Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление нейтрали трансформатора

Погранец
сообщение 22.9.2009, 22:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. В соответствии с проектом в соседнем с трансформатором помещении (через стенку) выполнено РУ-0,4кВ с главным распределительным щитом (ГРЩ). ГРЩ выполнен с ГЗШ (разъдельные шины РЕ и N, соединенные между собой перемычками, имеющими сечение, равное сечению шины РЕ). Заземление ГРЩ выполнено в соответствии с типовым проектом "Защитное заземление и зануление 5.407-11". Выводы нейтралей трансформаторов проходят через стенку трансформаторной камеры (длины шин 1-1,5 м) и подключаются к шине РЕ в ГРЩ. Система заземления TN-C.
Инспектор Ростехнадзора считает, что нарушены п.1.7.4 ???, 1.7.5, 1.7.100(ПУЭ). Его мнение, что нейтраль трансформатора должна присоединяться к заземляющему устройству непосредственно в трансформаторной ячейке, т.е сразу у трансформатора. Именно так он трактует термин "непосредственно" в п.1.7.5 ПУЭ "Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству."

Не трогает его и то, что согласно п.1.7.37 ПУЭ "Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ" .
Упор делается на то, что ТП питает склад хлора - объект с опасным производственным циклом. НЕ пожаро, НЕ взрыво НЕ ОПАСЕН.
Какие будут мнения, коллеги?
Спасибо.
P.S. Все выполнено по проекту. Проект прошел экспертизу промбезопасности. Объект допущен в эксплуатацию Ростехнадзором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 3.10.2009, 23:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7541
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
1) Почему Вам не нравится такой контакт, когда на вывод (шпильку) заведены две шины, как такой способ соединения может повлиять на контакт?

Все же контакт получше будет, если отступить от шпильки, одиночные контакты надежнее.
Если хотите поясню почему именно на выводе.
Цитата
2) Кто мешает выполнить проводники на выводе (шпильке) нейтрали трансформатора (заземляющий, РЕN) из одного материала, почему в качестве заземляющего проводника должна быть шина, а не допустим многожильный проводник с наконечником?

Многожильный, запареллеленными жилами?
Да Вы в жизнь такую не примете.
Вообще-то, говорят и пишут многопроволочная жила.
Можно, все равно лучше одиночно, рядышком.
Цитата
3) В каком месте в соединениях на шпильке (выводе) нейтрали трансформатора применяется олово?

Стандартные прижимные шайбы на выводах, насколько понимаю, облуженные оловом.

Сообщение отредактировал gomed12 - 3.10.2009, 23:47


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Погранец   Заземление нейтрали трансформатора   22.9.2009, 22:32
- - Гость_Максим_*   Немного не понятно как все таки подключена нейтрал...   23.9.2009, 7:21
- - Погранец   Здание ТП. Вокруг него свой контур заземления. ТП ...   23.9.2009, 13:37
- - gomed12   Т.к. требования по сечению и к материалу PEN-шины ...   23.9.2009, 15:40
- - Гость_Погранец_*   gomed12 Правильно ли я понимаю, что Вы не находит...   23.9.2009, 16:50
- - Евгений   Цитата(Погранец @ 22.9.2009, 22:32) Его м...   23.9.2009, 17:13
- - ez81   Правильно трактует уважаемый gomed12 непосредствен...   23.9.2009, 18:27
|- - Погранец   Цитата(ez81 @ 23.9.2009, 18:27) Правильно...   23.9.2009, 21:54
|- - Гость_led_*   Погранец, Инспектор в данном случае ПРАВ. Есть ещ...   1.10.2009, 14:06
- - Алексей ЭМП   ИМХО При пробое тр-ра возможен занос ВН до РУНН.   23.9.2009, 21:46
|- - ez81   Цитата(Алексей ЭМП @ 23.9.2009, 22:46) ИМ...   24.9.2009, 0:43
- - Botanik   Поскольку здание ТП должно иметь свой контур с дву...   28.9.2009, 7:14
- - ez81   1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной не...   1.10.2009, 0:02
- - Гость_Погранец_*   Уважаемый _led! 1. Ранее в п.1.7.60 ПУЭ изд.6 ...   1.10.2009, 17:42
- - Гость_Погранец_*   led Вам также втречный вопрос: Как заземляется ней...   1.10.2009, 17:52
- - ez81   Вы доказываете друг другу одно и тоже что вам сто...   1.10.2009, 18:19
|- - Погранец   Цитата(ez81 @ 1.10.2009, 18:19) что вам с...   1.10.2009, 20:37
|- - Zzazemleno   Уважаемый Погранец, ну ни как не могу взять в толк...   1.10.2009, 21:46
- - gomed12   Zzazemleno, следуя букве п.1.7.5. нейтраль необход...   1.10.2009, 23:01
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:01) По-мое...   1.10.2009, 23:18
|- - gomed12   Цитата(Zzazemleno @ 1.10.2009, 23:18) ......   1.10.2009, 23:36
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:36) Но это...   1.10.2009, 23:48
- - KIVOK   ЦитатаОтдельно стоящее здание двухтрансформаторной...   1.10.2009, 23:28
- - gomed12   Цитата...но не обязательным. Значит имеется и друг...   2.10.2009, 0:21
- - ez81   Исходя из вопроса действуйте как вам велит сове...   2.10.2009, 6:50
- - Гость_Погранец_*   Уважаемые коллеги. Всем огромное спасибо за время ...   2.10.2009, 9:58
- - Dmitry_G   УФФ.. И когда начнут писать нормальные РД , ТИ и п...   2.10.2009, 17:32
|- - uten   Цитата(Dmitry_G @ 2.10.2009, 18:32) УФФ.....   3.10.2009, 20:19
|- - Dmitry_G   Цитата(uten @ 3.10.2009, 21:19) Согласова...   3.10.2009, 20:24
||- - uten   Цитата(Dmitry_G @ 3.10.2009, 21:24) В смы...   3.10.2009, 20:43
|- - Погранец   Цитата(uten @ 3.10.2009, 20:19) Являюсь и...   4.10.2009, 20:08
- - gomed12   Цитата1) Почему Вам не нравится такой контакт, ког...   3.10.2009, 23:14
|- - uten   Цитата(gomed12 @ 3.10.2009, 23:14) Все же...   4.10.2009, 12:41
- - gomed12   Цитата5) От чего (с какого места) заземлен корпус ...   4.10.2009, 15:52
|- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 16:52) uten, ...   4.10.2009, 16:33
||- - gomed12   Цитата(uten @ 4.10.2009, 16:33) А в ПУЭ-6...   4.10.2009, 19:03
||- - Zzazemleno   косвенное не допускается. [/quote] Интересно, как...   4.10.2009, 19:28
|||- - gomed12   Цитата(Zzazemleno @ 4.10.2009, 19:28) Инт...   4.10.2009, 19:43
|||- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:43) Косвен...   4.10.2009, 20:00
||- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:03) Инспек...   4.10.2009, 19:46
||- - gomed12   Цитата(uten @ 4.10.2009, 19:46) Про конта...   4.10.2009, 20:10
||- - uten   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 21:10) 1. Ток...   4.10.2009, 20:44
|- - Zzazemleno   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 15:52) uten, ...   4.10.2009, 17:59
- - Гость_SV   Погранец, у вас нарушен пункт 1.7.100 ПУЭ. Шина не...   4.10.2009, 21:57
|- - Погранец   Цитата(Гость_SV @ 4.10.2009, 21:57) Погра...   4.10.2009, 22:23
|- - Zzazemleno   Цитата(Погранец @ 4.10.2009, 22:23) Хорош...   4.10.2009, 22:47
- - gomed12   Цитата5. Бак трансформатора присоединен в трансфор...   4.10.2009, 22:41
|- - Гость_Led_*   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 22:41) По ПУЭ...   5.10.2009, 9:30
|- - Погранец   Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 23:41) 1.7.76...   5.10.2009, 9:46
|- - Гость_интересующийся_*   Цитата(Погранец @ 5.10.2009, 9:46) В пун...   5.10.2009, 13:11
- - gomed12   Цитата...все корпуса оборудования, которое запитан...   5.10.2009, 16:10
|- - Гость_интересующийся_*   Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 16:10) 5) От ...   5.10.2009, 16:43
|- - gomed12   Цитата(Гость_интересующийся_* @ 5.10.2009, 17...   5.10.2009, 20:48
|- - Zzazemleno   Коллеги, для себя в этой теме мне хочется поставит...   5.10.2009, 22:54
- - 1   Всем здравствовать! У меня вопрос вроде не по ...   6.10.2009, 11:13
|- - 2   Цитата(1 @ 6.10.2009, 11:13) Всем здравст...   6.10.2009, 16:16
- - Погранец   Получен официальный ответ из 9 управления Ростехна...   10.1.2010, 19:51
- - Petruha   всем привет! на некоторых подстанциях 110/10 з...   19.1.2010, 16:46
- - _Alex_   Цитата(Petruha @ 19.1.2010, 16:46) всем п...   19.1.2010, 18:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 6:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены