Ситуация следующая.Пивоваренное производство,завод.В одной из ТП происходит разделение на РЕ и N шины.Между ними медная перемычка(шина).Отходящие линии из ячеек ТП в основном 4-х жильные.Приходят в разные цеха на ВРУ,ГРЩ и т.д.
Там уже происходит разделение вводного PEN проводника РЕ и N. Если в ТП уже PEN проводник от трансформатора разделен,совмещать больше нельзя!! Но что считать за электроустановку???ТП+ВРУ цеха,либо ВРУ цеха,и именно здесь должно быть разделение?? И тогда PEN проводники отходящих линий от ТП и должны быть совмещены?? |
|
|
savelij Цитата(livorno @ 19.8.2009, 19:07) ...В о... 19.8.2009, 20:39
livorno То есть???
После трансф. идет 4 жилы,PEN садится н... 19.8.2009, 20:53
gomed12 Цитата(livorno @ 19.8.2009, 21:53) После ... 19.8.2009, 22:12
livorno Цитата(gomed12 @ 19.8.2009, 23:12) После ... 19.8.2009, 22:22
savelij Модераторы, тоже люди... и имеют право на ошибку.
... 19.8.2009, 22:00
livorno Нет,уже в ТП,после транса,в ячейках есть разделени... 19.8.2009, 22:05
gomed12 В 4-х жильных после разделения какого-то нуля не б... 19.8.2009, 22:36
livorno Цитата(gomed12 @ 19.8.2009, 23:36) В 4-х ... 19.8.2009, 22:42
gomed12 Цитата(livorno @ 19.8.2009, 23:42) Важный... 19.8.2009, 23:11
Aleks 72 ЦитатаВажный момент.Что значит в ТП не произошло р... 20.8.2009, 19:40
livorno Цитата(Aleks 72 @ 20.8.2009, 20:40) Мне к... 20.9.2009, 12:14
Гость_ЭМП_* В ТП установлены ЩО, я так думаю. По тех.условиям ... 21.8.2009, 16:30
1 Т.к. кабели у вас четырехжильные, то их нулевые жи... 23.9.2009, 15:35![]() ![]() ![]() |
|