![]() Заземление нейтрали трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление нейтрали трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. В соответствии с проектом в соседнем с трансформатором помещении (через стенку) выполнено РУ-0,4кВ с главным распределительным щитом (ГРЩ). ГРЩ выполнен с ГЗШ (разъдельные шины РЕ и N, соединенные между собой перемычками, имеющими сечение, равное сечению шины РЕ). Заземление ГРЩ выполнено в соответствии с типовым проектом "Защитное заземление и зануление 5.407-11". Выводы нейтралей трансформаторов проходят через стенку трансформаторной камеры (длины шин 1-1,5 м) и подключаются к шине РЕ в ГРЩ. Система заземления TN-C.
Инспектор Ростехнадзора считает, что нарушены п.1.7.4 ???, 1.7.5, 1.7.100(ПУЭ). Его мнение, что нейтраль трансформатора должна присоединяться к заземляющему устройству непосредственно в трансформаторной ячейке, т.е сразу у трансформатора. Именно так он трактует термин "непосредственно" в п.1.7.5 ПУЭ "Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству." Не трогает его и то, что согласно п.1.7.37 ПУЭ "Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ" . Упор делается на то, что ТП питает склад хлора - объект с опасным производственным циклом. НЕ пожаро, НЕ взрыво НЕ ОПАСЕН. Какие будут мнения, коллеги? Спасибо. P.S. Все выполнено по проекту. Проект прошел экспертизу промбезопасности. Объект допущен в эксплуатацию Ростехнадзором. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата 1) Почему Вам не нравится такой контакт, когда на вывод (шпильку) заведены две шины, как такой способ соединения может повлиять на контакт? Все же контакт получше будет, если отступить от шпильки, одиночные контакты надежнее. Если хотите поясню почему именно на выводе. Цитата 2) Кто мешает выполнить проводники на выводе (шпильке) нейтрали трансформатора (заземляющий, РЕN) из одного материала, почему в качестве заземляющего проводника должна быть шина, а не допустим многожильный проводник с наконечником? Многожильный, запареллеленными жилами? Да Вы в жизнь такую не примете. Вообще-то, говорят и пишут многопроволочная жила. Можно, все равно лучше одиночно, рядышком. Цитата 3) В каком месте в соединениях на шпильке (выводе) нейтрали трансформатора применяется олово? Стандартные прижимные шайбы на выводах, насколько понимаю, облуженные оловом. Сообщение отредактировал gomed12 - 3.10.2009, 23:47 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |