Максимальная удиновременная мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Максимальная удиновременная мощность |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
6.8.2009, 9:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Хотел побеспокоить следующим вопросом. Я работаю юристом, у босса встал вопрос по увеличению эл.мощности на участке, необходимо дополнительно 250 кВт, КОТОРЫЕ МОЖНО БУДЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!, в заявке на технологическое подключение указан параметр: "Максимальная единовременная мощность". Вопросы: 1. не нашел определения данного термина, хотелось бы знать, что он подразумевает 2. исходя из потребностей в потреблении 250 кВт какую величину там указать и в каких единицах измерения, чтобы потом не нарваться на ограничение по единовременной нагрузке и иметь возможность полностью потреблять данную мощность. Спасибо. p.s. я чайник, но читаю ПУЭ 7 издание)) |
|
|
![]() |
6.8.2009, 12:52
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Рекомендую не смешивать в одну кучу 250 кВт и 250 кВА - это разные вещи.
Максимальная единовременная мощность и есть 250 кВт. В принципе, если знаете характер нагрузки, то эту цифру можно уменьшить, т.к. 250 кВт Вы вероятно получили простым суммированием номинальной мощности всех электроприемников. Также следует уточнить, про какую единовременную мощность идет речь - только выделяемую дополнительно (250 кВт), или суммарную с учетом уже подключенной? Если с учетом подключенной, тогда максимальная единовременная мощность будет выше 250 кВт. Я так понимаю, в заявке можно написать что-то типа: "Просим выделить электрическую мощность 250 кВт в дополнение к уже выделенной согласно акту (или ТУ, или еще какому-нибудь правоустанавливающему документу на выделенную мощность) .... Максимальная единовременная мощность будет составлять ... кВт". Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.8.2009, 12:57 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
6.8.2009, 13:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Рекомендую не смешивать в одну кучу 250 кВт и 250 кВА - это разные вещи. Максимальная единовременная мощность и есть 250 кВт. В принципе, если знаете характер нагрузки, то эту цифру можно уменьшить, т.к. 250 кВт Вы вероятно получили простым суммированием номинальной мощности всех электроприемников. Также следует уточнить, про какую единовременную мощность идет речь - только выделяемую дополнительно (250 кВт), или суммарную с учетом уже подключенной? Если с учетом подключенной, тогда максимальная единовременная мощность будет выше 250 кВт. Я так понимаю, в заявке можно написать что-то типа: "Просим выделить электрическую мощность 250 кВт в дополнение к уже выделенной согласно акту (или ТУ, или еще какому-нибудь правоустанавливающему документу на выделенную мощность) .... Максимальная единовременная мощность будет составлять ... кВт". Я и не смешиваю данные величины, просто необходимо понять, какое значение и в какой величине необходимо указать, чтобы потом все электроприемники номинальной мощностью 250 кВт могли быть включены и работать одновременно и не сработал автомат. А мощность действительно дополнительная. Уже есть через, правда не через МОЭСК, установленная мощность 160 кВА, при единовременной нагрузке 120 кВА. Причем при подключении данной мощности про единовременную нагрузку никто не предупредил, и заказчик рвал и метал, когда узнал, что 160 нельзя потреблять. |
|
|
Гость_Алексей_* Максимальная удиновременная мощность 6.8.2009, 9:42
с2н5он как показывает практика Вам достаточно заявить 250... 6.8.2009, 11:28
Гость Цитата(с2н5он @ 6.8.2009, 11:28) как пока... 6.8.2009, 12:43
DoctorGauss Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.8.2009, 17:06)... 6.8.2009, 13:13
Гость_Алексей_* Цитата(DoctorGauss @ 6.8.2009, 13:13) Но ... 6.8.2009, 13:33
DoctorGauss Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.8.2009, 17:33)... 6.8.2009, 14:43
Гость если в большую, то там не штрафы будут...там прост... 6.8.2009, 14:54
gomed12 Вообще-то расчетами должен заниматься специалист.
... 6.8.2009, 16:38
с2н5он все-таки лучше сначала сделать проект, тогда уже м... 6.8.2009, 17:07
KIVOK Цитатавсе-таки лучше сначала сделать проект, тогда... 6.8.2009, 20:44
OBON Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.8.2009, 12:42)... 6.8.2009, 22:08![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:58 |
|
|
|
|