![]() махонький вопросик по КЛ , пересечка в земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() махонький вопросик по КЛ , пересечка в земле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Маленький вопрос.
Когда имеем на плане пересечение КЛ с трубопроводом под углом 90 град эт хорошо ![]() А когда уже нехорошо? ![]() Где грань между можно и нельзя. Нельзя - это когда над и под. У меня реально 15-20 градусов, причем если не так, то нужно лезть вниз на 2,5м. Не хачу. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2009, 23:16 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а напряжение какое?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
а напряжение какое? а 0,4 кВ. а что? По СНиП 41-02-2003 от СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЛИ ОБОЛОЧКИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ до силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ - 0,5 (0,25 в стесненных условиях) — наименьшие расстояния в свету по вертикали, м Что означает независимо от угла пересечения, необходимо просто соблюдать это расстояние между горизонтальными плоскостями кабеля и теплотрассы. С расстояниями нет вопросов. Параллельно трубопроводу, над ним и под ним кабель прокладывать нельзя.Вобще. А один градус уже можно? Или с 2-х ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2009, 10:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7641 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
... над ним и под ним кабель прокладывать нельзя.Вобще. Почему же? Без дополнительной защиты от теплового воздействия понятно. Заложи в трубу, чтобы не было теплового воздействия и пересекай хоть снизу, хоть сверху, соблюдая расстояния в свету. Параллельно без доп. защиты, по-моему, сближение не более 2 м, а с защитой как и при пересечении. Может вышли какие-то новые НТД? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему же? У меня не теплотрасса, а бетонная канализация.. но это не важно, какой трубопровод. При параллельной прокладке нормируется расстояние в свету по горизонтали. При этом для всех трубопроводов 1.3.88, последнее предложение, " Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается". Еще ПУЭ6. "Расстояние в свету"(а не кратчайшее) в моем понимании и ограничивает коридор (над и под) где кабель прокладывать нельзя. При замене одно другому не должно мешать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |