Заземление нейтрали трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление нейтрали трансформатора |
22.9.2009, 22:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. В соответствии с проектом в соседнем с трансформатором помещении (через стенку) выполнено РУ-0,4кВ с главным распределительным щитом (ГРЩ). ГРЩ выполнен с ГЗШ (разъдельные шины РЕ и N, соединенные между собой перемычками, имеющими сечение, равное сечению шины РЕ). Заземление ГРЩ выполнено в соответствии с типовым проектом "Защитное заземление и зануление 5.407-11". Выводы нейтралей трансформаторов проходят через стенку трансформаторной камеры (длины шин 1-1,5 м) и подключаются к шине РЕ в ГРЩ. Система заземления TN-C.
Инспектор Ростехнадзора считает, что нарушены п.1.7.4 ???, 1.7.5, 1.7.100(ПУЭ). Его мнение, что нейтраль трансформатора должна присоединяться к заземляющему устройству непосредственно в трансформаторной ячейке, т.е сразу у трансформатора. Именно так он трактует термин "непосредственно" в п.1.7.5 ПУЭ "Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству." Не трогает его и то, что согласно п.1.7.37 ПУЭ "Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ" . Упор делается на то, что ТП питает склад хлора - объект с опасным производственным циклом. НЕ пожаро, НЕ взрыво НЕ ОПАСЕН. Какие будут мнения, коллеги? Спасибо. P.S. Все выполнено по проекту. Проект прошел экспертизу промбезопасности. Объект допущен в эксплуатацию Ростехнадзором. |
|
|
![]() |
3.10.2009, 23:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7814 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата 1) Почему Вам не нравится такой контакт, когда на вывод (шпильку) заведены две шины, как такой способ соединения может повлиять на контакт? Все же контакт получше будет, если отступить от шпильки, одиночные контакты надежнее. Если хотите поясню почему именно на выводе. Цитата 2) Кто мешает выполнить проводники на выводе (шпильке) нейтрали трансформатора (заземляющий, РЕN) из одного материала, почему в качестве заземляющего проводника должна быть шина, а не допустим многожильный проводник с наконечником? Многожильный, запареллеленными жилами? Да Вы в жизнь такую не примете. Вообще-то, говорят и пишут многопроволочная жила. Можно, все равно лучше одиночно, рядышком. Цитата 3) В каком месте в соединениях на шпильке (выводе) нейтрали трансформатора применяется олово? Стандартные прижимные шайбы на выводах, насколько понимаю, облуженные оловом. Сообщение отредактировал gomed12 - 3.10.2009, 23:47 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Погранец Заземление нейтрали трансформатора 22.9.2009, 22:32
Гость_Максим_* Немного не понятно как все таки подключена нейтрал... 23.9.2009, 7:21
Погранец Здание ТП. Вокруг него свой контур заземления. ТП ... 23.9.2009, 13:37
gomed12 Т.к. требования по сечению и к материалу PEN-шины ... 23.9.2009, 15:40
Гость_Погранец_* gomed12
Правильно ли я понимаю, что Вы не находит... 23.9.2009, 16:50
Евгений Цитата(Погранец @ 22.9.2009, 22:32) Его м... 23.9.2009, 17:13
ez81 Правильно трактует уважаемый gomed12 непосредствен... 23.9.2009, 18:27
Погранец Цитата(ez81 @ 23.9.2009, 18:27) Правильно... 23.9.2009, 21:54
Гость_led_* Погранец, Инспектор в данном случае ПРАВ.
Есть ещ... 1.10.2009, 14:06
Алексей ЭМП ИМХО При пробое тр-ра возможен занос ВН до РУНН. 23.9.2009, 21:46
ez81 Цитата(Алексей ЭМП @ 23.9.2009, 22:46) ИМ... 24.9.2009, 0:43
Botanik Поскольку здание ТП должно иметь свой контур с дву... 28.9.2009, 7:14
ez81 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной не... 1.10.2009, 0:02
Гость_Погранец_* Уважаемый _led!
1. Ранее в п.1.7.60 ПУЭ изд.6 ... 1.10.2009, 17:42
Гость_Погранец_* led
Вам также втречный вопрос: Как заземляется ней... 1.10.2009, 17:52
ez81 Вы доказываете друг другу одно и тоже что вам сто... 1.10.2009, 18:19
Погранец Цитата(ez81 @ 1.10.2009, 18:19) что вам с... 1.10.2009, 20:37
Zzazemleno Уважаемый Погранец, ну ни как не могу взять в толк... 1.10.2009, 21:46
gomed12 Zzazemleno, следуя букве п.1.7.5. нейтраль необход... 1.10.2009, 23:01
Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:01) По-мое... 1.10.2009, 23:18
gomed12 Цитата(Zzazemleno @ 1.10.2009, 23:18) ...... 1.10.2009, 23:36
Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:36) Но это... 1.10.2009, 23:48
KIVOK ЦитатаОтдельно стоящее здание двухтрансформаторной... 1.10.2009, 23:28
gomed12 Цитата...но не обязательным.
Значит имеется и друг... 2.10.2009, 0:21
ez81 Исходя из вопроса действуйте как вам велит сове... 2.10.2009, 6:50
Гость_Погранец_* Уважаемые коллеги.
Всем огромное спасибо за время ... 2.10.2009, 9:58
Dmitry_G УФФ.. И когда начнут писать нормальные РД , ТИ и п... 2.10.2009, 17:32
uten Цитата(Dmitry_G @ 2.10.2009, 18:32) УФФ..... 3.10.2009, 20:19
Dmitry_G Цитата(uten @ 3.10.2009, 21:19) Согласова... 3.10.2009, 20:24

uten Цитата(Dmitry_G @ 3.10.2009, 21:24) В смы... 3.10.2009, 20:43
Погранец Цитата(uten @ 3.10.2009, 20:19) Являюсь и... 4.10.2009, 20:08
uten Цитата(gomed12 @ 3.10.2009, 23:14) Все же... 4.10.2009, 12:41
gomed12 Цитата5) От чего (с какого места) заземлен корпус ... 4.10.2009, 15:52
uten Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 16:52) uten, ... 4.10.2009, 16:33

gomed12 Цитата(uten @ 4.10.2009, 16:33) А в ПУЭ-6... 4.10.2009, 19:03

Zzazemleno косвенное не допускается.
[/quote]
Интересно, как... 4.10.2009, 19:28


gomed12 Цитата(Zzazemleno @ 4.10.2009, 19:28) Инт... 4.10.2009, 19:43


Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:43) Косвен... 4.10.2009, 20:00

uten Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:03) Инспек... 4.10.2009, 19:46

gomed12 Цитата(uten @ 4.10.2009, 19:46) Про конта... 4.10.2009, 20:10

uten Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 21:10) 1. Ток... 4.10.2009, 20:44
Zzazemleno Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 15:52) uten, ... 4.10.2009, 17:59
Гость_SV Погранец, у вас нарушен пункт 1.7.100 ПУЭ. Шина не... 4.10.2009, 21:57
Погранец Цитата(Гость_SV @ 4.10.2009, 21:57) Погра... 4.10.2009, 22:23
Zzazemleno Цитата(Погранец @ 4.10.2009, 22:23) Хорош... 4.10.2009, 22:47
gomed12 Цитата5. Бак трансформатора присоединен в трансфор... 4.10.2009, 22:41
Гость_Led_* Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 22:41) По ПУЭ... 5.10.2009, 9:30
Погранец Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 23:41) 1.7.76... 5.10.2009, 9:46
Гость_интересующийся_* Цитата(Погранец @ 5.10.2009, 9:46) В пун... 5.10.2009, 13:11
gomed12 Цитата...все корпуса оборудования, которое запитан... 5.10.2009, 16:10
Гость_интересующийся_* Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 16:10) 5) От ... 5.10.2009, 16:43
gomed12 Цитата(Гость_интересующийся_* @ 5.10.2009, 17... 5.10.2009, 20:48
Zzazemleno Коллеги, для себя в этой теме мне хочется поставит... 5.10.2009, 22:54
1 Всем здравствовать! У меня вопрос вроде не по ... 6.10.2009, 11:13
2 Цитата(1 @ 6.10.2009, 11:13) Всем здравст... 6.10.2009, 16:16
Погранец Получен официальный ответ из 9 управления Ростехна... 10.1.2010, 19:51
Petruha всем привет! на некоторых подстанциях 110/10 з... 19.1.2010, 16:46
_Alex_ Цитата(Petruha @ 19.1.2010, 16:46) всем п... 19.1.2010, 18:46![]() ![]() ![]() |
|