Требутся включать АВР после вводного рубильника до вводного АВ.
Моя ситуация: На кресте потребители 2 категории. По расчетным токам для каждой секции ближайшие АВ 80А. Поставил после креста. Потребителей первой категории подключил до креста. Два АВРа (один для 1-й, второй для 1-й особой с ИБП). По расчетным токам выбраны АВ - 63А. Сначала поставил (до точки подключения АВР) вводные АВ 250А (по расчету 231А), потом убрал по п.7.10. Сейчас весь в сомненьях. При аварии одного ввода на второй будут подвешены 2АВ по 80 (второй понятно вручную) и 2АВ по 63А. А общего вводного для ограничения нет. Что можно сделать? Ориентироваться при выборе на расчетный ток (231А) или может взять кабель 185 (алюм) на 286А ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Думаю необходимо в ТУ отдельной стройкой выделить мощность потребителей I кат из общей мощности.( в т.ч. потребители I кат.). Тогда можно ограничить опираясь на ТУ и соблюдая п. 7.10 СП. Для II кат. установив АВ до креста после ответвления на I категорию. А для I кат. АВ на ответвлении.
В Ленэнерго при заказе мощности отдельно выделяют мощность I кат. Скорее всего как раз для ограничения по I кат. и II. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 28.9.2009, 9:44 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |