЭ, а в ГОСТе можно.
Предположение "унитаз - ванна" смелое, как в одну, так и в другую сторону. Вряд ли Роспотребнадзор (СЭС) рекомендует. icon_wink.gif и вряд ли ГОСТ их отождествит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 22.11.2009, 3:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(Олега @ 21.11.2009, 12:36) *
в ГОСТе можно.

В каком ГОСТе? (не встречал ГОСТ на унитазы, если кто знает – дайте ссылку).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олега   Выключатель санузла   13.11.2009, 12:28
- - savelij   Цитатаесли в сортире поставить ванну, то, сославши...   13.11.2009, 13:36
|- - Олега   Цитата(savelij @ 13.11.2009, 13:36) .. ин...   13.11.2009, 14:30
|- - Олега   Вы повторяетесь, г-н ВВ. Цитата(Олега @ 13.11...   22.11.2009, 11:37
- - gomed12   Ничего утешительного предложить не могу. Безопасно...   13.11.2009, 14:57
- - Олега   Как всё вместе,.. и прорыв, и остановка вентилятор...   13.11.2009, 16:53
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.11.2009, 16:53) По-моем...   13.11.2009, 17:12
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.11.2009, 17:12) На до...   13.11.2009, 17:45
- - savelij   Я тихо сползаю.... Олега, а не пытались с заказчик...   13.11.2009, 18:20
|- - Олега   Цитата(savelij @ 13.11.2009, 18:20) ..Оле...   14.11.2009, 0:11
- - Гость_Джоуль_*   Олега, заказчик не знает за что зацепиться, что б ...   13.11.2009, 18:40
- - vitaliy 10 rus   , полным полно таких примеров. по мелочёвке цепляю...   13.11.2009, 21:03
- - Viktor2008   Перед монтажом должна быть бумага с подписью заказ...   14.11.2009, 2:26
|- - Олега   Цитата(Viktor2008 @ 14.11.2009, 2:26) Пер...   14.11.2009, 13:41
- - Viktor2008   Тогда без юриста не обойтись. Года два назад знако...   14.11.2009, 17:02
- - Viktor2008   Я так понял, что был заключен не удачный договор. ...   15.11.2009, 12:13
|- - Олега   Цитата(Viktor2008 @ 15.11.2009, 12:13) .....   15.11.2009, 15:23
|- - Aleks 72   С т.н."госзаказом" Дык дядя наверно ...   15.11.2009, 20:55
|- - savelij   Цитата(Aleks 72 @ 15.11.2009, 19:55) Дык ...   15.11.2009, 21:03
|- - Олега   Цитата(savelij @ 15.11.2009, 21:03) Почти...   15.11.2009, 23:17
- - Viktor2008   Все ясно   15.11.2009, 15:56
- - ВВ   Вопросы г-на Олега давно интересуют и меня. С одно...   21.11.2009, 3:51
- - Олега   "Низя" только в ПУЭ, а в ГОСТе можно. Пр...   21.11.2009, 12:36
|- - ВВ   Цитата(Олега @ 21.11.2009, 12:36) в ГОСТе...   22.11.2009, 3:24
- - gomed12   Так мы около да рядом будем крутиться. ГОСТ Р 5057...   22.11.2009, 12:24
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 22.11.2009, 12:24) необх...   22.11.2009, 13:14
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 22.11.2009, 13:14) Необход...   22.11.2009, 13:47
|- - Олега   На расчет конечно взглянул, спасибо. Цитата(gomed1...   22.11.2009, 14:20
- - gomed12   Если не заморачиваться в этом направлении, необход...   22.11.2009, 15:34
- - Олега   Так и сделаю. Спрошу завтра у ОВэшника откуда и к ...   22.11.2009, 17:05