Подскажите пожалуйста в каких случаях "рвут" N - проводник.
В одних проектах предусмотрен 3-х полюсный АВ, в котором рвутся три фазы, а в другом 4-х полюсный, где рвется еще и нейтраль. Из каких соображений выбираются эти выключатели. |
|
|
![]() |
24.9.2009, 6:01
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Олега
Не совсем понятен п.4.2. в части: "Защита от токов короткого замыкания в нулевом рабочем проводнике может не предусматриваться при симметричной нагрузке (степень асимметрии при номинальной нагрузке не более 15%), т. е. рабочий ток нулевого рабочего проводника существенно меньше его допустимого значения и защита фазных проводников одновременно обеспечивает защиту нулевого рабочего проводника." При чем здесь нагрузка и КЗ? Может быть защита от перегрузки может не предусматриваться при симметричной нагрузке? P.S. Я в курсе, что в рекомендациях написано именно КЗ. Еще есть вопросы по п.4.4. Зачем защищать нулевой раб. проводник от сверхтоков, если величина и длительность протекания сверхтока не приводят к превышению допустимой температуры кабеля? И почему ограничено снизу сечение кабеля 16 кв.мм. (медь) и 25 кв.мм. (алюминий)? Ну и самое главное, этот документ не имеет статуса нормативного. Хотелось бы ссылки на нормы (конкретные пункты), на основании которых разработаны эти рекомендации. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 24.9.2009, 6:02 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
24.9.2009, 12:37
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И почему ограничено снизу сечение кабеля 16 кв.мм. (медь) и 25 кв.мм. (алюминий)? Ну и самое главное, этот документ не имеет статуса нормативного. Хотелось бы ссылки на нормы (конкретные пункты), на основании которых разработаны эти рекомендации. Интересно, а в весьма нормативных ПУЭ (п.1.7.126. по РЕ-проводникам) возможность снижения сечения с той же цыфры вопросов значит не вызывает? Пособие, на мой взгляд, это разъяснение по нормативу (детализация) от авторов. Отнюдь не рекомендация сторонней организации. |
|
|
24.9.2009, 12:41
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Интересно, а в весьма нормативных ПУЭ (п.1.7.126. по РЕ-проводникам) возможность снижения сечения с той же цыфры вопросов значит не вызывает? Пособие, на мой взгляд, это разъяснение по нормативу (детализация) от авторов. Отнюдь не рекомендация сторонней организации. Вопросы вызывает, и даже интересовался об этом в Ростехнадзоре. Удовлетворительного объяснения не получил. Разъяснения, это когда приводят пункт норм, а потом все разъясняют. А здесь ссылок на конкретные пункты нет, поэтому толком нельзя понять, где разъяснения, а где рекомендации и свое видение проблемы. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
24.9.2009, 14:09
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вопросы вызывает, и даже интересовался об этом в Ростехнадзоре. Удовлетворительного объяснения не получил. Это не означает, что ответа на вопрос нет в принципе. Но это уже некоторое отклонение от темы в глубину. У нас тут есть собственный Госинспектор. Мне нужны конкретные пункты в нормах, подтверждающие их "обобщения". Тогда я смогу сравнить побуквенно требования норм и "обобщения" рекомендаций. Нарушение ГОСТ преследуется по закону, следовательно, даже если буквы недосчитается, то это уже наказуемо. В пособии Тяжпромэлектропроекта некоторые пункты приводятся из нормативных документов не дословно, следовательно, каждую фразу нужно проверять на соответствие ГОСТ, ПУЭ и т.д. Предлагаете мне сделать выборку? Так я-то сомнения не высказывал Займитесь этим вопросом, проверьте, докажите свое обвинение в отсебятине. Сомневаюсь в ощутимом успехе. |
|
|
Юлия Александровна Автоматы 3Р и 4Р 22.9.2009, 11:14
Гость Может 4-х полюсный - это УЗО? 23.9.2009, 0:11
yur 4-полюсные обычно используют в сети TN-S
Если не р... 23.9.2009, 12:18
Олега Мне известны следующие причины разрыва:
1.Перегруз... 23.9.2009, 14:17
gomed12 "В соответствии с п. 1.7.8 ПУЭ нулевой рабочи... 23.9.2009, 15:32
Олега Цитата(gomed12 @ 23.9.2009, 16:32) ... 23.9.2009, 16:25
Олега ДП:
ПОСОБИЕ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЙ N, РЕ и PEN ПРОВОДНИ... 23.9.2009, 23:33
Олега Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 7:01) Не ... 24.9.2009, 12:23

DoctorGauss Цитата(Олега @ 24.9.2009, 15:23) "ож... 24.9.2009, 12:30

Олега Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:30) Не... 24.9.2009, 15:21
Олега Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:41) ..... 24.9.2009, 13:46

DoctorGauss Цитата(Олега @ 24.9.2009, 16:46) Где Вы у... 24.9.2009, 13:49
DoctorGauss Цитата(Олега @ 24.9.2009, 17:09) Предлага... 24.9.2009, 14:17
gomed12 ГОСТ Р 50571.9-94
473.3.2.1 Системы ТТ и TN
а) В с... 24.9.2009, 21:00
Олега Спасибо, gomed12.
В этом ГОСТе "закорючек... 24.9.2009, 23:29
СТАТИКА Все же вы смеетесь... 28.10.2009, 2:34
DoctorGauss gomed12
Спасибо, все прояснилось. 28.10.2009, 7:25
Гость Во взрывопасных зонах 2.11.2009, 15:28![]() ![]() ![]() |
|