Расчёт ОКЗ от ДЭС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт ОКЗ от ДЭС |
| Гость_Гость_Sasha_*_* |
28.9.2009, 22:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как рассчитать ток однофазного КЗ при питании от ДЭС. Т.е. по формулам из ГОСТа и РД вроде всё понятно, не понятно где взять сопротивления прямой и нулевой последовательности кабеля и генератора. В госте какие-то сведения есть, но если кабель сечением 185 или 240? Может, есть пример расчёта. Ещё вопрос как рассчитать ток двойного замыкания на землю, если дизель электростанция работает в сети с изолированной нейтралью?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость Sasha_* |
30.9.2009, 20:12
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Всем спасибо за информацию. Но про двойное замыкание всё равно не очень ясно. По РД 1.2.1.6. Двухфазное короткое замыкание на землю — короткое замыкание на землю в
трехфазной электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяются две фазы. 1.2.1.7. Двойное короткое замыкание на землю — совокупность двух однофазных коротких замыканий на землю в различных, но электрически связанных частях электроустановки. По ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.5.5 После появления первого замыкания условия отключения питания при втором замыкании зависят от того, как соединены открытые проводящие части с заземлителем. а) При индивидуальном или групповом заземлении открытых проводящих частей требования по защите указаны в 413.1.4 при условии, что нейтральная точка или (если ее нет) фазный проводник каждого генератора или трансформатора не заземлены. б) Когда связь с землей открытых проводящих частей осуществляется посредством соединения с защитным проводником, требования по защите указаны в 413.1.5.6 как для сети системы ТN. 413.1.5.6 Для сосредоточенной нейтрали должно выполняться следующее условие Zs <=(корень3*Uo)/2Ia для распределенной нейтрали Zs'<=Uo/2Ia где Uo - значение фазного напряжения Zs - полное сопротивление цепи замыкания, включающей фазный и защитный проводники; Ia- ток срабатывания защитного устройства за время отключения указанное в табл. 41В, или в пределах 5 с для всех прочих цепей, когда это время допустимо (см. 413.1.3.5). Zs' - полное сопротивление цепи замыкания, включающей нулевой рабочий и защитный проводники. т.е. двойное замыкание считается также как и однофазное в системе TN что ли? |
|
|
Гость_Sasha_* Расчёт ОКЗ от ДЭС 28.9.2009, 22:32
Kosares а поподробнее можно, что за напряжение хоть? 29.9.2009, 0:12
Гость Sasha Напряжение сети с глухозаземлённой нейтралью 0,4 к... 29.9.2009, 19:57
gomed12 Величины сопротивлений - паспотные данные кабеля и... 29.9.2009, 23:51
Kosares Величины сопротивлений, конечно паспортные данные ... 30.9.2009, 0:31
DoctorGauss Цитата(Гость_Sasha_* @ 29.9.2009, 1:32) .... 30.9.2009, 6:13
Kosares Рекомендации по расчету сопротивления цепи «Фаза-Н... 30.9.2009, 13:38
DoctorGauss Цитата(Гость Sasha @ 30.9.2009, 23:12) т.... 1.10.2009, 7:37
gomed12 1.2.1.7. Двойное короткое замыкание на землю — сов... 30.9.2009, 20:49
Гость Sasha Возможно я ошибаюсь, но моё мнение такое: может пр... 1.10.2009, 14:39
DoctorGauss Цитата(Гость Sasha @ 1.10.2009, 18:39) Во... 1.10.2009, 17:27
Гость_Sasha_* в 1.4.9. написано В электроустановках до 1 кВ и вы... 1.10.2009, 20:28![]() ![]() ![]() |
|