Электроустановки медицинских помещений , "Встревалово". |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроустановки медицинских помещений , "Встревалово". |
24.3.2008, 15:36
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Слово "встревалово" - используется для обозначения нехороших ситуаций в которые может попасть "встреваемый" в результате резкоменяющихся обстоятельств (34.45/182 словарь Даля М.Ю.). Так выразился наш работник.
Если по существу, то мы встряли на медицинском объекте с требованиями предъявляемыми согласно ГОСТ, который только что введен (дата введения 01.01.2008). ГОСТ Р 50571.28-2006 (Электроустановки зданий Часть 7-710 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ) Электроустановки медицинских помещений. Хочу обратить внимание всех лиц занятых в области проектирования, монтажа, испытаний электрооборудования медицинских учреждений на требования этого ГОСТа. А требования там очень ужесточают ПУЭ и известные ГОСТы. Введены ряд требований к размещению и подключению оборудования, существуют требования по организации сетей, по проведению испытаний и т.д. Короче читать всем срочно. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_AVM_*_* |
26.10.2009, 18:28
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Из вышеприведенного понял только одно: Проще следовать предписанному производителем - Отдельное ЗУ и хорошо изолированный заземляющий проводник. Даже при условии, что все это знаешь в теории, все расчеты должны подкрепляться нормами. С ними понимаю не густо. Да и расчет сетки непонятно на какие частоты производить. Производителя убеждать, экспертизу.. Не для ленивых. "Клемму технологического заземления в помещении ярко подписываем, чтобы видели, с надписью "не объединять с защитным заземлением"." Между ОСУП и ДСУП разумеется РЕ-проводники. Только при замыкании на поверхность , включенную в ДСУП или на РЕ-проводник, идущий к ДСУП может появиться потенциал более 50В (на ГЗШ при этом почти "0"). а на ярко подписанной клемме ТЗ (или на подсоединенном приборе) в это время чистейший ноль. Получается, что в земле не подравнять. |
|
|
Коот Электроустановки медицинских помещений 24.3.2008, 15:36
AlexPetrov В электронном виде имеется? Для знакомства. 24.3.2008, 15:41
Коот В новом госте содержатся требования ужесточающие и... 24.3.2008, 15:44
Олега Коот, безмерно Вам благодарны! Садимся изучать... 24.3.2008, 16:53
gomed12 Может пригодится http://www.l-techno-k.ru/medical.... 24.3.2008, 21:05
Олега Цитата(gomed12 @ 24.3.2008, 21:05) Может ... 25.3.2008, 20:39
электроник1 Цитата(Олега @ 25.3.2008, 20:39) Благодар... 26.3.2008, 16:39
электроник1 я этот гост уже знаю- уже даже успел сделать целый... 25.3.2008, 0:33
Коот Цитата(электроник1 @ 24.3.2008, 21:33) я ... 25.3.2008, 7:08
электроник1 Цитата(Коот @ 25.3.2008, 7:08) Это вы пот... 25.3.2008, 13:53
gomed12 Думаю, ноги растут отсюда:
Регламентирующие докуме... 25.3.2008, 21:18
Олега "Думаю, ноги растут отсюда:"
Т.е. предст... 25.3.2008, 21:24
gomed12 Наверное, сайт создал свою страничку на основании ... 25.3.2008, 21:33
Олега В такой срок можно отполировать, завидую.. 26.3.2008, 17:10
Zzazemleno Вышли новые технические циркуляры Росэлектромонтаж... 16.10.2009, 20:33
Олега А что это за кусманчик какой-то непонятный ? Это в... 16.10.2009, 21:43
Zzazemleno Цитата(Олега @ 16.10.2009, 21:43) А что э... 16.10.2009, 23:08
OBON Цитата(Zzazemleno @ 17.10.2009, 2:08) Опу... 17.10.2009, 7:16

Гость Цитата(OBON @ 17.10.2009, 7:16) Что-то не... 17.10.2009, 11:05
Олега Цитата(Zzazemleno @ 16.10.2009, 23:08) Ци... 17.10.2009, 13:34
Zzazemleno Цитата(Олега @ 17.10.2009, 14:34) При нал... 17.10.2009, 21:19
Олега Цитата(Zzazemleno @ 17.10.2009, 21:19) Ро... 17.10.2009, 22:20
Zzazemleno Цитата(Олега @ 17.10.2009, 22:20) монтажн... 17.10.2009, 23:12
Олега Вот когда напишут, тогда и помянем. А пока - это п... 18.10.2009, 23:26
Zzazemleno Цитата(Олега @ 19.10.2009, 0:26) Вот когд... 19.10.2009, 18:35
~Слава~ Цитата(Олега @ 17.10.2009, 14:34) Иное ме... 20.10.2009, 22:55
Гость Цитата(~Слава~ @ 20.10.2009, 22:55) Соеди... 21.10.2009, 8:20
Олега Цитата(~Слава~ @ 20.10.2009, 23:55) Соеди... 21.10.2009, 13:05
~Слава~ Цитата(Гость @ 21.10.2009, 8:20) Зачем ка... 21.10.2009, 22:12
Олега Цитата(~Слава~ @ 21.10.2009, 22:12) Какая... 22.10.2009, 11:17
ez81 Штырь принимает все индустриальные помехи( но не и... 22.10.2009, 21:52
Олега Нас прием и интересует. Хотя, если строго, то штыр... 22.10.2009, 23:18
~Слава~ Цитата(Олега @ 22.10.2009, 12:17) Вы анте... 23.10.2009, 13:02
Олега Цитата(~Слава~ @ 23.10.2009, 13:02) Возьм... 23.10.2009, 15:17
~Слава~ Цитата(Олега @ 23.10.2009, 16:17) Всю бол... 23.10.2009, 16:49
Олега Цитата(~Слава~ @ 23.10.2009, 17:49) К том... 23.10.2009, 18:01
~Слава~ Цитата(Олега @ 23.10.2009, 18:01) Где нап... 24.10.2009, 13:02
Олега Цитата(~Слава~ @ 24.10.2009, 13:02) ПОСОБ... 24.10.2009, 18:45
ez81 Нас прием и интересует. Хотя, если строго, то штыр... 24.10.2009, 14:58
ez81 Про штыревые антены- для того чтобы она что-то изл... 25.10.2009, 11:06
Олега Цитата(ez81 @ 25.10.2009, 11:06) Про штыр... 25.10.2009, 12:51
ez81 "Но мы имеем дело с конструкциями в доме, их ... 25.10.2009, 15:02
Олега Цитата(ez81 @ 25.10.2009, 15:02) "Но... 25.10.2009, 17:48
~Слава~ Цитата(Олега @ 24.10.2009, 18:45) Наверно... 26.10.2009, 11:10
Олега Цитата(~Слава~ @ 26.10.2009, 11:10) ДСУП ... 26.10.2009, 11:50
Олега А как расчитывается шаг ячейки?
Цитата(~Слава~ ... 26.10.2009, 11:37
~Слава~ Цитата(Олега @ 26.10.2009, 11:32) А как р... 26.10.2009, 11:43
~Слава~ Цитата(Олега @ 26.10.2009, 11:37) Тот, кт... 26.10.2009, 13:54
Олега Из вышеприведенного понял только одно: Проще следо... 26.10.2009, 16:46
~Слава~ Цитата(Олега @ 26.10.2009, 16:46) Произво... 26.10.2009, 18:45
Олега Цитата(~Слава~ @ 26.10.2009, 18:45) Не по... 26.10.2009, 19:01
Гость_ez81_* А еще зависит из чего ваше здание, ежели кирпич т... 26.10.2009, 19:09
Олега Цитата(Гость_ez81_* @ 26.10.2009, 19:09) ... 26.10.2009, 22:46
~Слава~ Цитата(Олега @ 26.10.2009, 22:46) кроме з... 26.10.2009, 23:56
Олега Цитата(~Слава~ @ 26.10.2009, 23:56) .. пр... 27.10.2009, 0:32![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 12:57 |
|
|
|
|