Расчёт ОКЗ от ДЭС

Гость_Гость_Sasha_*_*
сообщение 28.9.2009, 22:32
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите пожалуйста как рассчитать ток однофазного КЗ при питании от ДЭС. Т.е. по формулам из ГОСТа и РД вроде всё понятно, не понятно где взять сопротивления прямой и нулевой последовательности кабеля и генератора. В госте какие-то сведения есть, но если кабель сечением 185 или 240? Может, есть пример расчёта. Ещё вопрос как рассчитать ток двойного замыкания на землю, если дизель электростанция работает в сети с изолированной нейтралью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kosares
сообщение 30.9.2009, 0:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Величины сопротивлений, конечно паспортные данные кабеля, но если и проводят, то только активное (хотя должы приводить ВСЁ).. но как мне когда-то ответил изготовитель - "У нас свои ТУ, у вас свои"..

Посмотри в этом госте: 28249-93 тут приведены табличные данные по кабелям

пример расчета, рассматривается, трехфазное, двухфазное и однофазное замыкание.. все с глухозаземленной нейтралью http://rza001.narod.ru/txt/nebrat_1/primer.htm

а впринципе по релейке очень хорошо консультируют на сайте http://rza.communityhost.ru/

В конце книги Голубева "Расчет токов короткого замыкания в сетях 0,4-35 кВ" тоже приведены табличные данные..

и конечно не стоит забывать по всем нам известное РД 153-34.0-20.527-98
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 22:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены