Маленький вопрос.
Когда имеем на плане пересечение КЛ с трубопроводом под углом 90 град эт хорошо ![]() А когда уже нехорошо? ![]() Где грань между можно и нельзя. Нельзя - это когда над и под. У меня реально 15-20 градусов, причем если не так, то нужно лезть вниз на 2,5м. Не хачу. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2009, 23:16 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это понятно, что лучше попрямее. Вопрос в том, что получается нет предела уменьшению угла. Хоть 0,5 градуса.
Если Вас учили, может все ж какой "ограничитель" где и прописан? Ха, а под бетонной трубой даже и лучше - ведь механическая защита получается ![]() Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2009, 15:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ха, а под бетонной трубой даже и лучше - ведь механическая защита получается ![]() Совершенно верно, мы кабель защищаем от теплового и мех воздействия со стороны инж. коммуникаций, поэтому выполнив защиту в точке непосредственного пересечения, далее этой защитой можно пренебречь. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»