Глупый наверное вопрос, но...
Ситуация такова, есть на кухне рядом с дверью штепсельная розетка, проводка к ней идет под обоями, точнее пленкой. Нужно сделать такую же, но рядом, точнее недалеко, в соседней комнате, буквально в метре. Просто перекинуть удлинитель не хочется, будет болтаться провод, и его будут прищемлять дверью. Подозреваю, что просто кинуть от новой розетки провод, к той, что на кухне будет несколько не правильно. В общем, что посоветуете? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Признаться, не понимаю, о чем спор? Господа, какая 3-х проводка: дом 60-х годов! При чем здесь РЕ, РЕN и т.д. Это же ПУЭ5, а вы на ПУЭ7 ссылаетесь. И кто же на такую проводку ставит диф? Там же УЗО ЭЛЕКТРОННОЕ. Мало, что проводка в плачевном состоянии, так вы еще и малонадежный аппарат рекомендуете. Если ставить, то электромеханическое УЗО и АВ. Собственно, увлекшись бессмыслицей, вы (да и автор, похоже, тоже), забыли вопрос. А на самом деле, все просто. Я не заметил, писал ли автор: розетка внутренняя или наружная. Если внутренняя, то для двух ВАГО места хватит наверняка, если наружная, то снимаем ее, на ее место ставим коробку, а рядом – эту розетку. Берем 2 ВАГО на 4-6 подсоединений, для алюминия, например: 773-304, (773-306) и делаем разводку.
Вернемся к переделке сети: единственное, что можно предложить – это перед существующими АВ 16А установить нормальное электромеханическое УЗО 40А/30мА. Все. Все остальное, что тут насоветовали – только ухудшит ситуацию с безопасностью в квартире. А переделывать проводку в съемной квартире… Даже не знаю, кака назвать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.При чем здесь РЕ, РЕN и т.д. Это же ПУЭ5, а вы на ПУЭ7 ссылаетесь... 2.Берем 2 ВАГО на 4-6 подсоединений, для алюминия, например: 773-304, (773-306) и делаем разводку. 3.Вернемся к переделке сети: единственное, что можно предложить -.. электромеханическое УЗО.. Все. Все остальное, что тут насоветовали – только ухудшит ситуацию с безопасностью в квартире. 4... переделывать проводку в съемной квартире… 1,3. ВВ, предлагаете не стонать и жить без учета прогресса? Тогда и УЗО не предлагайте. Тем более, что при обрыве нуля прикосновение к корпусу не вызовет срабатывания. ПУЭ5 уже не помню (была ли там глава 1.7?). По ПУЭ6 - зануление. К нулю тупо присоединялся РЕ-проводник (понятия PEN, PE, N уже существовали). И все были счастливы, пока этот ноль не отгорал. Только не говорите, что такого не бывало ![]() Все, что не отражено в проекте при строительстве дома - есть реконструкция. И УЗО, и ВАГО (и даже замена пробок на АВ). Поэтому ПУЭ7 очень даже причем. Думается не совсем глупые люди прикрыли использование в качестве PEN-проводника тонкие проводники и проводники в однофазной системе (обычно тонкие). 2. Я тоже не знаю как это назвать..делайте уж прямо на розетке, как в былые годы. ![]() 4. В съемной.. согласен, без согласия владельца некрасиво. Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2009, 10:08 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |