щиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
щиты |
20.10.2009, 20:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15065 |
на какой высоте нужно установливать щиты в жилых,административных и общественных зданиях?Где их можно устанавливать?какой вид прокладки кабеля можно использовать?
|
|
|
![]() |
21.10.2009, 11:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата А конкретная высота? Высота ограничена удобством и безопасностью обслуживания, исходите из этого. 2,2 м ограничение верхнее, нижняя не ограничена, т.к. существуют шкафы напольные, навесные, у которых различная высота в зависимости от наполнения эл. аппаратами. Не умещаются, идите в ширь, выносите в другое место. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Новенькая щиты 20.10.2009, 20:20
savelij Высота установки не более 2 метров.
Удобное для об... 20.10.2009, 20:28
Новенькая Спасибо, большое. Но можно без ссылок на ГОСТы. У ... 20.10.2009, 20:53
Костян челябинский Цитата(Новенькая @ 20.10.2009, 22:53) Я о... 21.10.2009, 13:30
Grej Цитата(Костян челябинский @ 21.10.2009, 13... 21.10.2009, 14:18
Новенькая Цитата(Костян челябинский @ 21.10.2009, 14... 21.10.2009, 14:39
Олега Цитата(Новенькая @ 21.10.2009, 14:39) как... 21.10.2009, 15:26
Мидведь Это вопрос задаёт человек который занимается проек... 20.10.2009, 21:45
Новенькая Наверно потому что вы монтажник! 21.10.2009, 11:26
Новенькая Цитата(gomed12 @ 21.10.2009, 12:49) Высот... 21.10.2009, 14:34
электрик Дмитрий ЦитатаНо можно без ссылок на ГОСТы
ЦитатаНаверно п... 21.10.2009, 13:49
Andrey Izh Не обижайтесь - зла тут никто вам не желает . Но п... 21.10.2009, 14:35
СТАТИКА Ну 2-2 это тоже смотря какой бокс.Так же допускает... 21.10.2009, 15:33
Олега Цитата(СТАТИКА @ 21.10.2009, 15:33) Ну 2-... 21.10.2009, 16:40
СТАТИКА Цитата(Олега @ 21.10.2009, 16:40) Если эт... 21.10.2009, 17:21
Олега Цитата(СТАТИКА @ 21.10.2009, 18:21) Вы со... 21.10.2009, 19:11
с2н5он может я невнимательно читал, но какова высота Ваши... 21.10.2009, 15:45
AaLeXx Вообще вы задумайтесь девушка тем ли вы занимаетес... 21.10.2009, 16:38
Новенькая Мне нужен был просто ответ на поставленный вопрос,... 21.10.2009, 17:14
AaLeXx Полтора года в проектной организации это не ... 21.10.2009, 17:29
gomed12 СП 31-110-2003
13.6. В лестничных клетках зданий в... 21.10.2009, 20:52
Олега Цитата(gomed12 @ 21.10.2009, 20:52) Два а... 22.10.2009, 11:57
Мидведь Что-то я ни разу не видел в проектах, чтоб писали ... 22.10.2009, 3:41
СТАТИКА Да когда береш проект то первое что приходит на ум... 22.10.2009, 11:24
gomed12 По ГОСТ Р 51732-2001 ВРУ подразделяются по виду ус... 22.10.2009, 20:37
Олега Ни кто меня в заблуд не вводил, это уважаемый Гоме... 22.10.2009, 23:09
gomed12 Откройте ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределит... 22.10.2009, 23:59
Олега Цитата(gomed12 @ 22.10.2009, 23:59) Откро... 23.10.2009, 9:48
gomed12 Цитата(Олега @ 23.10.2009, 10:32) Да прил... 23.10.2009, 9:57
Олега Цитата(gomed12 @ 23.10.2009, 9:57) Ни сло... 23.10.2009, 10:12
Олега Цитата(gomed12 @ 23.10.2009, 10:57) Норму... 23.10.2009, 10:55
gomed12 ЦитатаНе иначе мешало "2,2 м ограничение верх... 23.10.2009, 1:04
gomed12 Не моя вина в том, что один раз прочитав не отложи... 23.10.2009, 10:49
gomed12 ЦитатаНормальное у него качество - ничего противор... 23.10.2009, 11:15
Олега Опять ссылаемся на ГОСТ для ВРУ, сколько можно? На... 23.10.2009, 14:14
gomed12 Не нравится ГОСТ на ВРУ (привел специально среди п... 23.10.2009, 14:39
Олега Цитата(gomed12 @ 23.10.2009, 14:39) Не нр... 23.10.2009, 15:01
gomed12 Посмотрите , включая табл.1, потом сравните с терм... 23.10.2009, 15:32
Олега Цитата(gomed12 @ 23.10.2009, 15:32) Посмо... 23.10.2009, 15:52
gomed12 Цитататакого определения и ГОСТ51732 в разд.2... 24.10.2009, 19:52
Олега Цитата(gomed12 @ 24.10.2009, 19:17) Желат... 24.10.2009, 19:57

gomed12 Цитата(Олега @ 24.10.2009, 20:54) Увольте... 24.10.2009, 19:58
Олега Цитата(gomed12 @ 24.10.2009, 19:52) ОТКРЫ... 24.10.2009, 20:04
gomed12 Цитата(Олега @ 24.10.2009, 21:04) ЩИТ ОТК... 24.10.2009, 20:21
Олега Цитата(gomed12 @ 24.10.2009, 20:21) Типа ... 24.10.2009, 20:40
Мойсеич Помнится, в каком-то учебнике встречал эргономичес... 24.10.2009, 20:33
gomed12 ЦитатаЭт я отдельно, тем кто не ощутил как бы разн... 24.10.2009, 21:13
Олега То, что
Цитата(gomed12 @ 24.10.2009, 21... 24.10.2009, 21:55
gomed12 Цитата(Олега @ 24.10.2009, 22:55) Что важ... 25.10.2009, 0:42
Олега Гомед, это просто деза.
Правила устройства электр... 25.10.2009, 18:30
gomed12 Олега, вину за издателей СП брать не себя и оправд... 25.10.2009, 19:37
Олега Цитата(gomed12 @ 25.10.2009, 19:37) .. те... 25.10.2009, 20:12![]() ![]() |
|