Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вынос потенциала , вопрос

Гость_Лече_*
сообщение 4.11.2009, 3:00
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Вопрос такой: Везде пишут, что, из-за высоковольтных заземлений на подстанциях, территория подстанции находится под напряжением, относительно окружающей территории, и может произойти вынос высокого потенциала, что опасно. Скажите пожалуйста, а как подводится на подстанцию телефонная линия? Ведь если между подстанцией и прочим миром есть потенциал, то пользование телефонным аппаратом опасно для жизни?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 11.11.2009, 20:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8092
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При первом замыкании на корпуса оборудования ОРУ или м/к опоры, которые заземлены, отключение не произойдет, лишь упадает блинкер.
По-моему, эта ситуация уже является опасной, произойдет вынос потенциала за границу ОРУ с помощью ЗУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 11.11.2009, 22:20
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(gomed12 @ 11.11.2009, 20:27) *
При первом замыкании на корпуса оборудования ОРУ или м/к опоры, которые заземлены, отключение не произойдет, лишь упадает блинкер.
По-моему, эта ситуация уже является опасной, произойдет вынос потенциала за границу ОРУ с помощью ЗУ.

Дык там же токи будут только емкостные! Если бы там килоамперы шли, тогда еще возможно, и то при хорошем ЗУ потенциал небольшой будет... А так ну заземлили фазу... ей по барабану, нейтраль-то изолированная.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 11.11.2009, 22:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.11.2009, 23:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8092
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(_Alex_ @ 11.11.2009, 22:20) *
Дык там же токи будут только емкостные!

Емкостные между фазами и землей были при нормальном эл. снабжении, при замыкании фазы относительно земли эта фаза имеет емкостной ток=0.
Цитата
Если бы там килоамперы шли, тогда еще возможно, и то при хорошем ЗУ ... А так ну заземлили фазу... ей по барабану, нейтраль-то изолированная.

ЗУ на ПС имеет 10 Ом, на опоре -30 Ом, если произойдет двойное замыкание на разноименных фазах: фазы А на ПС, фазы В-на опоре ВЛ, большие ли токи потекут между этими фазами? И какая защита сработает, если ТТ устанавливаются на фазах А и С?

Сообщение отредактировал gomed12 - 12.11.2009, 23:00


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Лече   Вынос потенциала   4.11.2009, 3:00
- - _Alex_   Цитата(Лече @ 4.11.2009, 3:00) Везде пишу...   4.11.2009, 23:09
|- - buvial1   Цитата(_Alex_ @ 4.11.2009, 23:09) Интерес...   5.11.2009, 0:23
- - gomed12   Предсталяю ситуацию, когда нейтраль изолирована, п...   11.11.2009, 0:18
|- - _Alex_   Цитата(gomed12 @ 11.11.2009, 0:18) Предст...   11.11.2009, 19:19
- - KIVOK   Правила не даром от нас требуют при работе на кабе...   11.11.2009, 1:19
- - gomed12   При первом замыкании на корпуса оборудования ОРУ и...   11.11.2009, 20:27
|- - _Alex_   Цитата(gomed12 @ 11.11.2009, 20:27) При п...   11.11.2009, 22:20
|- - gomed12   Цитата(_Alex_ @ 11.11.2009, 22:20) Дык та...   12.11.2009, 23:00
|- - _Alex_   Цитата(gomed12 @ 12.11.2009, 23:00) Емкос...   14.11.2009, 22:50
|- - gomed12   Цитата(_Alex_ @ 14.11.2009, 22:50) Но ток...   14.11.2009, 23:30
||- - _Alex_   Цитата(gomed12 @ 14.11.2009, 23:30) По эт...   14.11.2009, 23:49
|- - Сергей ДД   Цитата(_Alex_ @ 14.11.2009, 22:50) Но ток...   2.12.2009, 14:59
|- - _Alex_   Цитата(Сергей ДД @ 2.12.2009, 13:59) Вста...   3.12.2009, 21:54
|- - Сергей ДД   Цитата(_Alex_ @ 3.12.2009, 21:54) .... Н...   5.12.2009, 13:31
- - KIVOK   А ну прикинте! Завод имеет ввода - 330 кв., 15...   12.11.2009, 0:58
- - gomed12   Но ведь растекание, утечка на ЗУ будет, разность п...   15.11.2009, 0:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 12:43