Пытается меня замучить служба заказчика. Простым вопросом - почему выключатель поставил в пом. санузла.
Почему-почему.. "не всегда удобно изнутри орать" в общественном здании. ![]() В санузле стоит (в отдельном закутке) унитаз, ну и раковина. Выключатель - на расст. 2м от раковины. Все из ПУЭ по этому случаю. 6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды. Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается. В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром. Каким образом санузел в приведенном составе подпадает под помещение где нельзя ставить выключатель? Надзиратель даже назвал его "с повышенной опасностью". Нет у меня там такого. Пол - плитка на стяжке по пенополистиролу 40мм, трубы - пластик. Влажности в 75% точно нет - ванны-сауны отсутствуют, вентиляция присутствует. Интересно, ГОСТ11 допускает выключатели в зоне 3 даже в ванных комнатах. Интересно, если выключатель (устройство управления) ставить нельзя, почему можно ставить розетку, рукосушитель.. у выключателя и ОПЧ даже нет... непонятно. Возможно, если в сортире поставить ванну, то, сославшись на ГОСТ11, уже можно будет выключатель прилепить ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 13.11.2009, 12:47 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Viktor2008_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Перед монтажом должна быть бумага с подписью заказчика «согласованно» и все,
за любые нарушения отвечает заказчик. Он так хотел. Если, что то очень серьезное, то на этой бумаге это должно быть отдельно прописано. Переделки за счет заказчика. Очень часто говорят: я этого не говорил. С бумагой это не проходит. И кто из сторон виноват сразу без вопросов. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 20:34 |
|
![]() |