сообщение 20.9.2009, 22:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 15608



Приветствую Господа!
На даче сложилась следующая ситуация - в часы пик напряжение проседает до 150 Вольт, естественно из техники ничего не хочет включаться. Как оказалось причиной тому старый слабенький трансформатор (если ничего не путаю на 160кВт) нашего садового товарищества.
Посему решил прикупить для себя стабилизатор напряжения, вот только не знаю какой мощности и какого типа (электронный, электро-механический) подскажите пожалуйста.

Возможно Вы можете предложить еще какой-либо вариант решения проблемы?
Если привел не достаточно информации - спрашивайте

Сообщение отредактировал behappy - 20.9.2009, 22:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 21.9.2009, 21:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если без пузырей, то с нормализацией снабжения 50ти "домиков в деревне" при трансе в 160 кВт справится председатель с нормальной головой. А голову поправить может общее собрание, то есть высший орган власти в СНТ. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- behappy   Слабое напряжение на даче   20.9.2009, 22:18
- - mic61   Ситация сложная. Стабилизатор - прибор дорогой (ос...   20.9.2009, 23:02
- - gomed12   Проверьте напряжение на ТП, если и там низкое напр...   21.9.2009, 8:26
- - behappy   Спасибо за оперативные ответы! Я так понял, ч...   21.9.2009, 14:24
- - savelij   160кВт на 50 домов - это сказка и всем хватит. Ко...   21.9.2009, 15:06
- - NikELektrik   При 150 В стабилизатор должен загружатся не более ...   21.9.2009, 17:20
- - Dmitry_G   Проверьте сечения проводов , как внутридомовых так...   21.9.2009, 17:59
- - 220v-elektrik   Замый дешевый и быстрый способ-это замерить напряж...   21.9.2009, 21:45
- - savelij   А если без пузырей, то с нормализацией снабжения 5...   21.9.2009, 21:50
- - 220v-elektrik   Наверняка там много таких товарищей которые хотят ...   21.9.2009, 21:59
- - savelij   Не спорю. Если хотелки преобладают над возможностя...   21.9.2009, 22:59
- - Anatoli   а где вы видели на дачах нормальные линии, транс с...   23.9.2009, 2:09
- - savelij   И эти ужасы являются чем то законченным и не подле...   23.9.2009, 2:52
- - Гость   Смотрите равномерность подключения домов по фазам....   26.9.2009, 17:53