Вынос потенциала , вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вынос потенциала , вопрос |
| Гость_Лече_* |
4.11.2009, 3:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Вопрос такой: Везде пишут, что, из-за высоковольтных заземлений на подстанциях, территория подстанции находится под напряжением, относительно окружающей территории, и может произойти вынос высокого потенциала, что опасно. Скажите пожалуйста, а как подводится на подстанцию телефонная линия? Ведь если между подстанцией и прочим миром есть потенциал, то пользование телефонным аппаратом опасно для жизни?
|
|
|
![]() |
11.11.2009, 20:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При первом замыкании на корпуса оборудования ОРУ или м/к опоры, которые заземлены, отключение не произойдет, лишь упадает блинкер.
По-моему, эта ситуация уже является опасной, произойдет вынос потенциала за границу ОРУ с помощью ЗУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.11.2009, 22:20
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
При первом замыкании на корпуса оборудования ОРУ или м/к опоры, которые заземлены, отключение не произойдет, лишь упадает блинкер. По-моему, эта ситуация уже является опасной, произойдет вынос потенциала за границу ОРУ с помощью ЗУ. Дык там же токи будут только емкостные! Если бы там килоамперы шли, тогда еще возможно, и то при хорошем ЗУ потенциал небольшой будет... А так ну заземлили фазу... ей по барабану, нейтраль-то изолированная. Сообщение отредактировал _Alex_ - 11.11.2009, 22:22 |
|
|
12.11.2009, 23:00
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Дык там же токи будут только емкостные! Емкостные между фазами и землей были при нормальном эл. снабжении, при замыкании фазы относительно земли эта фаза имеет емкостной ток=0. Цитата Если бы там килоамперы шли, тогда еще возможно, и то при хорошем ЗУ ... А так ну заземлили фазу... ей по барабану, нейтраль-то изолированная. ЗУ на ПС имеет 10 Ом, на опоре -30 Ом, если произойдет двойное замыкание на разноименных фазах: фазы А на ПС, фазы В-на опоре ВЛ, большие ли токи потекут между этими фазами? И какая защита сработает, если ТТ устанавливаются на фазах А и С? Сообщение отредактировал gomed12 - 12.11.2009, 23:00 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Лече Вынос потенциала 4.11.2009, 3:00
_Alex_ Цитата(Лече @ 4.11.2009, 3:00) Везде пишу... 4.11.2009, 23:09
buvial1 Цитата(_Alex_ @ 4.11.2009, 23:09) Интерес... 5.11.2009, 0:23
gomed12 Предсталяю ситуацию, когда нейтраль изолирована, п... 11.11.2009, 0:18
_Alex_ Цитата(gomed12 @ 11.11.2009, 0:18) Предст... 11.11.2009, 19:19
KIVOK Правила не даром от нас требуют при работе на кабе... 11.11.2009, 1:19
_Alex_ Цитата(gomed12 @ 12.11.2009, 23:00) Емкос... 14.11.2009, 22:50
gomed12 Цитата(_Alex_ @ 14.11.2009, 22:50) Но ток... 14.11.2009, 23:30

_Alex_ Цитата(gomed12 @ 14.11.2009, 23:30) По эт... 14.11.2009, 23:49
Сергей ДД Цитата(_Alex_ @ 14.11.2009, 22:50) Но ток... 2.12.2009, 14:59
_Alex_ Цитата(Сергей ДД @ 2.12.2009, 13:59) Вста... 3.12.2009, 21:54
Сергей ДД Цитата(_Alex_ @ 3.12.2009, 21:54) .... Н... 5.12.2009, 13:31
KIVOK А ну прикинте! Завод имеет ввода - 330 кв., 15... 12.11.2009, 0:58
gomed12 Но ведь растекание, утечка на ЗУ будет, разность п... 15.11.2009, 0:03![]() ![]() ![]() |
|