Расчёт ОКЗ от ДЭС

Гость_Гость_Sasha_*_*
сообщение 28.9.2009, 22:32
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите пожалуйста как рассчитать ток однофазного КЗ при питании от ДЭС. Т.е. по формулам из ГОСТа и РД вроде всё понятно, не понятно где взять сопротивления прямой и нулевой последовательности кабеля и генератора. В госте какие-то сведения есть, но если кабель сечением 185 или 240? Может, есть пример расчёта. Ещё вопрос как рассчитать ток двойного замыкания на землю, если дизель электростанция работает в сети с изолированной нейтралью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость Sasha_*
сообщение 30.9.2009, 20:12
Сообщение #2





Гости






Всем спасибо за информацию. Но про двойное замыкание всё равно не очень ясно. По РД 1.2.1.6. Двухфазное короткое замыкание на землю — короткое замыкание на землю в
трехфазной электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземленными нейтралями
силовых элементов, при котором с землей соединяются две фазы.
1.2.1.7. Двойное короткое замыкание на землю — совокупность двух однофазных коротких
замыканий на землю в различных, но электрически связанных частях электроустановки.

По ГОСТ Р 50571.3-94
413.1.5.5 После появления первого замыкания условия отключения питания при втором замыкании зависят от того, как соединены открытые проводящие части с заземлителем.
а) При индивидуальном или групповом заземлении открытых проводящих частей требования по защите указаны в 413.1.4 при условии, что нейтральная точка или (если ее нет) фазный проводник каждого генератора или трансформатора не заземлены.
б) Когда связь с землей открытых проводящих частей осуществляется посредством соединения с защитным проводником, требования по защите указаны в 413.1.5.6 как для сети системы ТN.

413.1.5.6 Для сосредоточенной нейтрали должно выполняться следующее условие
Zs <=(корень3*Uo)/2Ia
для распределенной нейтрали Zs'<=Uo/2Ia
где Uo - значение фазного напряжения
Zs - полное сопротивление цепи замыкания, включающей фазный и защитный проводники;
Ia- ток срабатывания защитного устройства за время отключения указанное в табл. 41В, или в пределах 5 с для всех прочих цепей, когда это время допустимо (см. 413.1.3.5).
Zs' - полное сопротивление цепи замыкания, включающей нулевой рабочий и защитный проводники.

т.е. двойное замыкание считается также как и однофазное в системе TN что ли?
Вернуться в начало страницы