Ситуация такова, есть на кухне рядом с дверью штепсельная розетка, проводка к ней идет под обоями, точнее пленкой. Нужно сделать такую же, но рядом, точнее недалеко, в соседней комнате, буквально в метре. Просто перекинуть удлинитель не хочется, будет болтаться провод, и его будут прищемлять дверью. Подозреваю, что просто кинуть от новой розетки провод, к той, что на кухне будет несколько не правильно. В общем, что посоветуете? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В существующей у Вас в доме системе TN-C используются поводники совмещающие в себе функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Это свойство м.б. использовано только при определенных условиях. В Вашей квартире такие условия не выполнены. Поэтому нулевой проводник не может нести защитную функцию и ответвлять от него РЕ проводник нельзя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 ![]() |
Это свойство м.б. использовано только при определенных условиях. В Вашей квартире такие условия не выполнены. Поэтому нулевой проводник не может нести защитную функцию и ответвлять от него РЕ проводник нельзя. Я так понимаю, они во всех квартирах не выполнены. Однако народ как-то с двухпроводкой живет. При этом, надо заметить, что стиральная машинка у меня не единственный и не самый мощный электроприбор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я так понимаю, они во всех квартирах не выполнены. Однако народ как-то с двухпроводкой живет. При этом, надо заметить, что стиральная машинка у меня не единственный и не самый мощный электроприбор. Я. думаю, на ваш вопрос ответил. А хозяин - барин. Как хочете, так и живёте. 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это говорит о том, что в однофазных сетях нельзя использовать 2-х проводку. По табл. 1.7.5., если сечение фазного провода меньше 16 мм2, защитный ноль берется по сечению фазного. По п.7.1.45 нулевой рабочий тоже должен быть не менее фазного. В данной ситуации, не вижу препятствий для выполнения 3-х проводки. Нет препятствий для 3-х проводки от "трехфазки" на л/кл, и то еще посмотреть на сечение нужно. От обрыва РН защитит очень хорошо.. Ну да, сначала трахнут (в ванной) все 220, а потом РН сработает. Все ж третий проводник будет поприятней в ощущениях и подешевле материально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нет препятствий для 3-х проводки от "трехфазки" на л/кл, и то еще посмотреть на сечение нужно. Сечение не имеет никакого отношения при однофазке. Без лишних затрат, с обозначенной точки неплохо будет смотреться и 3-х проводка. Цитата Ну да, сначала трахнут (в ванной) все 220, а потом РН сработает. Во всяком случае все что подключено к этой розетке отключится до соприкосновения, а остальное после касания. Цитата Все ж третий проводник будет поприятней в ощущениях и подешевле материально За 3-й провод и ратую. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»